LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.08.2009 в 08:44:25

filvik написал : По ПУЭ лапоть, ну очень здоровый. ГОСТ рулит. По ПУЭ не может существовать УЗО 63А на 30мА и 25А на 10мА, а они есть.

Я привёл данные о допустимом СОСТОЯНИИ сети. ГОСТ и ПУЭ прописаны с УЧЁТОМ действующего оборудования, которому более 15 лет, тогда диф. защита применялась только на напряжениях более 1кВ и то не везде...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.08.2009 в 08:59:28

filvik написал : По ПУЭ не может существовать УЗО 63А на 30мА и 25А на 10мА

И где же Вы такие сведения нашли в ПУЭ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2009 в 18:46:32

Kamikaze написал : И где же Вы такие сведения нашли в ПУЭ?

Так Вы же их и привели

Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Что имеем 63А*0.4мА=25.2мА уже не лезет, 25А*0.4мА=10мА опять не лезет

Kamikaze написал : Т.е. даже по такой "среднепотолочной" прикидке получаем , что больше 1/3 уставки УЗО.

Оно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.08.2009 в 22:11:05

"Если нет данных о том, сколько воды в день пьют Петя, Вася и Маша, то можно принять запас воды на вылазку из рассчета 2л/человеко-день". Вывод по Филвику: "значит, не существует канистры, способной вместить столько воды, сколько пьют Петя, Вася и Маша".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2009 в 08:29:34

Сравнение ПУЭ с водой довольно знаковое.

Kamikaze написал : Если нет данных о том, сколько воды в день пьют Петя, Вася и Маша

Предлагаете считать утечку суммарно за день. Есть выделенная мощность на квартиру для двухпроводки 11кВт мах. отсюда имеем 11кВт*0.75мА/кВт=8.25мА мах.утечка по ГОСТ и УЗО 63А на 30мА спокойно подходит с запасом. (наверно поэтому его и выпускают согласно ГОСТ а не ПУЭ на такой типономинал)

Kamikaze написал : то можно принять запас воды на вылазку из рассчета 2л/человеко-день".

Странное сравнение почему на день , а не на год, не на пятилетку.

Kamikaze написал : Вывод по Филвику: "значит, не существует канистры, способной вместить столько воды, сколько пьют Петя, Вася и Маша".

А вот тут Вы правы я не знаю одного - продолжительности их жизни и не могу посчитать сколько они выпьют. (пролонгировано по времени).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 11:37:43

ГОСТ 27570.0-87

После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений: к доступным металлическим частям и металлической фольге: для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; для переносных приборов класса I - 0,75 мА; для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом; для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; для приборов класса II - 0,25 мА; к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги: для приборов обычного исполнения - 5,0 мА; для приборов всех других исполнений - 3,5 мА. Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 11:39:46

Цитата

Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.

....Для справки: ток утечки доброкачественных электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 11:50:56

2Smily У меня один вопрос: этот ГОСТ - на новые приборы, или на изрядно б/у?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 11:57:37

Kamikaze написал : У меня один вопрос: этот ГОСТ - на новые приборы, или на изрядно б/у?

Незнаю :) Но знаю что подавляющее большинство бытовых приборов из ЮВА - не сертифицируются, и уверен, что не соответствуют этому ГОСТу. Кстати, в РФ ГОСТ действующий http://www.skonline.ru/doc/9190.html И вполне допускает 5 мА на прибор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2009 в 16:38:33

Smily написал : Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.

У него есть какие-нибудь публикации в научных журналах по этой теме? У америкосов стандартное встроенное УЗО в прибор или розетку 5мА, вспоминаем про 1/3

Kamikaze написал : переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.

Smily написал : ..Для справки: ток утечки доброкачественных электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА. ...

Странные какие-то-данные, как с потолка, без аргументов. Складывается впечатление что ГОСТ писали лохи.

Smily написал : для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

Вот этот пунктик ГОСТа надо расшифровать, или понятно что для 20кВт утечка не более 5мА на 1 стационарный прибор, хотя 20кВт*0.75мА=15мА, так понятнее.

0
Andrew69
Andrew69
Местный

Регистрация: 17.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 137

28.08.2009 в 16:47:39

Аналогичная духовка указанного производителя. Те же самы проблемы. Я думаю, такое плохое качество ТЭНов. После просушки (несколько циклов нагрева) новых ТЭНов сервисмены говорили, дескать, должно пройти. Обманули...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу