19.08.2009 в 19:12:23
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать в нашей ситуации:
Таким образом, воздух из квартиры должен подняться в плиту перекрытия, внутри нее пройти какое-то расстояние (максимально 3,5 м), а потом подняться на чердак.
Не работает. Летом в квартиру поступает горячий воздух с ароматом голубиного помета, а зимой он еще и холодный. Круглогодично из вентиляции сыпется песок, пыль, приползают пауки, и т.п. Туалетный запах выдавливается в квартиру.
Пришлось заклеить вентиляцию самоклеющейся пленкой.
В Жилкомсервисе заявили, что при строительстве для нашей квартиры, в стенах не хватило вентиляционных каналов, и они нам помочь не могут.
Понимаю, что у меня два пути – сделать вентиляцию самостоятельно, либо принудить к этому наш Жилкомсервис.
Первоначально я планировал заменить эти короткие жестяные каналы современными, установить в них обратные клапаны и канальные вентиляторы. Но со слов работников организаций торгующих вентиляционным оборудованием мощности вентиляторов хватит на, то чтобы воздух из помещений вытолкнуть внутрь плиты перекрытия, но не хватит на, то чтобы вытолкнуть его дальше на чердак. Другой вариант – это размещение вентилятора прямо на трубе, что находится на чердаке. Этот вентилятор будет высасывать воздух из квартиры прямо через перекрытие и в целом решит мои проблемы. Смущает, что неизвестно, заделаны ли пустоты на концах перекрытия и нет ли в ней еще каких-либо отверстий, щелей и т.п. Кроме того, вентилятор на чердаке может стать источником пожара. А еще его могут украсть. Далее. Хочу установить кухонную вытяжку над плитой. Понадобиться ли согласовывать ее работу с работой вентиляторов? Поскольку вытяжка уже куплена, можно ли использовать ее вентилятор для установки на чердаке? ТТХ вытяжки: Производительность: м3/ч 350-650 Давление: Па 360-450 Поглощаемая мощность: Вт 160 Рабочее напряжение: В 110-230 Рабочее напряжение: Гц 50-60 Уровень шума: дба 67 Управление 3-х поз. кноп.
Как быть? Что можно сделать чтобы в квартире можно было комфортно жить?
Как принудить Жилкомсервис я не знаю. Но если это возможно буду благодарен за совет.
20.08.2009 в 10:14:31
придется достраивать: изучить вопрос самим, либо пригласить специалистов - верные пути. Для начала сделать то, что можно сегодня: ставите венты(не канальники а обычные с ОК) и смотрите дальше, а для вытяжки - может лучше вывести отдельно через стену? По другому скорей и не сделаешь. Оно и попроще. А так, зависит от желаний и возможностей, много чего можно нагородить...
20.08.2009 в 16:32:01
Спасибо.
Но я ожидал более подробных советов.
Дело в том, что стоимость 2-х вентиляторов производительностью до 300 м куб. каждый + стоимость 3-х обратных клапанов превышает стоимость одного центробежного канального вентилятора производительностью 410 м куб., например VENT 125L, который можно установить на чердаке. Если вентиляторы несправятся, будет обидно за потраченные деньги.
Выполнить монтаж своими силами непроблема, вся квартира отремонтирована своими руками включая электрику, штукатурные работы, настил пола по лагам и т.д.
По прежнему актуален вопрос, как заставить управляющую компанию устранить безобразие за свой счет.
Пожалуйста отвечайте.
21.08.2009 в 09:03:32
кроме как официальных других путей и нет, письменное общение. Первая жалоба: не работает вентиляция. Но по сути надо начинать с поиска проекта, вентиляция должна быть точно. Чем и когда закончится вопрос открытый и времени займет кучу. Альтернатива - постройка своей вентсистемы. Но имейте в ввиду, даже если была у вас сделана "нормальная" вентиляция, летом она практически на последних этажах не работает. Это ещё один стимул см.выше. Хотя проще начать с реанимации того, что есть, встраивать вентилятор придется, но, опять таки, за чей счет и куда, но, конечно, о венте с вытяжки речь не может идти. Всё это настолько индивидуально, потому вряд ли кто вам точно ответит.
21.08.2009 в 12:04:40
Pavel_SPB написал : В Жилкомсервисе заявили, что при строительстве для нашей квартиры, в стенах не хватило вентиляционных каналов, и они нам помочь не могут.
Бред. (как же задолбали эти "спецы" из всяких жилкомсервисов....!!!)
Pavel_SPB написал : Понимаю, что у меня два пути – сделать вентиляцию самостоятельно, либо принудить к этому наш Жилкомсервис.
Восстановить проектное решение по вентиляции. Самостоятельно можно только улучшить. Кухонную вытяжку не совмещать с вентиляцией. На мой взгляд выхлоп для неё вывести на фасад(решение есть на этом форуме)
Pavel_SPB написал : Как быть? Что можно сделать чтобы в квартире можно было комфортно жить?
Бороться для начала. Но сил и времени потребуется.
"Предположение - мать всех ошибок"
21.08.2009 в 12:18:32
Спасибо большое. Ещё один вопрос: вентиляция в доме 1960 года постройки должна соответствовать ныне действующим нормитивным документам, или тольк тем нормативам которые действовали в период завершения строительством? Т.е. я могу апеллировать к современным ГОСТам СНиПам и инструкциям?
21.08.2009 в 13:34:20
Pavel_SPB написал : Ещё один вопрос: вентиляция в доме 1960 года постройки должна соответствовать ныне действующим нормитивным документам, или тольк тем нормативам которые действовали в период завершения строительством? Т.е. я могу апеллировать к современным ГОСТам СНиПам и инструкциям?
а к чему Вы сейчас будете "апеллировать"? Вы по ссылке смотрели документ?
Кстати к вопросу о том, что "Туалетный запах выдавливается в квартиру"...
Причин может быть несколько:
-нет необходимого притока (и возможно перетока) воздуха,
-недостаточна разница температур,
-особенности расположения труб на крыше,
.... и т.д.
"Предположение - мать всех ошибок"
21.08.2009 в 13:51:01
На кухне плита газовая или электрическая?
21.08.2009 в 13:51:37
2Pavel_SPB ИМХО, вентиляция дожна соответствовать проекту на здание, т.е. старым нормативам.
21.08.2009 в 14:04:36
у вас же что-то делалось с домом недавно, вот эта дата будет интересна
21.08.2009 в 19:40:47
Sdik_S Документ изучу сегодня же. Мне кажется, что тот факт, что труба из перекрытия просто выведена на чердак (прямо под крышу), а не на улицу уже неправильно. Окна деревянные, сторона южная и прогревается чудовищно - когда на улице + 25С в квартире все + 29С, но сквозь стену все равно где-то дует и в квартире вседа есть слабый слабый сквозняк.
guron Плита газовая.
mowo В последние 5 лет к вентиляции никто не прикасался. Ремонт в квартире не затрагивал вент. каналы. Только сняли решетки. Как было до нас не знаю.
Samar Понял, спасибо.
22.08.2009 в 19:42:31
А у меня ещё смешнее. Было понятно, что вентиляция в квартире ужасная. Затеяли ремонт, оторвала с трудом решётку в туалете ( дом 50-х годов постройки), а там сплошная стена. Пришли товарищи по вызову из нашей жилконторы, раздолбали стенку сверху в поисках канала, не нашли. Что делать, ума не приложу. Один ветканал для квартиры явно мало, причём в той комнате, где он расположен (была кухня) ,будет спальня. Для кухни построим вытяжку,но если тащить через стену прямо на улицу, она должна всё время работать. А что с сортиром делать? У нас 2й этаж из семи.
23.08.2009 в 00:05:47
Натали написал : А что с сортиром делать?
придётся тоже тащить на улицу. Вентилятор ес-сно обязательно... Ванну скорее всего также.
23.08.2009 в 09:12:10
отнеситесь к этому делу, как к важному и ...
Натали написал : Что делать, ума не приложу.
прикладывайте что есть, стройте свою вентиляцию - не пожалеете
24.08.2009 в 15:22:06
Pavel_SPB написал : Что можно сделать чтобы в квартире можно было комфортно жить?
ещё, почитайте вот
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.