09.07.2018 в 11:17:24
#6373059
MaSeVi,
Вот в минимаксе 50м нет в принципе.
mastak, Спасибо.!
12.07.2018 в 22:31:53
#6375732
mastak написал: эти работы ведутся. Клеммы будут стоять с шагом 17.5мм, на стандартной (некоторой) высоте. Клеммы увеличенного размера на ток 80А в длительном режиме. Планируемый срок реализации проекта - май 2013 года.
Меандр сделал новый УЗМ-51М. Между полюсами теперь 1 модуль. Гребенчатые шины стали применимы.
12.07.2018 в 22:37:47
#6375743
Юрка написал: Между полюсами теперь 1 модуль.
А толку-то?)))
Юрка написал: Гребенчатые шины стали применимы.
Та ну, неудобно всё равно провод с шиной в одну клемму...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 23:33:22
#6375822
12.07.2018 в 23:36:29
#6375826
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 23:53:59
#6375839
MaSeVi написал: Так написал же - неудобно.
Так и не нужно. Откуда там провод? Идея в том, чтобы раздать гребенкой от вводного автомата/рубильника, всего-навсего. Осталось лишь понять, с клеммами каких автоматов эта беда окажется на одной оси. :)
12.07.2018 в 23:56:39
#6375842
Radio написал: Откуда там провод?
Ээээ... А подавать питание-то как? Или Вы, как обычно, прикалываетесь?)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 00:00:10
#6375845
MaSeVi, ну гребенку сверху, с вводного АВ на УЗМ, зачем там провода ?
Грубый, но справедливый
13.07.2018 в 00:25:29
#6375863
Radio написал: Осталось лишь понять, с клеммами каких автоматов эта беда окажется на одной оси.
С автоматом Шнейдера Acti9 по высоте клемм совпадает.
13.07.2018 в 00:32:12
#6375872
Vadim 161 написал: ну гребенку сверху, с вводного АВ на УЗМ, зачем там провода ?
Это если питание подавать на АВ снизу, так что ли? Плюс надо быть уверенным, что клеммы АВ и УЗМ на одном уровне
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 00:49:56
#6375881
Юрка написал: Меандр сделал новый УЗМ-51М. Между полюсами теперь 1 модуль
Прикольно, если не фейк (на сайте меандра ничего не увидел; возможно, просто прячут далеко... :) ). Версия slim :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.07.2018 в 09:15:46
#6375970
Юрка написал: Меандр сделал новый УЗМ-51М. Между полюсами теперь 1 модуль. Гребенчатые шины стали применимы.
Оперативненько :)
Смотрю, ещё светодиоды сгруппировали вместе. Есть ещё изменения? Интересно, а время отключения в 20мс тоже сделали?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 09:57:49
#6375995
Kamikaze написал: Есть ещё изменения? Интересно, а время отключения в 20мс тоже сделали?
Вид сбоку прилагаю. Там что-то есть про 20 мс. Из изменений заметил, что защёлка на дин-рейку стала работать лучше.
13.07.2018 в 10:02:28
#6376000
Юрка, Там 200 мс...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 10:34:02
#6376022
Юрка написал: Вид сбоку прилагаю. Там что-то есть про 20 мс.
Спасибо. 20мс и раньше было заявлено, но в реале время отключения достигало 30мс (из-за того, что анализировалась только одна полуволна входного напряжения).
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 10:35:25
#6376024
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 10:38:33
#6376028
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 10:40:09
#6376030
Kamikaze написал: з-за того, что анализировалась только одна полуволна входного напряжения
А на что это влияет?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 10:48:13
#6376035
MaSeVi написал: А на что это влияет?
Да по большому счёту и не влияет, просто неидеальненько как-то. Нечестно. Или напишите как есть, 30мс или сделайте 20мс, как написано. Правда, в крайних редакциях РЭ указано, что 20мс - это не время отключения, а задержка . Даже если время отключения составит 120мс - можно сказать, что это 100мс время отключения плюс 20мс задержка. А меньшее время никто и не обещал, мы только задержку гарантировали :))))
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 10:52:14
#6376039
Kamikaze, Извините, неясно выразился. Имел в виду, на что влияет анализ только одной полуволны?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 11:02:16
#6376045
MaSeVi, если скачок напряжения случится в отрицательный полупериод, то УЗМ его "не увидит", пока не начнётся положительный полупериод с завышенным напряжением. Т.е., до десяти миллисекунд УЗМ будет в блаженном неведении об аварии.
Гипотетически, если высокое напряжение будет только в отрицательные полупериоды, а в положительных будет норма, то техника погорит, а УЗМ о происходящем даже "не узнает". Но в реальности такое, пожалуй, менее вероятно, чем падение Луны на Землю.
Справедливости ради - наверное, большинство РН анализируют лишь один полупериод (но, конечно же, не УЗМ-51М-Kamikaze_mod :)).
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 11:08:32
#6376050
Kamikaze, Спасибо за подробный ответ!
Kamikaze написал: но, конечно же, не УЗМ-51М-Kamikaze_mod
Это который Вы "допиливали", если не ошибаюсь?))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2018 в 11:10:19
#6376051
MaSeVi, ага.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 18:49:48
#6376288
Kamikaze написал: Да по большому счёту и не влияет, просто неидеальненько как-то. Нечестно. Или напишите как есть, 30мс или сделайте 20мс, как написано. Правда, в крайних редакциях РЭ указано, что 20мс - это не время отключения, а задержка
Заметим, что на диаграмме работы проиллюстрирован смысл "Задержки ускоренного отключения по верхнему критическому порогу" или "Времени ускоренного отключения нагрузки" - пик перенапряжения шириной меньше t2 (20 мс) не должен вызывать отключения.
За время отключения, прошу прощения, сам я время отключения не тестировал. Однако, чисто логически, это же не автоматический выключатель класса токоограничения 3, с продвинутыми дугогасительными камерами, временн отключения меньше 10 мс и т.п. Поэтому, склонен полагать, никто не проводил корректных тестов на время отключения и никто его точно не знает.
Kamikaze написал: о в реальности такое, пожалуй, менее вероятно, чем падение Луны на Землю.
Хм. Красиво. :) Однако, у молний, как пишут, встречаются длительные положительные удары ~0.5с, а положительный удар по PEN, окажется, как раз, отрицательным по L ;)
13.07.2018 в 19:19:30
#6376315
Serge3leo написал: Заметим, что на диаграмме работы проиллюстрирован смысл "Задержки ускоренного отключения по верхнему критическому порогу" или "Времени ускоренного отключения нагрузки" - пик перенапряжения шириной меньше t2 (20 мс) не должен вызывать отключения.
Заметим, что на этой же диаграмме показано "t2 - время ускоренного отключения [знак "меньше"]20мс" как время между началом скачка и размыканием контактов.
Serge3leo написал: а положительный удар по PEN, окажется, как раз, отрицательным по L ;)
А если прикоснуться положительным полюсом "Кроны" к отрицательному полюсу пальчиковой батарейки, то этот полюс пальчиковой батарейки станет положительным (относительно её же положительного полюса)? :D
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.07.2018 в 21:19:09
#6376388
Kamikaze, это Вы верно заметили. Таки да, на диаграмме K, либо не включается для импульсов уже t2, либо включается через t2 от начала импульса. Но K != L, в самом деле, это ж физически невозможно мгновенно отключить силовую линию, особенно электромеханическим устройством типа реле ;)
Что до постоянных добавок больших потенциалов, то, как Вы верно заметили, лучше реагировать и на положительные, и на отрицательные. Иначе, нам гарантируют только 100 мс ;)
17.07.2018 в 18:33:24
#6378605
Юрка написал: Меандр сделал новый УЗМ-51М. Между полюсами теперь 1 модуль
Сегодня купил на один проект УЗМ в новом исполнении - всё, как Вы писали...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2018 в 10:57:24
#6409461
Началось обновление конструкции всей линейки УЗМ:
Шаг между клеммами у УЗМ последнего выпуска теперь точно соответствует стандарту - 17,5 мм.
Конструктивно УЗМ выполнены на одной печатной плате с установленными на ней электронными компонентами, реле, токовым шунтом, силовыми шинами увеличенного сечения (см. GIF ниже). Благодаря такой конструкции достигается высокая механическая жёсткость изделия и высокая надёжность.
В УЗМ последнего выпуска устанавливаются клеммы увеличенного размера с окном 9.0х8.2 мм и стопорным винтом М6. Для исключения ошибок монтажа клеммы оснащены защитными "флажками".
28.08.2018 в 11:14:47
#6409486
mastak, резьба М6 - только в одном загибе скобы(хомута), второй надевается на пуклёвку в первом? Шунт на картинке как бы имеет вставку отличного от остальной меди цвета, он действительно из сплава? Передавать на плату механические усилия с шин - неоднозначное решение.
п.с. Шлицы винтов - "филлипс"?
mastak написал: Для исключения ошибок монтажа клеммы оснащены защитными "флажками".
Это гуд :applause:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
28.08.2018 в 11:18:06
#6409490
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий