Прокритикуйте схему щитка и добавьте свои предложения

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 18:17:54

Вводной автомат 32 А, а 9КВт плита просит 40 А(установлено 50) А что это такое - 3*8 перед вводным автоматом? :)

0
Аватар пользователя
ЭЛЕКТРИК_61

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.08.2009 в 18:21:07

вводной автомат 32A 2p сечение вводного кабеля 3*8 потом на счетчик после счетчика узо 2P 63A онообьединяет 5 автоматов 3 автомата по 16A и два по 10A потом идет второе узо на отдельную линию узо 50A после узо автомат на 50 A это на электроплиту 9квт затем идет 3 линия узо 16A под узо автомат тоже на 16A он защищает стиралку 3 квт. жду ответов можно ли собирать щиток или нет. если нет подскажите свои идеи плиз!

0
Аватар пользователя
ЭЛЕКТРИК_61

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.08.2009 в 18:22:45

так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 18:23:42

не бывает проводов 8 квадратов!!! 6 бывают, 10 тоже. Объясните смысл установки автомата 50А после 32хамперного? С трёх раз угадайте, который первым сработает.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 18:24:20

ЭЛЕКТРИК_61 написал : так тогда какой вводной ставить

Такой, какой предписан энергоснабжающей организацией.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 18:27:48

ЭЛЕКТРИК_61 написал : так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет

Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв. На плиту АВ 40А и кабель 3х6мм.кв.

0
Аватар пользователя
ЭЛЕКТРИК_61

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.08.2009 в 18:27:50

и еще надо сделать так чтобы при все включенном оборудовании ни чего не выбивало как это устроить

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 18:28:54

2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2009 в 18:48:05

Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Странный вопрос ... :confused:

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 19:06:19

Дасс, глупость сморозил, извините.

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

19.08.2009 в 20:31:37

LAV написал : Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.

Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод. У ЭЛЕКТРИК_61 Судя по схеме, со всей бытовухой будет более 17 кВт. Даже с учетом коэффициента спроса 0,8 будет 13,6 кВт.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 12:16:17

mww08 написал : Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод.

Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 13:44:47

Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Начинающий...

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

20.08.2009 в 19:24:00

LAV написал : Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

Техническая возможность есть всегда, а оплачивать 17 кВт придется в любом случае. Поэтому, лучше уж оплатить ТУ на подключение трехфазного ввода.

0