25.08.2009 в 18:55:58
mixon написал : Но еще раз спрошу, моножильный кабель надо лудить или нет?
Не надо.
mixon написал : И даже в горсети еще ни у кого не видел такого инструмента.
Почти как у нас:) Удачи Вам.
25.08.2009 в 22:07:45
А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?
На обратной стороне плиты написано, что она потребляет 9500 ваттов.
В доме стояла розетка, сделанная еще в Союзе Советских Социалистических Республик, 220 вольт на 40 ампер. 220 умножить на 40 равняется 8800 ваттов. У нее расплавилась клемма, к которой был подключен фазный провод.
В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.
Я правильно рассчитал мощность?
Заранее огромное спасибо!
25.08.2009 в 22:19:30
SWG написал : А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?
Варочные панели, как правило, подключаются напрямую - без разъемов.
25.08.2009 в 22:34:42
SWG написал : В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.
Я правильно рассчитал мощность?
Нет ,Вы неправильно подсчитали мощность.В случае 25А/380В,каждый из трёх контактов рассчитан на 25А,а вслучае 40А/220В,каждый из двух на 40А.Вы путаете однофазную сеть с трёхфазной.
25.08.2009 в 22:37:25
2SWG ,мой пост выше касается выбора розетки.
25.08.2009 в 23:08:00
Dmitriev01, но через эту розетку можно подключить обычную плиту с тремя контактами: фазным, нейтральным и заземляющим? Четвертый провод можно тогда оставить «холостым».
Если розетка слабая, то она, по моим наблюдениям, сильно нагревается.
25.08.2009 в 23:12:37
SWG написал : Если розетка слабая, то она, по моим наблюдениям, сильно нагревается.
Вы абсолютно правы.Именно по этой причине нельзя ставить розетку на 25А там где раньше стояла на 40А. Дабы Вас не путать,и Вам легче было понять,напряжение не рассматривайте,Вас интересовать должен только ток.
25.08.2009 в 23:33:29
Как определить, на сколько апмеров рассчитана плита? С обратной стороны плиты написано только про 220 вольт, 50 герц, 9,5 киловатта. Есть схема как однофазного, так и трехфазного подключения.
Заранее большое спасибо!
26.08.2009 в 00:22:43
Подскажите, пожалуйста, а вообще розетки на сорок ампер сейчас выпускаются?
В крупном магазине электрических товаров были по 25 и одна на 32. На сорок, как сказали, вряд ли будет.
Вот и здесь:
26.08.2009 в 00:44:27
SWG написал : Подскажите, пожалуйста, а вообще розетки на сорок ампер сейчас выпускаются?
По "советскому" стандарту раньше выпускались разъемы для плит только двух типов - трехфазные РШ/ВШ-25 на 25А и однофазные РШ/ВШ-40 на 40А. Сейчас пододвинулись поближе к евростандартам и те же самые на 40А стали на 32А.
26.08.2009 в 11:32:59
avmal написал : Сейчас пододвинулись поближе к евростандартам и те же самые на 40А стали на 32А
Придется ставить розетку на 32 ампера. Хотя она будет допускать 32 умножить на 220 вольт – это 7040 ваттов.
В идеальном случае нужно более 43 амперов (9500 ваттов разделить на 220 вольт).