Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:00:48

im

Почему освещение душевой/подвала/чердака/веранды и наружное освещение не защищены УЗО малого номинала? В бане есть щиток? Обозначьте границу между щитами. Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А. Характеристики автоматов желательно В. Характеристика вводного автомата - предмет отдельного рассмотрения.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:02:53

im

Линия на баню каким сечением?

0

Следование моим советам вредит кошельку

im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 10:02:55

LAV написал : Либо оставить одно вводное УЗО, либо все УЗО в параллель и от них на свои АВ. Как сейчас вводное УЗО будет отрабатывать всегда, совместно с расположенными под ним УЗО.

так? а почему на начальной схеме подключение света к входному УЗО не вызвало нареканий?

0
Вложение
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 10:06:00

ВТБ! написал : Почему освещение душевой/подвала/чердака/веранды и наружное освещение не защищены УЗО малого номинала?

исправил

ВТБ! написал : В бане есть щиток? Обозначьте границу между щитами.

ВТБ! написал : Линия на баню каким сечением?

да. 3х6 ВВГнг

ВТБ! написал : Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А.

читал что лучше А - понадежнее? разве нет?

ВТБ! написал : Характеристики автоматов желательно В.

почему В? разве А не надежнее?

ВТБ! написал : Характеристика вводного автомата - предмет отдельного рассмотрения.

давайте рассмотрим, тот что у меня на схеме не пойдет? выбирал согласно "местным" рекомендациям

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:06:04

im написал : а почему на начальной схеме подключение света к входному УЗО не вызвало нареканий?

Где? "Поднимите мне веки!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 10:07:40

ВТБ! написал : "Поднимите мне веки!"

поднимаю...

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:17:21

im написал : читал что лучше А - понадежнее? разве нет?

Откуда на входном УЗО появится однополярная утечка свыше 150мА? Где Вы видите диод между этим УЗО и нижестоящими?

тот что у меня на схеме не пойдет? выбирал согласно "местным" рекомендациям

Выбирать надо с учётом расчётного ТКЗ.

Укажите мощность КТП, сечение магистрали и расстояние от КТП до линейного ответвления, сечение линейного ответвления и расстояние до ответвления к вводу, сечение ответвления к вводу и его длина, сечение и длину ввода... Вот тогда можно будет приблизительно оценить ТКЗ.

Определять пригодность автомата с помощью КЗ не надо. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:20:10

im написал : поднимаю

На первой странице? Вероятно, по обилию УЗО и автоматов критики предполагали коттедж :) с новым подключением и TN-C-S.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

28.08.2009 в 10:22:13

В каком щите стоит УЗО на баню? Если во ВРУ, то вводное УЗО можно упразднить.

0

Следование моим советам вредит кошельку

im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 10:37:59

ВТБ! написал : Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А.

об этом идет речь: УЗО F202 AC S-63/0,3 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2Р?

ВТБ! написал : Выбирать надо с учётом расчётного ТКЗ. Укажите мощность КТП, сечение магистрали и расстояние от КТП до линейного ответвления, сечение линейного ответвления и расстояние до ответвления к вводу, сечение ответвления к вводу и его длина, сечение и длину ввода... Вот тогда можно будет приблизительно оценить ТКЗ.

ааа... скажу только что это ничего не знаю и вряд ли узнаю т.к. электрик у нас это слабое пародие... расстояние от ВЛ до строения 10-12 м. и все

ВТБ! написал : Характеристики автоматов желательно В.

они: Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

28.08.2009 в 10:39:35

ВТБ! написал : Если во ВРУ, то вводное УЗО можно упразднить.

честно упразднять не хочеться т.к. в дальнейшем вполне могут появиться новые потребители...