Аватар пользователя
kempes

Местный

Регистрация: 19.10.2014

Москва

Сообщений: 31

19.12.2019 в 00:26:10

mastak написал:

kempes написал: Можно ли вместо 51 серии поставить УЗМ-16, на качество которых никто во всём интернете пока не жаловался?

Не рекомендую категорически и вот почему: Вероятность короткого замыкания в сети после УЗМ в течении жизни УЗМ равна 100%. Например, лампочка накаливания сгорела или др. Ток короткого замыкания, в худшем случае, 200А, а в лучшем - 1000А. Реле УЗМ-16 не выдержит. Сварятся контакты. У "взрослых" УЗМ - "Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов - 3000/10 А/мс". Им это не страшно.

mastak, Но ведь "справа", т.е после УЗМ-16 стоят восемь АВ ( у меня еще сделанные в Германии, а не в Польше Сименсы) на все мои восемь линий. Разве они не защитят УЗМ от тока КЗ?? УЗМ же "слева" и прикрыт автоматами от "сгоревшей лампочки"

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

19.12.2019 в 01:09:07

kempes написал: Поставил бы Easy9 от Шнайдера

Это правильное решение. Из тех, кто такие поставил, еще никто не пожалел.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

19.12.2019 в 12:38:15

Автоматы мгновенно не срабатывают. Всё равно 1...5мс тока КЗ ударят по контактам реле. Им будет больно.

0
Аватар пользователя
kempes

Местный

Регистрация: 19.10.2014

Москва

Сообщений: 31

19.12.2019 в 12:55:38

mastak написал: Автоматы мгновенно не срабатывают. Всё равно 1...5мс тока КЗ ударят по контактам реле. Им будет больно.

mastak, Спасибо, что вразумили!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

19.12.2019 в 13:13:49

mastak написал: kempes написал: Можно ли вместо 51 серии поставить УЗМ-16, на качество которых никто во всём интернете пока не жаловался?

Не рекомендую категорически и вот почему: В

Хм, а для чего тогда оно производится? Где его применять?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

19.12.2019 в 13:46:32

BV написал: для чего тогда оно производится? Где его применять?

Для защиты отдельных нагрузок. Например, защита холодильника и пр. Для защиты мощных нагрузок (более 63А) через доп. пускатель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

19.12.2019 в 14:04:53

mastak написал:

BV написал: для чего тогда оно производится? Где его применять?

Для защиты отдельных нагрузок. Например, защита холодильника и пр. Для защиты мощных нагрузок (более 63А) через доп. пускатель.

mastak, Да, но...

mastak написал: вот почему: Вероятность короткого замыкания в сети после УЗМ в течении жизни УЗМ равна 100%. Например, лампочка накаливания сгорела или др. Ток короткого замыкания, в худшем случае, 200А, а в лучшем - 1000А. Реле УЗМ-16 не выдержит. Сварятся контакты.

Если на линии холодильника будет КЗ то через контакты, даже с 16А АВ, как правильно замечено пролетит ток короткого замыкания и они сварятся. Получается этот вариант Вами же и не рекомендуется.

Про связку с пускателем вопросов нет.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

19.12.2019 в 15:27:30

kempes написал: Маленькое электрохозяйство в деревне, вводной пакетник на 16 ампер, который за 12 лет выбило раза два, когда одновременно мне хватило ума запустить при работающих кондиционере, стиралке и посудомойке + по мелочи ещё и электрочайник.

BV написал: Если на линии холодильника будет КЗ то через контакты, даже с 16А АВ, как правильно замечено пролетит ток короткого замыкания и они сварятся.

Ну за один раз они могут и не свариться. Но вероятность КЗ в "маленьком электрохозяйстве" гораздо выше, чем на одной линии холодильника или кондиционера. Но я-бы рекомендовал применить УЗМ-50ЦМ (1шт на весь дом) в том-же формфакторе что и УЗМ-16, т.е. 1 модуль. Ток 63А, ток КЗ - 3000А/10мс, измерение напряжения, тока, мощности, память скачков и провалов напряжения, к-ва отключений сети, режим ограничения заданной мощности.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

19.12.2019 в 15:56:57

BV, http://meandr.ru/ - работает нормально

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

19.12.2019 в 16:01:37

mastak написал: BV, http://meandr.ru/ - работает нормально

mastak,сейчас тормозит жутко по сравнению со всеми другими. Даже посмотреть ничего невозможно...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.12.2019 в 17:00:41

"Начитавшись тут и насмотревшись в Ютубе ужастиков про УЗМ-51 ..."


kempes, не огорчайтесь, ужастики про другие реле ещё впереди. Просто Меандр находится как бы в авангарде и уже миновал этот цикл. А другие производители только на подходе :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.12.2019 в 00:44:34

Abrikos написал: и уже миновал этот цикл

миновал ли...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.12.2019 в 15:24:34

kempes написал: Поставил бы Easy9 от Шнайдера, но у него беда для компрессоров холодильника и кондиционера - маленькое время повторного подключения нагрузки, это ещё два реле задержки времени ставить.

Задержка включения у РН нужна не для холодильника, а для устранения дребезга при неполадках электроснабжения. Длительная задержка в УЗМ является опцией, включать которую имеет смысл разве что в музее.