25.08.2009 в 16:30:28
mixon написал : На контактах у старой плиты провода были прицеплены к кольцам без лужения
Была применена опрессовка.
mixon написал : КОльца возьму с провода к старой плите. А вот как облудить, не знаю.
Не получите нормального соединения,уж лучше без них.
mixon написал : и желто-зеленый - земля.
Защитная земля.
dmitriev01 написал : Рекомендую ещё найти место соединения красного провода с белым,и осмотреть.
Искали ? Лучше посмотреть.с Вашей мощностью не исключены"сюрпризы"
25.08.2009 в 17:47:56
dmitriev01 написал : Искали ? Лучше посмотреть.с Вашей мощностью не исключены"сюрпризы"
Искал. В щитке не нашел. А дальше щитка надо стену ломать.
dmitriev01 написал : Не получите нормального соединения,уж лучше без них.
лучше не распрессовывать обратно, а просто намотать вокруг болта на каждой клемме?
25.08.2009 в 18:06:49
mixon написал : а просто намотать вокруг болта на каждой клемме?
:eek:
Это как ?
25.08.2009 в 18:12:06
dmitriev01 написал : Защитная земля.
Защитный ноль.
25.08.2009 в 18:13:06
2mixon ,поймите пожалуйста,Ваша плита очень мощный потребитель эл.энергии.При недостаточном сечении кабеля,Вы должны везде обеспечить хороший контакт,иначе вообще будет капут.А Вы хотите просто намотать провод вокруг болта,он у Вас обгорит в первый же день. Сделать петельку,и облудить её,займёт не так уж много времени.
25.08.2009 в 18:14:20
avmal написал : Защитный ноль.
Написал словами топикастера,чтоб он понял
mixon написал : и желто-зеленый - земля.
25.08.2009 в 18:41:35
dmitriev01 написал : Сделать петельку,и облудить её,займёт не так уж много времени.
прочитал, как лудить
А если купить моножильный провод, его тоже надо будет лудить?
25.08.2009 в 18:45:04
2mixon ,если ничего не выходит,гораздо разумнее пойти купить нормальную розетку,подойти с куском кабеля в какой-то электротехнический магазин,попросить опрессовать,не откажут поверьте, и не мучаться.
25.08.2009 в 18:48:43
mixon написал : А если купить моножильный провод, его тоже надо будет лудить?
Нет. лучший способ я Вам описал в посте №51. Посидите денёк на консервах,ничего страшного.Понимаю что новую вещь хочется поскорее опробавать,но лучше сделать как можно качественнее сразу,поможет избежать мороки в дальнейшем.
25.08.2009 в 18:52:40
dmitriev01 написал : 2mixon ,если ничего не выходит,гораздо разумнее пойти купить нормальную розетку,подойти с куском кабеля в какой-то электротехнический магазин,попросить опрессовать,не откажут поверьте, и не мучаться.
электрик местный отказался опрессовывать)) Сказал, что у него такого инструмента нет. И даже в горсети еще ни у кого не видел такого инструмента. Сказал, нужно лудить.
Ладно, спасибо всем за помощь. Завтра либо все-таки в магазе опрессуют, либо моножильный кабель поищу. Но еще раз спрошу, моножильный кабель надо лудить или нет?
25.08.2009 в 18:55:58
mixon написал : Но еще раз спрошу, моножильный кабель надо лудить или нет?
Не надо.
mixon написал : И даже в горсети еще ни у кого не видел такого инструмента.
Почти как у нас:) Удачи Вам.
25.08.2009 в 22:07:45
А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?
На обратной стороне плиты написано, что она потребляет 9500 ваттов.
В доме стояла розетка, сделанная еще в Союзе Советских Социалистических Республик, 220 вольт на 40 ампер. 220 умножить на 40 равняется 8800 ваттов. У нее расплавилась клемма, к которой был подключен фазный провод.
В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.
Я правильно рассчитал мощность?
Заранее огромное спасибо!
25.08.2009 в 22:19:30
SWG написал : А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?
Варочные панели, как правило, подключаются напрямую - без разъемов.
25.08.2009 в 22:34:42
SWG написал : В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.
Я правильно рассчитал мощность?
Нет ,Вы неправильно подсчитали мощность.В случае 25А/380В,каждый из трёх контактов рассчитан на 25А,а вслучае 40А/220В,каждый из двух на 40А.Вы путаете однофазную сеть с трёхфазной.
25.08.2009 в 22:37:25
2SWG ,мой пост выше касается выбора розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу