28.07.2012 в 16:09:51
Rumato написал : От короткого замыкания защищает только автомат, УЗО реагирует на утечки тока, а если КЗ превышает допустимый номинал сгорает как любой другой потребитель.
А как же -УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO), так называемые «комбинированные» УЗО ?
28.07.2012 в 22:48:26
ua9kbt написал : А как же -УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO), так называемые «комбинированные» УЗО ?
Которые в просторечии называются дифавтоматы?
29.07.2012 в 09:24:02
Вопрос в том, есть ли в ВДТ 15-29 40А, 40мА, МО-СВЕТ , токовая защита? Паспорт на него найти не могу, хоть бери его, да разбирай.
29.07.2012 в 10:09:42
ua9kbt Это обычной УЗО судя по наименованию - защиты от сверхтока нет. У дифавтоматов пишут не 40A, а характеристику автомата, например C40.
29.07.2012 в 10:14:39
MycopOk написал : не 40A, а характеристику автомата, например C40.
и стояла бы ещё буква А перед вдт.
29.07.2012 в 11:25:36
Написано Iн-40А. ток нагрузки 40А. Скорей всего так и есть, токовой защиты в нем нет.
30.07.2012 в 00:57:05
Здравствуйте все. Может кто знает когда примерно появятся новые УЗМ? Не хочется купить УЗМ-51М, а через неделю как всегда новые появятся :)
09.08.2012 в 16:35:25
А что же всё таки лучше приобрести на данный момент времени УЗМ 50М или УЗМ 51М ?
09.08.2012 в 18:09:30
1ynn написал : А что же всё таки лучше приобрести на данный момент времени УЗМ 50М или УЗМ 51М ?
однофигственно:)
09.08.2012 в 19:27:22
Ну тогда закажу УЗМ 51 М1.
09.08.2012 в 20:44:05
Мы в кабельном телевидении применяем сотнями УЗМ 16, уже года два, не одного отказа.
19.08.2012 в 22:54:14
В январе установил в квартирном щитке УЗМ-51М. До него стоит АВ 50С от Леграна. После УЗМ идут группы. До сего дня все было нормально. Сегодня работал небольшим инструментиком на 240 Вт. Поработал, отключил. Попытался включить пылесос. И тишина. Все линии обесточены. Залезаю в щиток. Все АВ и ДИФы в рабочем положении. Входной АВ тоже. А УЗМ красным мигает. Взял пробник. И получил такую картину - на входе в УЗМ все нормально, на выходе на каждом проводе фаза. Снял, покрутил в руках. Около обоих входов пластиковый корпус оплавился. На фазном входе даже контакты видны. Пришлось по-быстрому перебросить провода в щитке и все заработало. Вопрос к мастерам. Из-за чего могла произойти такая ситуация? Вот, думаю, имеет ли смысл покупать еще один? Все-таки не пару сотен стоит.
19.08.2012 в 23:39:47
1ynn написал : Ну тогда закажу УЗМ 51 М1.
Не советую - появится желание что-то покрутить, а потом выбросить ... Покупайте УЗМ-50М.
21.08.2012 в 01:50:36
2 mastak: не могли бы Вы прокомментировать вот это сообщение wimax
С сожалением вынужден потдвердить всё вышеизложенное - опыт с УЗМ-50М приводит к точно таким же результатам.
С уважением,
Дмитрий
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.