LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

25.08.2009 в 18:18:46

Кроме не решённых вопросов по заземлению и качеству эл.энергии замечаний нет.

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 18:20:21

LAV написал : Кроме не решённых вопросов по заземлению и качеству эл.энергии замечаний нет.

заземление будет, но попозже... а про качество не понял

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

25.08.2009 в 18:22:56

im написал : а про качество не понял

Защита от пере/недонапряжения и молниезащита...

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 18:23:52

LAV написал : Защита от пере/недонапряжения и молниезащита...

ну молниязащита она же больше относиться к строению чем к сети? а вот от первого это как?!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 08:18:48

Почитайте тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

26.08.2009 в 09:26:59

спасибо!

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

27.08.2009 в 12:39:33

чуть перегруппировал и добавил землю, есть замечания?

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.08.2009 в 13:32:11

По схеме нормально, но есть вопрос. Насос запитан С25 и кабель 2,5кв. У Вас насос больше 2 кВт? Для насоса до 2кВт хватит С16.

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

27.08.2009 в 13:53:09

LAV написал : По схеме нормально, но есть вопрос. Насос запитан С25 и кабель 2,5кв. У Вас насос больше 2 кВт? Для насоса до 2кВт хватит С16.

если честно то это про запас, но хорошо поменяю

и по поводу заземления/зануления - честно много всего читал на форуме но понял мало, как-то все начинаеться с середины, с проблемы

если начать с самой основы: есть воздуная ВЛ, 2 провода (однофазное) и все... Дом деревянный 6х4 + мансарда, баня и др. хоз. постройки и есть электрик "никудышный" с чего начать то?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

27.08.2009 в 14:36:53

im написал : с чего начать то?

Подключение существующее или новое? Есть договор/ТУ или это садовое товарищество?

Какая разрешённая мощность?

0

Следование моим советам вредит кошельку

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.08.2009 в 14:45:14

Дом ПМЖ или дача? Я это к тому, что дом деревянный и со стороны ввода ВЛ на стене закрепить щиток ВУ, где установить вводной автомат 32А и УЗО селективное 40/100мА или диф. 32А/100мА в своём опломбируемом боксе. СИП подвести непосредственно на АВ. Землю от контура тоже в этот щит и УЗИП/ОПН туда-же. С этого щитка ввод в дом (ВВГ3х6+ПВ1х16) через металлическую трубу. Если получиться, внутри напротив основной щит. Как-то так. Остальное форумчане подскажут:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу