avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2009 в 08:15:57

igor1 написал : Зачем вводной АВ перед счетчиком? Почему бы перед счетчиком не поставить рубильник, а АВ уже в квартирном щитке?

Так и делается в типовых схемах многоквартирных домов - рубильник, счетчик, ограничивающий мощность диффавтомат, квартирный щиток ... При электроснабжении частных домов все энергоснабжающие организации почему-то панически боятся хищений энергии и превышения потребления ( при ветхих ВЛ это еще можно понять ). Поэтому и ставят перед счетчиком ограничивающий автомат с возможностью опечатывания - не дай Бог номинал увеличат или перед счетчиком подключатся ...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

27.08.2009 в 02:25:50

Спасибо господам LAV и avmal за ответ на первую часть вопроса. Жду ответ на:

igor1 написал : читал рекомендации после счетчика еще 1 АВ, иногда того же номинала, а иногда – на ступень меньше. Это мне вообще непонятно: зачем 2 АВ на одном кабеле? И, т.б., зачем самому себе снижать получаемую мощность?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.08.2009 в 02:48:54

Так вроде вторая часть вопроса связана с первой. Вам же понятно почему перед счётчиком ставится коммутационный аппарат, а также пояснили что требования энергосбыта приводя к установке именно АВ, а не рубильника. Причём это не повсеместно и вполне может в ЩЭ стоять рубильник, затем счётчик, затем автомат. Или автомат, счётчик и группа автоматов. В частных домах, как правило, на вводе ставится АВ, ограничивающий мощность, затем кабель до счётчика, установленного в доме, затем набор УЗО и автоматов, перед ними может быть или рубильник или автомат, а может и не быть... Если протяжённость от вводного автомата в боксе более 10м, то в домовом щитке перед счётчиком обязателен коммутационный аппарат, который может быть и автоматом. А вот на счёт снижения мощности не понял... она же определяется номиналом автомата и его выбирают исходя из выделенной мощности.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2009 в 02:57:19

igor1 написал : читал рекомендации после счетчика еще 1 АВ, иногда того же номинала, а иногда – на ступень меньше. Это мне вообще непонятно: зачем 2 АВ на одном кабеле? И, т.б., зачем самому себе снижать получаемую мощность?

Это не рекомендация, а требование - если длина кабеля до распределительного щита после счетчика превышает 3 метра, то защитный аппарат ставится сразу после счетчика. Если это автомат с номиналом, ограничивающим отпущенную мощность, то перед счетчиком, при отсутствии выключателя нагрузки ( рубильника ) ставят автомат с завышенным номиналом для выполнения функций разъединителя. Если ограничивающий автомат ставят перед счетчиком, то после счетчика ставят такой же номинал или еще больший, но с номиналом, защищающим вводной кабель.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

03.09.2009 в 22:08:53

Все понял.

  1. Перед счетчиком по идее должны поставить автомат/рубильник в опечатаном боксе.
  2. На розетки 16 А, на свет 10 А двухполюсники (а вот если сварку использовать то - ведь 16 А не потянут ее - как быть?).
  3. В дом лучше заведу ВВнг.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.09.2009 в 22:23:54

Alexcris написал : а вот если сварку использовать то - ведь 16 А не потянут ее - как быть

У меня инвертор и от 10А и от 16А работал без проблем ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

10.09.2009 в 21:47:18

А я уже трансформатор купил... Так что выходит нужен отдельный автомат ампер на 25?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

11.09.2009 в 03:31:19

avmal написал : Если ограничивающий автомат ставят перед счетчиком, то после счетчика ставят такой же номинал или еще больший, но с номиналом, защищающим вводной кабель.

Простите, все равно, непонятно: 2 АВ подряд, с разницей в номинал, в случае К.З. сработают вместе. По-моему, это аксиома. Собственно, это суть моего вопроса: «Зачем пользователя заставляют в подобном случае бегать черт де куда, включать АВ?»

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

11.09.2009 в 09:34:36

avmal написал : оболочка тот же винил

Тот, да не тот - наполнители разные, стойкость к ультрафиолету тоже.

igor1 написал : А если контакты сварятся?

В деревенской-то сети? Только при ПУМ - но тогда будет уже не до автомата...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

11.09.2009 в 09:52:17

igor1 написал : 2 АВ подряд, с разницей в номинал, в случае К.З. сработают вместе. По-моему, это аксиома.

Не 2, а 3. И в сельских сетях не аксиома.

Например. Деревня, на опоре "Домовой" С25, на вводе ABB C25, на группе розеток ABB B16. При КЗ выбивает групповой автомат и автомат на опоре.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

01.10.2009 в 11:21:46

Начал присмотриватся к тому, что покупать. Возник вопрос по двухполючным автоматам: Есть такие на два полюса http://www.electro-mpo.ru/card16950.html. А есть такие на 1 полюс + нейтраль http://www.electro-mpo.ru/card18279.html В чем суть? И какие лучше брать (вторые заметно дороже)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу