ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 20:32:49

Это категория исполнения УХЛ2 можно на улице ставить (под навесом)

0
Pase4nikk
Pase4nikk
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Воронеж

Сообщений: 5

18.02.2014 в 11:51:38

Стоит УЗМ-51М. Начал отключать сеть при нормальном напряжении. В начале редко потом часто, отключит- включит. Напряжение в сети 230в. Сейчас выставил U макс. 280 и U мин 210 сеть не отключается и реле постоянно тикает. Что может быть?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.02.2014 в 12:30:13

Pase4nikk, первое, что приходит в голову - деградация (потеря ёмкости) балластного конденсатора БПСН УЗМ-ки. Частая проблема после года-двух эксплуатации, к слову. Проверяется по потребляемому УЗМкой току, читать отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4174299&viewfull=1#post4174299

Также можно косвенно проверить, если выключить УЗМ кнопкой, затем включить и тут же снова выключить. С нормальным кондёром всё проходит нормально, с потерявшим ёмкость УЗМ "уходит в ребут".

Ну а что "тикает" с периодом в секунду - это просто особенность у него такая.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

18.02.2014 в 13:03:54

Kamikaze, а где в теме описано, о каком конкретно конденсаторе идет речь? А то все 80 страниц читать - долго. Такую информацию в шапку темы прилепить бы...

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2014 в 13:15:54

Стр 67-80 :)

0
Pase4nikk
Pase4nikk
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Воронеж

Сообщений: 5

19.02.2014 в 17:35:04

MKP 220nF 1000V 10% RM27. Такой конденсатор подойдёт и можно заменить самому?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 17:57:55

Pase4nikk написал : MKP 220nF 1000V 10% RM27. Такой конденсатор подойдёт и можно заменить самому?

Этот может не влезть...

0
Pase4nikk
Pase4nikk
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Воронеж

Сообщений: 5

19.02.2014 в 18:15:36

ksiman написал : Этот может не влезть...

А какими типами и номиналами конденсаторов можно заменить вообще? И обязательно чтобы влазил в корпус или нет? Можно наростить проводники и прикрутить к корпусу с внешней стороны? И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 18:23:04

Pase4nikk написал : А какими типами и номиналами конденсаторов можно заменить вообще?

Ранее вроде писали

Pase4nikk написал : И обязательно чтобы влазил в корпус или нет? Можно наростить проводники и прикрутить к корпусу с внешней стороны? И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.

Можно снаружи, если хорошо изолировать

Pase4nikk написал : И ещё где можно приобрести конденсаторы?Поиск не помог есть сайт но там продают только юр.лицам.

В радиомагазине или на радиорынке

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.02.2014 в 02:26:23

Как-то обсуждался вопрос совместимости, точнее, несовместимости клемм УЗМ-50/51М по высоте и ширине с другими модульками. Может это и не ново, но случайно обнаружил, что по высоте клеммы УЗМ практически совпадают с "Генералом Электрики" DG61: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203131&p=4372720&viewfull=1#post4372720 Совпадение по Фрейду? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

20.02.2014 в 10:49:43

Там вроде и с КЭАЗ ВМ63 совпадает, или это только на картинке так кажется?