Квартира 3-ка, новострой с эл. плитой, наличием ДСУП в С\У. В щитке изначально установлено 63А->Счтечик->50А-> автоматы и узо.

Требуется сделать Квартирный Щиток (КЩ) Вот такая получилась схема. Пояснения:
1) Блекло отмечен УЗО на 100мА необходимость которого сомнительна (на основании прочитанного на форуме - наличие 30мА убирает необходимость в установке 100-300мА).

2) В вводном и в УЗО даны наименования от Legrand.

3) Красным пунктиром обведены УЗО (у Legrand таких номиналов не нашел, есть у ДЭК), которые считаю возможным объединить в одно. (сомнения только в ложности срабатываний на такие 2 помещения)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

21.08.2009 в 12:56:51

ALARMus

Этажный щиток есть? Если есть, то где граница между щитками?

Что за 3*10 между аппаратами внутри одного щитка? Для внутрищитового монтажа использовать провода 1*6.

наличие 30мА убирает необходимость в установке 100-300мА

Если будет официальный проект, то общее УЗО 100-300мА иметь желательно - для сдачи, предпочтительно типа S. 30мА последовательно с ним не нужно, освещение обычных помещений (не сан.узлы и не лоджии) и варку можно оставить без дополнительной защиты УЗО малого номинала. Объединять освещение комнат с освещением сан.узлов в одну группу - неудачная затея.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

21.08.2009 в 14:27:12

ВТБ! написал : Этажный щиток есть? Если есть, то где граница между щитками?

Этажный есть. Как и написал - в этажном установлно 63А-Счетчик-50А-(1ДА на все розетки,1АВ на плиту и 1 АВ на свет.)

Соответственно все что в щитке этажном после АВ 50А заменяется КЩ. Из квартирного разве что вынести 50А (заменить тот что в общем щитке на свой "хороший") или продублировать, чтобы иметь возможность отключать не выходя на площадку.

Да 3х10 это маху дал (пока схему рисовал закопировался). но все же почему не 1х10 - вводной 10мм.кв. для 50А, а далее перемычки с автомата на автомат, то по первой перемычке ток всех сумарных автоматов пойдет же (как раз "максимум" 50А)?

Освещение С\У в одну отдельную группу поместить. - Сделано. Хотя какой смысл ?

Проект не официальный (да и сданный строителями дом не имеет таковых на 100-300мА, только то что описал выше).

Под УЗО МАЛОГО номинала что имеете ввиду, если на 10мА, то у меня под него так и не подключены - освещение, В.П. А если и про 30мА, то вот новая схема.

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.08.2009 в 14:47:31

УЗО 63А-10мА не существует

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

21.08.2009 в 14:59:16

greg111 написал : УЗО 63А-10мА не существует

ALARMus написал : Красным пунктиром обведены УЗО (у Legrand таких номиналов не нашел, есть у ДЭК)

Автор на форуме давно, Наше отношение к хЭК думаю знает...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

21.08.2009 в 15:26:33

ALARMus написал : Проект не официальный

Тогда можно упразднить общее УЗО вовсе, а всех потребителей защитить несколькими УЗО 10-30мА. К примеру: 63А/30мА - проточник, СМ, ПММ, духовка и прочие "рисковые" группы; 25А/10мА - все остальные группы СУ (освещение, розетки, душевые кабины); 63А/30мА - всё остальное.

С входным УЗО типа S теоретически удобнее, но дороже.

какой смысл ?

Смысл появится, когда соседи сверху устроят "наводнение".

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

21.08.2009 в 16:12:54

LAV написал : Автор на форуме давно, Наше отношение к хЭК думаю знает...

http://www.dek.ru/product.aspx?CatalogId=269&DocId=276 - вот эта страница ввела в заблуждение (перечислено все в куче). Вообщем у них тоже нет.

\Кстати те, что покупались непосредственно у ДЭК, а не на рынках. Специально прогружал у себя на ТЭЦ все в заявленных пределах четко отрабатывали. Не зря у них на сайте инфа о существовании подделок. Ну это ладно не для обсуждения\

ВТБ! написал : К примеру...

А Теплые полы к чему отнести ? (учитывая что 2 из них в с.узлах, а один на кухне)

ВТБ! написал : 25А/10мА - все остальные группы СУ (освещение, розетки, душевые кабины);

т.е. после всех 16А по одному 25А УЗО (4шт), и на пределе можно перед 10+6+6А тоже еще одно УЗО 25А ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

21.08.2009 в 16:34:12

Шнейдер Электрик в своё время выпускал модульные автоматы серии С45. Потом решили и построили завод в Китае - через некоторое время пошли подделки. Итог: ШЭ выпустил новую серию С60 - пока подделок нет. Но в этом году меняет маркировку с Merlin Gerin на Shneider Electric.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

21.08.2009 в 16:54:35

ALARMus написал : А Теплые полы к чему отнести ?

Скорее к "группе риска".

т.е. после всех 16А по одному 25А УЗО (4шт),

Нет, АВ 20..25А - УЗО 25А/10мА - автоматы. Если 25А на СУ недостаточно, тогда два таких УЗО (и два автомата выше).

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

21.08.2009 в 17:10:28

ВТБ! написал : Скорее к "группе риска".

Отнес к группе риска только ТП из сан.узлов. Там где -?????? - не нашел таких Legrand

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.08.2009 в 17:12:13

LAV написал : Потом решили и построили завод в Китае - через некоторое время пошли подделки. Итог: ШЭ выпустил новую серию С60 - пока подделок нет.

Я слышал такой вариант этой истории, что мол Шнайдер, решил "сделать дешевле", и построил завод в Китае. В итоге это обошлось Шнайдеру в смену дизайна и в один "брошенный" завод.

0