Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

19.08.2009 в 18:34:31

Приветствую всех!

Вопросы появились.

Поиском пользовался. На свои вопросы ответы не нашел.

  1. Чем и как можно закрепить лаги сечением 100х150 к балке сечением 200х200?
  2. Нужны ли проставки (подкладки) из дюймовки между пленкой по лаге (закрывает минвату) и чистовым полом (шпунт сосна или 2 слоя фанеры в разбежку общей толщиной 30 мм)?
  3. Нужно ли закрывать всю стяжку рубероидом для избежания соприкосновения дерева лаги и минваты с бетоном стяжки?
0
Вложение
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

19.08.2009 в 21:20:08

Что то не очень понятно. Если делаете лаги, зачем заливать стяжку, и наоборот?

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

19.08.2009 в 23:04:50

waw0375 написал : Что то не очень понятно. Если делаете лаги, зачем заливать стяжку, и наоборот?

Стяжка залита для временного комфортного нахождения и как защита от проникновения живности. Итак, вопросы остались. Стяжка уже залита.

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

20.08.2009 в 09:31:03

Есть какие-нибудь мысли по поводу вопросов, мастера?

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

21.08.2009 в 11:38:26

АУ?

0
Аватар пользователя
Drejan

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 274

22.08.2009 в 20:49:16

  1. Металлическими уголками или просто гвоздевое соединение "вкось".
  2. Да.
  3. Да (весьма желательно).
0