Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2010 в 13:58:08

ppkvin написал : Можно сделать элементарно:

Слишком уж хлопотно.

iale написал : Домашняя проводка и подъездный стояк-то выдержат ?

Угу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.04.2010 в 08:14:38

iale написал : ГОСТ Р МЭК 60730 "скромно" забыли

Так Вы же уже упомянули, просто добавил.:)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.04.2010 в 11:08:16

ppkvin написал : просто добавил

эти ГОСТы были сразу "скопом" упомянуты :)

iale написал : по ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 ...+ ЭМС

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

07.04.2010 в 12:33:13

когда будет в продаже УЗМ-51 в двухмодульном исполнении?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

07.04.2010 в 13:12:39

deepJohn написал : Цитата: Сообщение от mastak добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей. Когда планируется то?

Tul написал : когда будет в продаже УЗМ-51 в двухмодульном исполнении?

Летом

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.04.2010 в 14:31:31

mastak написал : Летом

А до Воронежа наверно еще позже доберется...

0
Владимир_С
Владимир_С
Резидент

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

07.04.2010 в 14:38:12

mastak написал : Летом

Это будет просто двухмодульный, или двухмодульный с индикацией напряжения? Спасибо.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

07.04.2010 в 14:55:11

Владимир_С написал : Это будет просто двухмодульный, или двухмодульный с индикацией напряжения?

Это будет двух модульный с расширенной индикацией. УЗМ-51 будет с фиксированными выбираемыми порогами; Верхний - 230, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 +/- 2 В. Нижний - 210, 200, 195, 190, 185, 180, 175, 170, 165, 160 +/- 2 В.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.04.2010 в 22:28:23

Неплохо, очень даже. Быстрей бы до нас дошли эти устройства.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.04.2010 в 23:03:35

2mastak Как измеряется напряжение - TrueRMS, пиковое/sqrt(2), средневыпрямленное etc.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

08.04.2010 в 20:44:42

Kamikaze написал : 2mastak Как измеряется напряжение - TrueRMS, пиковое/sqrt(2), средневыпрямленное etc.

Вы сами понимаете, что 8-разрядный микроконтроллер измерять в реальном времени TrueRMS просто не в состоянии, поэтому измеряется средневыпрямленное напряжение по спец. алгоритму, что позволяет обнаруживать скачки напряжения в течении 2-4 мс.

Получены первые результаты испытаний (абсолютно не зависимые) ф. Хакель на эффективность защиты потребителей при ПУМ - см. протокол. Испытания проводились в Чехии.

В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55 В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320 В качестве УЗИП 3-го класса - УЗМ-50. Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.