10.12.2012 в 22:52:53
mastak написал : Думаю, это будет для многих, оптимальный вариант.
Согласен. Уж очень неудобно без него. С моим переездом на новое место жительства-возникла необходимость защиты от перенапряжения, кинулся, а нету. РН и АЗМ- в достатке. Странное дело.
11.12.2012 в 02:18:52
mastak написал : С удлинением АПВ будет в новой версии
:clapping
mastak написал : УЗМ-50Ц
Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц? Ведь по логике должно быть 51Ц: 50(М) были без регулировок, 51(М) с регулировками, а в "Ц" - к регулировкам добавился цифровой "показометр". Хотя как по мне, отличие "Ц" от предыдущих версий настолько радикально, что его уже УЗМ-60(Ц) называть надо. Или как минимум УЗМ-52(Ц).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.12.2012 в 06:57:42
mastak написал : Сейчас ведём работы по созданию собственного интернет-магазина по продаже электротехнической продукции с доставкой по всей России (а может и ближнее зарубежье) любой нашей продукции.
Надеюсь Вы нам здесь первым сообщите когда это произойдёт и ссылочку на магазин. Первому и тысячному клиенту УЗМ в подарок :)
11.12.2012 в 10:30:44
Kamikaze написал : Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц?
Это рабочее название проекта. Окончательное название сообщим позже.
12.12.2012 в 11:58:01
mastak написал : Давно устранён. В УЗМ 12-го года его уже нет. С удлинением АПВ будет в новой версии - УЗМ-50Ц
А на УЗМ указывается год изготовления?, версия "прошивки" :) Как-то не хочется приобретать старую версию устройства.
17.12.2012 в 13:19:29
mastak,
Бегемот975 написал : Сообщение от mastak
Это Вы о чём? УЗМ-51М как выпускались, так и выпускаются.
Это я о противоречивой информации тут и на сайте, которую толком понять сложно. Вот с вашего сайта цитата: "выпуск приостановлен, возобновление поставок планируется в декабре"
Уже почти конец декабря, а УЗМ-51М как был не доступен для заказа, так и остался
Сегодня получил вот такое письмо: **Здравствуйте!
К сожалению, не сможем выполнить ваш запрос на УЗМ-51М - у производителя проблемы с выпуском данной продукции.** С уважением, менеджер по продажам Никитина Татьяна. ДКО "ЭЛЕКТРОНЩИК"
Кто из Вас, мягко говоря, лукавит?
17.12.2012 в 13:21:01
Подскажите. Трехфазный ввод в квартиру. Есть варочная панель 10кВт, подключается как одной(ставятся перемычки), так и двумя или тремя фазами + рабочий ноль. Подключать собираюсь тремя. На вводе в квартиру хотел поставить 3 УЗМ-50. Или же для плиты надо делать реле напряжения + контактор. Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится? И что же будет с плитой :scare
17.12.2012 в 14:00:55
SKL написал : что же будет с плитой
Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
17.12.2012 в 14:09:54
ppkvin, а чем плите грозит пропадание одной фазы?
17.12.2012 в 14:11:26
SKL написал : И что же будет с плитой
ppkvin написал : Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
А что реально с плитой будет при пропадании одной фазы? Это же не электродвигатель который обрыва фаз боится... Думаю - что в случае обрыва фазы мы птеряем или одну-две комфорки (остальные будут работать), или потеряем еще и схему управления - тогда плита перестанет работать. Но думаю ничего страшного для плиты в этом нет, что там в ней испортиться-то может??? Городить схему с контактерами - для квартиры это уж точно перебор.
17.12.2012 в 14:13:13
SKL написал : Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится?
Каждое контролирует напряжение "своей" фазы и не зависит от работы соседей.
SKL написал : И что же будет с плитой
Ничего "криминального". При пропадании каждой из фаз плита будет временно "терять" треть мощности (или часть конфорок). При пропадании фазы, от которой питается схема управления, при наличии таковой, - временно перестанет работать вся плита. п.с. Эх, медленно "пипочки" жал :)
ppkvin написал : контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
Достаточно двух реле. Роль третьего исполнит сам контактор, запитанный от третьей фазы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.