06.04.2010 в 13:58:08
ppkvin написал : Можно сделать элементарно:
Слишком уж хлопотно.
iale написал : Домашняя проводка и подъездный стояк-то выдержат ?
Угу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.04.2010 в 08:14:38
iale написал : ГОСТ Р МЭК 60730 "скромно" забыли
Так Вы же уже упомянули, просто добавил.:)
07.04.2010 в 11:08:16
ppkvin написал : просто добавил
эти ГОСТы были сразу "скопом" упомянуты :)
iale написал : по ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 ...+ ЭМС
07.04.2010 в 12:33:13
когда будет в продаже УЗМ-51 в двухмодульном исполнении?
07.04.2010 в 13:12:39
deepJohn написал : Цитата: Сообщение от mastak добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей. Когда планируется то?
Tul написал : когда будет в продаже УЗМ-51 в двухмодульном исполнении?
Летом
07.04.2010 в 14:31:31
mastak написал : Летом
А до Воронежа наверно еще позже доберется...
07.04.2010 в 14:38:12
mastak написал : Летом
Это будет просто двухмодульный, или двухмодульный с индикацией напряжения? Спасибо.
07.04.2010 в 14:55:11
Владимир_С написал : Это будет просто двухмодульный, или двухмодульный с индикацией напряжения?
Это будет двух модульный с расширенной индикацией. УЗМ-51 будет с фиксированными выбираемыми порогами; Верхний - 230, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 +/- 2 В. Нижний - 210, 200, 195, 190, 185, 180, 175, 170, 165, 160 +/- 2 В.
07.04.2010 в 22:28:23
Неплохо, очень даже. Быстрей бы до нас дошли эти устройства.
07.04.2010 в 23:03:35
2mastak Как измеряется напряжение - TrueRMS, пиковое/sqrt(2), средневыпрямленное etc.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2010 в 20:44:42
Kamikaze написал : 2mastak Как измеряется напряжение - TrueRMS, пиковое/sqrt(2), средневыпрямленное etc.
Вы сами понимаете, что 8-разрядный микроконтроллер измерять в реальном времени TrueRMS просто не в состоянии, поэтому измеряется средневыпрямленное напряжение по спец. алгоритму, что позволяет обнаруживать скачки напряжения в течении 2-4 мс.
Получены первые результаты испытаний (абсолютно не зависимые) ф. Хакель на эффективность защиты потребителей при ПУМ - см. протокол. Испытания проводились в Чехии.
В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55 В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320 В качестве УЗИП 3-го класса - УЗМ-50. Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.