17.10.2011 в 11:22:49
Мишутк написал : Если себе, то без цифр технология такая (сми найдете в просторах сети): по верху проема делается штроба с двух сторон, ставится стальной уголок, внутренность забивается рашриряющимся бетоном, уголки между собой стягиваются болтами. Получаете напряженную конструкцию, которая держит верх проема. После застывания вырезаете проем. В сложных случаях вместо уголков устанавливаются бетонные перемычки.
Во,все точно так!Занимался этим во время реконструкции БЦ Черная речка.Только я использовал 16-й швеллер (стена больше полуметра).
17.10.2011 в 11:59:06
Юра-сварщик написал : ...Только я использовал 16-й швеллер (стена больше полуметра).
Та вообще-то не столько толщина стены рояль играет, сколько высота и масса... Я заказывал для организации расчет усиления проема, в принципе он несложен, но делать его таки надо. Я категорически против сверления несущего уголка под болтовое соединение, как в посте выше. Заходы усиления по сторонам не менее 250мм, т.е. длина балки =проем+500мм.
17.10.2011 в 22:10:40
Это дачный домик 7х5,5 внутри. Построен с ракушняка и обложен белым полуторным кирпичом. Между ними воздушная прослойка. Так случилось, что нужно пристроить веранду, в которой будет располагаться и парная. Санузел же (помывочная) будет в доме. Вот и нужно прорубить с санузла дверь в парную. Над дверью получается ряда два ракушняка, ну и дальше к улице соответственно ряда три-четыре кирпича. Пожалуй, с уголками вариант подходящий, только не знаю что такое расширяющийся бетон. А можно и сварить между собой уголки перемычками после вырубки проема. Да еще и вертикально приварить уголки – получится такая коробка, а в нее вставить уже дверь с луткой. Так?
17.10.2011 в 22:19:39
jasev написал : еще и вертикально приварить уголки – получится такая коробка, а в нее вставить уже дверь
...получится обвязка проема.Очень хороший вариант!Но в принципе достаточно и уголков/швеллерков сверху,стянутых шпильками.
27.12.2011 в 15:21:47
Есть межкомнатная несущая стена 500мм (квартира - двушка в II-18/12). Хочу перенести дверной проем для дальнейшего "разсмеживания" комнат. Планирую нанимать фирму. Кто делал что-нибудь подобное поделитесь ощущениями/мнениями. Как найти хорошую контору? Как все прошло? Куда смотреть чтоб проконтролировать? и т.п.
27.12.2011 в 16:12:06
Я делал. Не знаю насколько вы переносить проем будете, в моем случае было больше метра. Последовательность была такая - в районе будущих перемычек выбили три ряда кирпича, завели туда швеллеры (три штуки) и под ними выбили проем. Сейчас у фирм есть проемовырезательные машины. Не знаю во сколько это обойдется
27.12.2011 в 16:34:12
переносить буду на 2,58м, стена керамзитобетонные блоки (есть такое мнение)
27.12.2011 в 17:00:10
Отбейте штукатурку и посмотрите - вдруг один блок полностью перекрывает проем на нужной высоте.
27.12.2011 в 17:20:05
Опцион написал : Последовательность была такая
Сначала проект, согласование, потом все остальное. Работы выполнять по проекту в котором все должно быть расписано.
27.12.2011 в 18:04:01
И эта... Samar, откуда два швеллера №16 для проема шириной не более 1 метра? Это как-то многовато, должно хватить двух 100-х уголков по идее (ессно надо посчитать для уверенности). Усиление обязательно заводить на стены не менее чем на 250мм.
И еще одна маленькая хитрость - плиты перекрытия из чего и как лежат. Если плиты перекрытия лежат вдоль стены (а бывает и такое), то дело обстоит гораздо проще. Также зависит и от высоты проема, а точнее, от высоты перемычки, которая над ним останется. Также нужно пояснить - на каком этаже находится квартира? Чем выше этаж, тем "безопаснее" перепланировка. И ессно надо точно знать материал стен (если керамзитобетон (или шлакоблок) , то квартира не выше, чем 4 этаж. Или я не прав?).
27.12.2011 в 21:22:09
Samar написал :
- Страховочные подпорки под плиты перекрытия - брус 150*200 либо стальные опоры с обеих сторон стены.
Да, чет я забыл про это, давно было. Остальное по списку
27.12.2011 в 21:33:12
Умко написал : откуда два швеллера №16 для проема шириной не более 1 метра?
написал от балды, № шв. в проекте напишет инженер ПГС
Умко написал : то квартира не выше, чем 4 этаж. Или я не прав?
дом 12 эт. P.S. засомневался я чтото в стене 500мм P.S. P.S. В свое время принимал участие в подобных проектах, ни разу не ставили швеллер менее 16, удобнее 20 - т.к=двум рядам кирпича. И это, 100 уголок не катит никак вообще - под него надо полстены прорезать, и аккуратно никак не заделать. Нет, со швеллером ловчее, он же потом под штукатурку уйдет.
27.12.2011 в 22:13:54
Samar написал :
- Страховочные подпорки под плиты перекрытия - брус 150*200 либо стальные опоры с обеих сторон стены.
Да, чет я забыл про это, давно было. Остальное по списку
28.12.2011 в 10:22:36
плиты перекрытия ... как лежат
плиты лежат поперек
P.S. засомневался я чтото в стене 500мм
моя рулетка показывает 500, но я внутрь не ковырял еще, может и 400 + штукатурка/шпаклевка по 50 с каждой стороны!?
Про проект
с 1 декабря 2011 вступили новые правила перепланировки, по ним это типовой проект и он вроде бы как делается бесплатно в течение 35 дней в жилинспекции (или хз как эта контора назывется) просто мы ж в россии живем здесь сам не проконтролируешь процесс никому больше и не нужно, приходится становиться и инженером-строителем и медиком и т.д. :)
28.12.2011 в 10:51:19
Demon Ace написал : проект и он вроде бы как делается бесплатно
Э... не-не-не-нене.... Проект перепланировки согласовывается бесплатно, а вот делать сам проект перепланировки - ужо за деньгу. Так спокойнее будет, если что-то случится (не дай Бог). В общем эта... Проект нужно чтобы сделала проектная контора с лицензией (СРО), печатями и все такое прочее - тут уж можете поверить на слово, знаю о чем говорю. далее все-таки стоит вскрыть место предполагаемого устройства проема (если уж 100% будет проем) - все равно будут вскрывать проектировщики когда придут на осмотр и обследование стены. По поводу того что дом 12 этажный, понял, но на каком этаже квартира - тоже влияет. Не понял про проблемы с 100 уголком - ни один раз я это дело и проектировал и своими руками ставил. Ничего криминального в этом нет. Гляньте хотя бы книжку по усилению строительных конструкций - там очень наглядно показаны картинки как производится усиление проемов. По поводу сечения что это именно 100 уголок - тут, еще раз поясню, нужно считать. Могу и я посчитать, только вот данных немного не хватает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу