jasev
jasev
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 77

17.10.2011 в 22:10:40

Это дачный домик 7х5,5 внутри. Построен с ракушняка и обложен белым полуторным кирпичом. Между ними воздушная прослойка. Так случилось, что нужно пристроить веранду, в которой будет располагаться и парная. Санузел же (помывочная) будет в доме. Вот и нужно прорубить с санузла дверь в парную. Над дверью получается ряда два ракушняка, ну и дальше к улице соответственно ряда три-четыре кирпича. Пожалуй, с уголками вариант подходящий, только не знаю что такое расширяющийся бетон. А можно и сварить между собой уголки перемычками после вырубки проема. Да еще и вертикально приварить уголки – получится такая коробка, а в нее вставить уже дверь с луткой. Так?

0
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

17.10.2011 в 22:19:39

jasev написал : еще и вертикально приварить уголки – получится такая коробка, а в нее вставить уже дверь

...получится обвязка проема.Очень хороший вариант!Но в принципе достаточно и уголков/швеллерков сверху,стянутых шпильками.

0
Demon Ace
Demon Ace
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Москва

Сообщений: 23

27.12.2011 в 15:21:47

Есть межкомнатная несущая стена 500мм (квартира - двушка в II-18/12). Хочу перенести дверной проем для дальнейшего "разсмеживания" комнат. Планирую нанимать фирму. Кто делал что-нибудь подобное поделитесь ощущениями/мнениями. Как найти хорошую контору? Как все прошло? Куда смотреть чтоб проконтролировать? и т.п.

0
Опцион
Опцион
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Шахты

Сообщений: 189

27.12.2011 в 16:12:06

Я делал. Не знаю насколько вы переносить проем будете, в моем случае было больше метра. Последовательность была такая - в районе будущих перемычек выбили три ряда кирпича, завели туда швеллеры (три штуки) и под ними выбили проем. Сейчас у фирм есть проемовырезательные машины. Не знаю во сколько это обойдется

0
Demon Ace
Demon Ace
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Москва

Сообщений: 23

27.12.2011 в 16:34:12

переносить буду на 2,58м, стена керамзитобетонные блоки (есть такое мнение)

0
Опцион
Опцион
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Шахты

Сообщений: 189

27.12.2011 в 17:00:10

Отбейте штукатурку и посмотрите - вдруг один блок полностью перекрывает проем на нужной высоте.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

27.12.2011 в 17:20:05

Опцион написал : Последовательность была такая

Сначала проект, согласование, потом все остальное. Работы выполнять по проекту в котором все должно быть расписано.

  1. Страховочные подпорки под плиты перекрытия - брус 150*200 либо стальные опоры с обеих сторон стены.
  2. Выполнение штрабы в районе перемычек.
  3. Установка перемычек (швеллер №16) с двух сторон на блоки, а не на штукатурку, стянуть шпильками, Щели зачеканить жестким раствором.
  4. Прорезать проем
  5. Возможно потребуется обрамление (усиление) откосов уголком в жесткую раму, это надо см. по месту. Работы желательно проводить без шума и пыли, быстро и предварительно согласовав с Ук
0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

27.12.2011 в 18:04:01

  • соседей сверху предупредите на всякий случай. Про проект - да, обязательно нужен проект перепланировки с расчетами и чертежами. В этом случае не надо никакой кустарной самодеятельности.

И эта... Samar, откуда два швеллера №16 для проема шириной не более 1 метра? Это как-то многовато, должно хватить двух 100-х уголков по идее (ессно надо посчитать для уверенности). Усиление обязательно заводить на стены не менее чем на 250мм.

И еще одна маленькая хитрость - плиты перекрытия из чего и как лежат. Если плиты перекрытия лежат вдоль стены (а бывает и такое), то дело обстоит гораздо проще. Также зависит и от высоты проема, а точнее, от высоты перемычки, которая над ним останется. Также нужно пояснить - на каком этаже находится квартира? Чем выше этаж, тем "безопаснее" перепланировка. И ессно надо точно знать материал стен (если керамзитобетон (или шлакоблок) , то квартира не выше, чем 4 этаж. Или я не прав?).

0
Опцион
Опцион
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Шахты

Сообщений: 189

27.12.2011 в 21:22:09

Samar написал :

  1. Страховочные подпорки под плиты перекрытия - брус 150*200 либо стальные опоры с обеих сторон стены.

Да, чет я забыл про это, давно было. Остальное по списку

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

27.12.2011 в 21:33:12

Умко написал : откуда два швеллера №16 для проема шириной не более 1 метра?

написал от балды, № шв. в проекте напишет инженер ПГС

Умко написал : то квартира не выше, чем 4 этаж. Или я не прав?

дом 12 эт. P.S. засомневался я чтото в стене 500мм P.S. P.S. В свое время принимал участие в подобных проектах, ни разу не ставили швеллер менее 16, удобнее 20 - т.к=двум рядам кирпича. И это, 100 уголок не катит никак вообще - под него надо полстены прорезать, и аккуратно никак не заделать. Нет, со швеллером ловчее, он же потом под штукатурку уйдет.

0
Опцион
Опцион
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Шахты

Сообщений: 189

27.12.2011 в 22:13:54

Samar написал :

  1. Страховочные подпорки под плиты перекрытия - брус 150*200 либо стальные опоры с обеих сторон стены.

Да, чет я забыл про это, давно было. Остальное по списку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу