25.10.2010 в 10:47:29
denis_len написал : а были ли случаи отказа (приваривания)? и следствие неотключение.... ?
Конструкция контактной системы реле в УЗМ-50/51 такова, что при оплавлении материала контактов при больших токах за счет ограничителя сближения контактов, металл вытекает из зоны контакта, сваривания не происходит и цепь размыкается. На испытаниях оплавление контактов произошло при токе около 500А примерно через 15-20 секунд протекания тока.
25.10.2010 в 11:11:34
denis_len написал : интересует старенькая модельУЗМ40 которую я вчерась благополучно поставил у себя в квартире.... и вопрос следует ли ее все таки заменить на более новую или пусть работает....
denis_len написал : кто че думает по поводу старенькой УЗМ40?
Вот и у меня такой же вопрос, надо ли менять (получается зря брали тогда?)на новое или же если токи до 40А то хватит и узм-40? Ведь со временем наверняка и узм-50М заменят на более совершенное.
26.10.2010 в 00:55:10
mastak написал : На испытаниях оплавление контактов произошло при токе около 500А примерно через 15-20 секунд протекания тока.
кроме ТОКОНЕСУЩЕЙ , есть еще и ТОКОКОММУТИРУЮЩАЯ способность.
Разрыв контактами реле больших токов в сети 220/380В приводит к дуговым явлениям - мгновенному локальному выделению большого кол-ва энергии в ограниченном объеме. Надежность разрыва цепи УЗМ-ом при номинальном и аварийном перенапряжении для МОЩНОЙ нагрузки хорошо бы продемонстрировать соотв. тестом !!!
26.10.2010 в 08:27:50
iale написал : приводит к дуговым явлениям - мгновенному локальному выделению большого кол-ва энергии в ограниченном объеме.
При этом дуговой разряд происходит в парах металла, поэтому процесс не затухает несколько секунд.
26.10.2010 в 09:13:42
все было бы проще для нас обычных юзеров этих устройств если бы меандр сделал испытания хоть разок, (для себя для уверенности) и просто написал узм51М коммутация 15-16А 10т циклов 32А 1000циклов 80А 5 раз варистор возможно возгорание...
ну чтото в этом духе... мы все поймем и будем даже лучше покупать зная как реально обстоят дела
счас поставил в квартире... а это ведь не частный дом, пожар блин спалит так что в новостях покажут :)).. неизвестно как ЖЕКовский электрик отнесется к изменениям в щитке если когда-нить увидит у меня коробку с 2мя лампочками
мое мнение.. больше тестов больше доверия и вразумительности
26.10.2010 в 11:06:11
denis_len написал : 10т циклов
Хм...попробовать подсчитать число коммутаций твердотельного симисторного реле? Каждый переход через 0, то есть 100 в секунду отключение\включение. Лет за 10 сколько набежит?
26.10.2010 в 16:06:48
denis_len написал : мое мнение.. больше тестов больше доверия и вразумительности
Согласен
ppkvin написал : Каждый переход через 0, то есть 100 в секунду отключение\включение. Лет за 10 сколько набежит?
Многовато вывйдет :)
ppkvin написал : При этом дуговой разряд происходит в парах металла, поэтому процесс не затухает несколько секунд.
Значит выходит что и время отключения будет равно этому. Хотя напряжение дуги несколько ниже действующего в цепи (типа как при сварке напряжение падает т.к. энергия уходит в дугу)
26.10.2010 в 16:16:08
все таки народ у нас коммерции не учился.. а ведь чтобы продавать нужно учиться хотя бы в институте на менеджеров, знать микро-макроэкономику, учиться продавать правильно и красиво.
сначала делается прибор, потом он проходит испытания причем обширные, потом проходит проверки и сертификаты, потом предлагается пользователям бесплатно на опробывание, потом дорабтоки, уменьшение издержек.. снова тестирование, снова людям бесплатно дают..., бесплатно ставят в организации.. и.т.п
ведь мы даже не знаем какими количествами готовых узм мы оперируем.. сколько их установлено, в каких организациях.. в том числе и государственных...
недостаток информации это главный минус,а он от неумения торговать :) не в обиду будет сказано
возьмем к примеру фирму по производству и продаже мебели.. так там человек (квалифицированный) сидит в инете с утра до ночи и общается с пользователями помогая им правильно купить, подобрать, расказывает объясняет на куче форумов
26.10.2010 в 22:50:12
Поставил на неделе УЗМ51М. Если прислушаться, что-то там тикает с частотой примерно раз в секунду. Не подскажет кто, это нормально? И что тикает то? Какой компонент? Вроде там механики не должно быть, разве что кроме реле..
27.10.2010 в 13:33:09
denis_len написал : нужно учиться хотя бы в институте на менеджеров, знать микро-макроэкономику, учиться продавать правильно и красиво.
Пасторальная картинка.:) В реальности всё наоборот. Ещё до серийного выпуска открывается тема, объявляется о продукте, не имеющем мировых аналогов, заявляются параметры неподтвержденные ничем (кстати до сих пор). Затем выясняется, что аналоги есть, документов, подтверждающих авторство,тоже нет (патентов на изобретения). А далее - читайте тему с начала.:)
27.10.2010 в 14:05:37
я верю.. все будет у них.. и у нас соответственно хорошо. ведь в россии люди вааще не работают.. а тут на лицо готовый к употреблению продукт...
пусть с огрехами и все таким, но тут какрас и форум чтобы обсудить возможные проблемы о которых даже разработчик может и не задумывался :) привлечь бы сюда разработчиков ... веселее дело бы пошло :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.