Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

26.08.2009 в 09:32:47

На линию духового шкафа стоит УЗО ABB 16A/0.01A. Духовка аристон, при максимальном потреблении кушает около 2.3КВт. Иногда при включении (оперировании с ручками, полная механика + термостат) вышибает автомат защиты. В процессе работы не вышибает. При первых пусках при подключении у меня на глазах один раз такое было, потом год без проблем, недавно было единичное срабатывание, через несколько недель раза три подряд выключалось.

Кратко о схеме. Линия с PE, защитное зануление перед квартирным щитком на лестничном щите. Остальные линии защищенные УЗО работают без проблем. Кабель NYM 3*2.5. Изначально по ошибке электрика розетка духовки была выведена на фартук, потом линия удлиннена под цоколь кухни. Соединение через одну из розеток шлейфом в розеточной группе фартука.

Планируемые мероприятия.

  1. Замер линии, замер потребителя (в случае неудовлетворительных результатов попытка ремонта)
  2. Протяжка соединения в шлейфованной розетке. Контрольная эксплуатация.
  3. В случае повторения проблемы смена автомата сначала с соседним от стиралки.
  4. В случае ухода проблемы на линию обмена - смена глючного автомата, в случае продолжения проблемы на линии духовки - смена автомата на этой линии. Планируется на духовку Legrand 16A/0.1A.

Как понимаю, основная причина - слишком чувствительный автомат, "непонятный" мне производитель (по религиозным убеждениям себе только Legrand). Возможно в духовке есть индукционный элемент, который в момент включения вызывает разность токов по фазе и нейтрали? Может быть проблема в шлейфованной розетке (насосала грязи? но внешне чистая, кухня очень аккуратная).

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 10:35:56

Мишутк написал :

  1. Замер линии, замер потребителя (в случае неудовлетворительных результатов попытка ремонта)

Если есть мегер, то проверить линию в режиме 500В от розетки до ВЫКЛЮЧЕННОГО АВ. Духовку проверять мегером думаю не правильно - там электроника и УЗО туда надо на 30мА, а не 10мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2009 в 10:49:08

Мишутк написал : На линию духового шкафа стоит УЗО ABB 16A/0.01A. Духовка аристон, при максимальном потреблении кушает около 2.3КВт

0.75мА*2.3кВт=1.75мА (ГОСТ) т.е. запас у УЗО солидный,до 7мА тут вроде проблем быть не должно.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 11:16:38

filvik написал : 0.75мА*2.3кВт=1.75мА (ГОСТ)

Это как мА*кВт=мА?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2009 в 11:19:22

filvik написал : ГОСТ

Который предваряет расчет словами "если уж нету совсем никаких фактических данных об утечке в электроприборе, то в первом приближении плюс/минус лапоть можно прикинуть так:" ГОСТ искать, естественно, лениво, да и ни к чему. Вот аналогичный пункт ПУЭ:

ПУЭ написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Т.е. даже по такой "среднепотолочной" прикидке получаем 4мА, что больше 1/3 уставки УЗО. Это не считая проводки и других потребителей на линии. Кроме того, ТЭНы могут давать повышенную утечку, это в общем-то нормально (в пределах разумного).

2Мишутк УЗО с уставкой 10мА в данном случае совершенно не требуется. Замените его на УЗО 30мА. Если вдруг и 30мА начнет выбивать (может не сразу, но со временем) - духовка в ремонт/под замену. УЗО на 100мА - слишком "грубое" для защиты человека.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

26.08.2009 в 11:28:46

Kamikaze написал : 2Мишутк УЗО с уставкой 10мА в данном случае совершенно не требуется. Замените его на УЗО 30мА. Если вдруг и 30мА начнет выбивать (может не сразу, но со временем) - духовка в ремонт/под замену. УЗО на 100мА - слишком "грубое" для защиты человека.

Понял. Опечатался. Конечно же 30. 100мА - это входное общее. На сухие помещения ставлю 30мА.

Духовка же тривиально простая, никакой электроники, тупая механика. Селектор режимов и термостат. Контроль изоляции и прочистка от грязи - вот весь ремонт. Ну разве только в двигателе вентилятора проблема возникнет, но он пластик, на корпус только по грязи утекать может.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 12:20:35

ПУЭ 1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ. Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.

  1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34. табл. 1.8.34.п5. Электропроводки, в том числе осветительные сети-(Напряжение мегаомметра, В)1000-(Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм) 0,5

Получается максимально допустичый ток утечки 0,44мА при 220В/500кОм для эл.проводки!!!

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.08.2009 в 16:18:09

LAV написал : максимально допустичый ток утечки 0,44мА при 220В/500кОм

На постоянном токе мегометра. На переменном поболе будет.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 16:26:05

rele_svg написал : На постоянном токе мегометра. На переменном поболе будет.

Мегаомметр выдаёт постоянку?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.08.2009 в 17:06:54

LAV написал : Мегаомметр выдаёт постоянку

Конечно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2009 в 17:58:57

LAV написал : Это как мА*кВт=мА?

0.75мА на 1кВт (ГОСТ 27570.0-87) ст.38

Kamikaze написал : Который предваряет расчет словами "если уж нету совсем никаких фактических данных об утечке в электроприборе, то в первом приближении плюс/минус лапоть можно прикинуть так:" ГОСТ искать, естественно, лениво, да и ни к чему. Вот аналогичный пункт ПУЭ:

По ПУЭ лапоть, ну очень здоровый. ГОСТ рулит. По ПУЭ не может существовать УЗО 63А на 30мА и 25А на 10мА, а они есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу