ВТБ! написал :
Общее УЗО желательно типа S, А не обязательно - достаточно АС, 63А дороговато - достаточно 40А.
об этом идет речь: УЗО F202 AC S-63/0,3 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2Р?
ВТБ! написал :
Выбирать надо с учётом расчётного ТКЗ.
Укажите мощность КТП, сечение магистрали и расстояние от КТП до линейного ответвления, сечение линейного ответвления и расстояние до ответвления к вводу, сечение ответвления к вводу и его длина, сечение и длину ввода...
Вот тогда можно будет приблизительно оценить ТКЗ.
ааа... скажу только что это ничего не знаю и вряд ли узнаю т.к. электрик у нас это слабое пародие...
расстояние от ВЛ до строения 10-12 м. и все
ВТБ! написал :
Характеристики автоматов желательно В.
они: Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку
Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку