im написал : об этом идет речь: УЗО F202 AC S-63/0,3 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2Р?

Можно и это. Есть варианты побюджетнее: бренд пожиже и 40А. И я бы предпочёл не 300мА, а 100мА.

это ничего не знаю и вряд ли узнаю

Пешком пройтись по улице до четырёхпроводной магистрали и дальше до трансформаторной будки не сможете? И при этом сосчитать опоры или шаги? :) И попытаться прочесть надписи на КТП.

Сечение проводов на глазок определить сложнее. :( Сфотографируйте ответвление на улице и магистраль крупным планом - местные знатоки хотя бы примерно оценят (мол, не меньше стольки-то). Лучше всего верх опоры с ответвлением на улицу.

Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку

Они.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.08.2009 в 11:21:07

LAV написал : Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.

Это я ошибся:o 300ма перепутал с 30мА...

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 11:26:17

ВТБ! написал : И я бы предпочёл не 300мА, а 100мА.

не вспомню где, но где-то читал что надо именно 300? нет?

ВТБ! написал : Пешком пройтись по улице до четырёхпроводной магистрали и дальше до трансформаторной будки не сможете? И при этом сосчитать опоры или шаги? И попытаться прочесть надписи на КТП.

Сечение проводов на глазок определить сложнее.
Сфотографируйте ответвление на улице и магистраль крупным планом - местные знатоки хотя бы примерно оценят (мол, не меньше стольки-то). Лучше всего верх опоры с ответвлением на улицу.

можно но сложнее постараюсь. а некий оптимальный вариант по опыту - такого нет?

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 11:27:33

LAV написал : Это я ошибся

ну хорошо, но последний вариант верный или что-то снова не так?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.08.2009 в 15:21:10

Если вся схема в одном шкафу, то вводное УЗО не нужно. Если вводной АВ-счётчик-УЗО в одном шкафу, а остальное в другом, то туда УЗО 40/0,1 достаточно. Желательно селективное. Вам об этом уже сказали:

ВТБ! написал : И я бы предпочёл не 300мА, а 100мА.

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 16:04:48

LAV написал : Если вся схема в одном шкафу, то вводное УЗО не нужно.

в чем причина? и если в дальнейшем схема будет раззрастаться, придеться переделывать?

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 16:08:22

и если убрать, буквально так получиться?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 16:22:58

im

Нет, тогда УЗО на баню надо переместить в общий щиток - в начало линии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 16:32:08

ВТБ! написал : Нет, тогда УЗО на баню надо переместить в общий щиток - в начало линии.

понял! а АВ тоже в щиток или можно в баню?

но в дальнейшем в случае развития при такой схеме нужны будут кардинальные изменения?

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 16:34:57

ВТБ! написал : Пешком пройтись по улице до четырёхпроводной магистрали и дальше до трансформаторной будки не сможете? И при этом сосчитать опоры или шаги? И попытаться прочесть надписи на КТП.

Сечение проводов на глазок определить сложнее.
Сфотографируйте ответвление на улице и магистраль крупным планом - местные знатоки хотя бы примерно оценят (мол, не меньше стольки-то). Лучше всего верх опоры с ответвлением на улицу.

вот по этому есть может какие-то "универсальные" АВ, т.к. более "точно" определить в скором времени не представляеться возможным - а еликтричества надо сейчас!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.08.2009 в 18:03:58

im написал : понял! а АВ тоже в щиток или можно в баню?

АВ можно в баню. До бани кабель 3х4мм.кв. и в бокс.

im написал : но в дальнейшем в случае развития при такой схеме нужны будут кардинальные изменения?

Кардинальных не будет. Будет удлиняться питающий шлейф.

0