Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

20.08.2009 в 12:56:10

Значится так - после замены вводных вентилей на шаровые далее - сам. Т.к. вентили находятся достаточно низко (чуть выше нижней кромки двери сантехшкафа) предполагаю сделать как на фото. Эта схема имеет право на жизнь? При такой разводке не будет проблем с опломбировкой и т.п.? Далее - поворот на боковую левую стенку (редукторы-фильтры-коллекторы). Медью или тоже оцинковкой. От коллекторов - медь. Иного выхода не вижу в таком шкафчике с таким расположением труб.

0
Вложение
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

20.08.2009 в 20:05:07

Правильно. Проблем с опломбированием быть не должно.

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

22.08.2009 в 21:44:23

Кандибобер написал : Правильно. Проблем с опломбированием быть не должно.

я бы все таки уточнил сначала у пломбировщиков не будет у них претензии к вертикальному монтажу счетчиков .

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.08.2009 в 21:48:46

johnlc написал : не будет у них претензии к вертикальному монтажу счетчиков .

это не от опломбировщиков а от счётчиков зависит в большенстве случаев счётчики имеют возможность установки в 2х положениях реже в одном и в трёх

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

22.08.2009 в 22:13:06

johnlc написал : не будет у них претензии к вертикальному монтажу счетчиков

и к невозможности опломбировать грязевики? Или их не принято пломбировать?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.08.2009 в 22:25:05

Шихаэль Мума написал : Или их не принято пломбировать?

Могут и не пломбировать.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11198

22.08.2009 в 22:38:44

Особенности принятия приборов учета в эксплуатацию в случае самостоятельной установки приборов учета потребителем либо с привлечением специализированной организации

8.1. К заявлению о производстве расчётов по приборам учета, подаваемому в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Порядка, прилагаются: паспорт(-а) прибора(-ов) учёта, с отметкой о сроке очередной поверки и сертификат соответствия,
акт(-ы) выполненных работ, подписанные потребителем и специализированной организацией из рекомендуемого списка. ЕИРЦ не вправе требовать от потребителя представления иных документов. Оплата заявителем не производится. 8.2. ЕИРЦ при приеме заявления проверяет: соответствие марки прибора рекомендуемому списку; срок эксплуатации приборов учета до очередной поверки, превышающий один год; ЕИРЦ при приеме бесплатно осуществляет копирование приложенных к заявлению документов, прилагает копии к заявлению, а оригиналы возвращает заявителю. 8.3. В случае, если марка прибора не соответствует рекомендуемому списку и(или) срок очередной поверки составляет менее года, ЕИРЦ не принимает заявление, а по устному или письменному требованию заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения предоставляет заявителю либо направляет по почте надлежаще оформленный в письменной форме отказ в принятии приборов учета в эксплуатацию и проведении по ним расчетов с точным указанием причин. 8.4. Направление в Управляющую организацию копии принятого заявления (либо информации о проведенном возврате заявления) производится в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Порядка. Управляющая организация в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента обращения заявителя, сообщает заявителю о дате и примерном времени обследования на предмет соответствия произведенной установки действующим техническим требованиям. Обследование проводится бесплатно. Представитель Управляющей организации проводит обследование места установки приборов учета на предмет соблюдения установленных пунктом 7.9. настоящего Порядка технических требований при установке, а также сверяет серийные номера приборов учета с указанными в копиях паспортов, приложенных к заявлению. В случае обнаружения нарушений представитель Управляющей организации в день обследования выдает потребителю надлежаще оформленный в письменной форме отказ по вводу приборов учета в эксплуатацию с точным указанием причин. Отказ по иным основаниям не допускается.

8.5. В день обследования представитель Управляющей организации оформляет Акт ввода приборов учёта в эксплуатацию (по каждому установленному прибору) с опломбированием мест установки.


7.9. Управляющая организация при установке прибора учета в жилом помещении соблюдает следующие технические требования: Выбор номинального расхода и калибра (диаметра), других параметров приборов учета, места установки, соединительных труб и креплений должен быть произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», технической документацией приборов; В составе блоков установки приборов учета воды должны быть предусмотрены шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир – приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры; Должны быть установлены фильтры (сетчатые) для защиты приборов от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

22.08.2009 в 22:40:41

Tehnik-san написал : Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета.

Вот и я о чём. Могут и не пломбировать. А могут и нагадить...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.08.2009 в 22:50:35

при желании можно и такую конструкцию опломбировать если проволки не пожалеть)

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

25.08.2009 в 08:41:45

Tehnik-san написал : Особенности принятия приборов учета в эксплуатацию в случае самостоятельной установки приборов учета потребителем

Tehnik-san написал : ...прилагаются: паспорт(-а) прибора(-ов) учёта, с отметкой о сроке очередной поверки и сертификат соответствия,
акт(-ы) выполненных работ, подписанные потребителем и специализированной организацией из рекомендуемого списка. ЕИРЦ не вправе требовать от потребителя представления иных документов. Оплата заявителем не производится.

При самостоятельной установке... с паспортом понятно, а с актами? ДЭЗ упорно настаивает на подготовке документов силами договорной организации. Все таки - ЕИРЦ ДОЛЖЕН сам обследовать и опломбироавть БЕСПЛАТНО или МОЖЕТ навязать организацию за деньги (тот же установщик)? Как действовать? PS Фильтры с "дырочкой", так что с их опломбировкой проблем быть не должно. Из-за такого расположения, собственно и будет городиться конструкция из оцинковки.

0
Аватар пользователя
Alik2009

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

25.08.2009 в 09:37:27

Слепой Пью написал : Из-за такого расположения, собственно и будет городиться конструкция из оцинковки.

я конечно не профи, но судя по масштабу изображения где стрелочки справа мжно поставить вентиль входной в сборе с грязевиком видел такие в магазине довольно компактые и потом счетчик. не влезет при таком исполнении? чтобы не делать сложной конструкции

0
Аватар пользователя
parsjukin

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

25.08.2009 в 23:54:46

Обычно фильтр ставиться непосредственно перед счётчиком..Тоесть - счётчик вкручивается в фильтр..Тогда - пломбировщики пломбируют всё одной проволокой и пломбой.До фильтра - трубу гоните куда угодно..хоть в соседнюю комнату..Обычно при каких то заворотах от умной головы - делаю так ..От стояка ( ведь это связанно с прекрытием воды на подьезд- дом) в удобном месте - устанавливаю вентиля шаровые ( желательно нормального качества) закрываю их и - всё воду можно на дом давать...Эти вентиля - как инсталяционные - в дальнейшем они всегда открыты..И вот - после веду трубы куда мне надо - под мойку под ванну под диван...И в укромном месте - начинаю монтировать счётчики...перед ними - другие вентиля- рабочие, фильтр, счётчик и дальнейшую разводку...Этим я не торможу работу всего стояка...Псле установленных счётчиков ( с вентилями) инстоляционные вентиля - открываю..навсегда!!!!И говорю клиентам чтобы про них..забыли. Можете мне поверить на слово..Я на счётчиках - собаку сьел..У нас в Латвии - это пройденный этап..Я занимался счётчиками ещё в прошлом веке...У нас - теперь ( из за этих счётчиков..другие проблеммы) Вам это только когдато предстоит..Сочувствую....Дорогие россияне.Есть уйма способов счётчики останавливатьи химичить с ними ( и я их все знаю)...Вы ещё с этим столкнётесь...Желаю удачи..

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

26.08.2009 в 00:10:35

parsjukin написал : перед ними - другие вентиля- рабочие, фильтр, счётчик и дальнейшую разводку...Этим я не торможу работу всего стояка...

всё равно не догоняю... на кой на одной трубе по два крана? Или у Вас до счётчика ещё одна труба, с неучтёнкой, под диван?

0
Аватар пользователя
EHA4441

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

26.08.2009 в 00:37:04

Такое расположение узлов учета запрещено, Т.К. ВОЗМОЖЕН НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ (НЕ УЧТЕННЫЙ) разбор воды. Если по ГВСу еще возможно опечатать ФКФ и счетик, то по ХВС это уж точно не удастся.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

26.08.2009 в 00:48:57

parsjukin написал : Сочувствую....Дорогие россияне.Есть уйма способов счётчики останавливатьи химичить с ними ( и я их все знаю)...Вы ещё с этим столкнётесь...Желаю удачи..

Вот тебе и лабас ритас ! Сколько жуликов ,оказывается в Латвии !

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу