10.12.2012 в 22:52:53

mastak написал : Думаю, это будет для многих, оптимальный вариант.

Согласен. Уж очень неудобно без него. С моим переездом на новое место жительства-возникла необходимость защиты от перенапряжения, кинулся, а нету. РН и АЗМ- в достатке. Странное дело.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2012 в 02:18:52

mastak написал : С удлинением АПВ будет в новой версии

:clapping

mastak написал : УЗМ-50Ц

Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц? Ведь по логике должно быть 51Ц: 50(М) были без регулировок, 51(М) с регулировками, а в "Ц" - к регулировкам добавился цифровой "показометр". Хотя как по мне, отличие "Ц" от предыдущих версий настолько радикально, что его уже УЗМ-60(Ц) называть надо. Или как минимум УЗМ-52(Ц).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tau-Rus
Tau-Rus
Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

11.12.2012 в 06:57:42

mastak написал : Сейчас ведём работы по созданию собственного интернет-магазина по продаже электротехнической продукции с доставкой по всей России (а может и ближнее зарубежье) любой нашей продукции.

Надеюсь Вы нам здесь первым сообщите когда это произойдёт и ссылочку на магазин. Первому и тысячному клиенту УЗМ в подарок :)

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.12.2012 в 10:30:44

Kamikaze написал : Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц?

Это рабочее название проекта. Окончательное название сообщим позже.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.12.2012 в 11:58:01

mastak написал : Давно устранён. В УЗМ 12-го года его уже нет. С удлинением АПВ будет в новой версии - УЗМ-50Ц

А на УЗМ указывается год изготовления?, версия "прошивки" :) Как-то не хочется приобретать старую версию устройства.

0
ChiSla
ChiSla
Новичок

Регистрация: 17.07.2006

Москва

Сообщений: 47

17.12.2012 в 13:19:29

mastak,

Бегемот975 написал : Сообщение от mastak

Это Вы о чём? УЗМ-51М как выпускались, так и выпускаются.

Это я о противоречивой информации тут и на сайте, которую толком понять сложно. Вот с вашего сайта цитата: "выпуск приостановлен, возобновление поставок планируется в декабре"

Уже почти конец декабря, а УЗМ-51М как был не доступен для заказа, так и остался

Сегодня получил вот такое письмо: **Здравствуйте!

К сожалению, не сможем выполнить ваш запрос на УЗМ-51М - у производителя проблемы с выпуском данной продукции.** С уважением, менеджер по продажам Никитина Татьяна. ДКО "ЭЛЕКТРОНЩИК"

Кто из Вас, мягко говоря, лукавит?

0
SKL
SKL
Новичок

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

17.12.2012 в 13:21:01

Подскажите. Трехфазный ввод в квартиру. Есть варочная панель 10кВт, подключается как одной(ставятся перемычки), так и двумя или тремя фазами + рабочий ноль. Подключать собираюсь тремя. На вводе в квартиру хотел поставить 3 УЗМ-50. Или же для плиты надо делать реле напряжения + контактор. Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится? И что же будет с плитой :scare

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

17.12.2012 в 14:00:55

SKL написал : что же будет с плитой

Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.12.2012 в 14:09:54

ppkvin, а чем плите грозит пропадание одной фазы?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.12.2012 в 14:11:26

SKL написал : И что же будет с плитой

ppkvin написал : Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.

А что реально с плитой будет при пропадании одной фазы? Это же не электродвигатель который обрыва фаз боится... Думаю - что в случае обрыва фазы мы птеряем или одну-две комфорки (остальные будут работать), или потеряем еще и схему управления - тогда плита перестанет работать. Но думаю ничего страшного для плиты в этом нет, что там в ней испортиться-то может??? Городить схему с контактерами - для квартиры это уж точно перебор.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2012 в 14:13:13

SKL написал : Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится?

Каждое контролирует напряжение "своей" фазы и не зависит от работы соседей.

SKL написал : И что же будет с плитой

Ничего "криминального". При пропадании каждой из фаз плита будет временно "терять" треть мощности (или часть конфорок). При пропадании фазы, от которой питается схема управления, при наличии таковой, - временно перестанет работать вся плита. п.с. Эх, медленно "пипочки" жал :)

ppkvin написал : контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.

Достаточно двух реле. Роль третьего исполнит сам контактор, запитанный от третьей фазы.