Практический вопрос, как вы решаете что поставить 50м или 51м, на какие условия использования вы смотрите?
12.07.2014 в 17:48:28
Практический вопрос, как вы решаете что поставить 50м или 51м, на какие условия использования вы смотрите?
12.07.2014 в 18:15:22
А почему бы производителям УЗМ не сделать, кроме версии на динрейку, "домашний" вариант на базе того же УЗМ 51М? Например в виде удлинителя или в виде адаптера вставляемого в розетку
12.07.2014 в 21:49:26
-ILYA, зачем если их уже давно делают, например фирма most
13.07.2014 в 01:15:45
Ну, положим, легковые автомобили делает тоже не один ВАЗ... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.07.2014 в 15:53:18
Скорректировал вилку до 185-255, задержка 10сек. Выключился при замере в 153v, до 147v упало включился. Видимо все та погрешность +-3В
13.07.2014 в 19:26:50
Belk написал : Скорректировал вилку до 185-255, задержка 10сек. Выключился при замере в 153v, до 147v упало включился. Видимо все та погрешность +-3В
Что-то не то...
14.07.2014 в 21:15:09
Похоже земля отгорать начинает, второй день пляски с напругой повышенной 257v для старта пришлось задрать планку УЗМ до 270v больше боязно, даешь напругу проседает до 255. Буду пинать электриков, пусть ищут почему перекос по фазам.
15.07.2014 в 11:07:03
Планируется переключение на 3 фазы в частном доме. Пошёл за УЗМ 51М..но денег на три не хватило и взял одно УЗМ 3-63(трёхфазное). А оно работает только при исправности всех фаз... Вот теперь думаю что делать.
15.07.2014 в 18:36:39
Dirhand написал : По пункту 3 есть соображения? Или там прошивка?
Конечно, прошивка. А главное - там трехполюсное реле. УЗМ 3-63 заточено прежде всего на защиту трехфазных нагрузок. Если у Вас от трехфазной сети питаются множество однофазных потребителей, то лучше все-таки три УЗМ-51М.
16.07.2014 в 11:16:25
НЕМЕЦ, Собственно просто сходил и обменял с доплатой на три 51М. В магазе меня поняли...:)
16.07.2014 в 14:52:35
Во! Респект Мастаку (или кто там нам в АРС-Пром отправляет товар)! Вместе с партией УЗМок прислали трёхфазную защитную штуку! Она уже красуется на витрине =) И один чел, который был невнимателен, её уже купил и сразу сдал. Потому что олень и потому что не слушал, что она рубит сразу три фазы!
У меня теперь пристрастия получаются такие: для 99% случаев - три УЗМки. Самое удобное, потому что рубят по одной фазе. Для случая. когда надо питать какой-нить там щит вентиляции - такая вот трёхфазная штуковина.