19.08.2009 в 18:12:28
Прокритикуйте схему щитка и добавьте свои предложения
19.08.2009 в 18:17:54
Вводной автомат 32 А, а 9КВт плита просит 40 А(установлено 50) А что это такое - 3*8 перед вводным автоматом? :)
19.08.2009 в 18:21:07
вводной автомат 32A 2p сечение вводного кабеля 3*8 потом на счетчик после счетчика узо 2P 63A онообьединяет 5 автоматов 3 автомата по 16A и два по 10A потом идет второе узо на отдельную линию узо 50A после узо автомат на 50 A это на электроплиту 9квт затем идет 3 линия узо 16A под узо автомат тоже на 16A он защищает стиралку 3 квт. жду ответов можно ли собирать щиток или нет. если нет подскажите свои идеи плиз!
19.08.2009 в 18:22:45
так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет
19.08.2009 в 18:23:42
не бывает проводов 8 квадратов!!! 6 бывают, 10 тоже. Объясните смысл установки автомата 50А после 32хамперного? С трёх раз угадайте, который первым сработает.
19.08.2009 в 18:24:20
ЭЛЕКТРИК_61 написал : так тогда какой вводной ставить
Такой, какой предписан энергоснабжающей организацией.
19.08.2009 в 18:27:48
ЭЛЕКТРИК_61 написал : так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет
Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв. На плиту АВ 40А и кабель 3х6мм.кв.
19.08.2009 в 18:27:50
и еще надо сделать так чтобы при все включенном оборудовании ни чего не выбивало как это устроить
19.08.2009 в 18:28:54
2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?
19.08.2009 в 18:48:05
Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?
Странный вопрос ... :confused:
19.08.2009 в 19:06:19
Дасс, глупость сморозил, извините.
19.08.2009 в 20:31:37
LAV написал : Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.
Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод. У ЭЛЕКТРИК_61 Судя по схеме, со всей бытовухой будет более 17 кВт. Даже с учетом коэффициента спроса 0,8 будет 13,6 кВт.
20.08.2009 в 12:16:17
mww08 написал : Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод.
Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...
20.08.2009 в 13:44:47
Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?
Начинающий...
20.08.2009 в 19:24:00
LAV написал : Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...
Техническая возможность есть всегда, а оплачивать 17 кВт придется в любом случае. Поэтому, лучше уж оплатить ТУ на подключение трехфазного ввода.