Запрещено или нет совместное использование кабеля (например 5х2,5) от щитка до распредкоробок для различных групп потребителей (освещение, розетки)? Каждая группа защищается своим автоматом.

Имеется ввиду, что 3 жилы под силу, 2 жилы под освещение.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.08.2009 в 12:02:53

msi20021

Под действие главы 7.1 здание попадает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 12:15:27

2msi20021
Нельзя.

0
msi20021
msi20021
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

28.08.2009 в 12:28:27

Smily написал : Под действие главы 7.1 здание попадает?

Да попадает. на освещение 1А. На силу 16 А.

0
msi20021
msi20021
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

28.08.2009 в 12:34:28

Smily написал : Нельзя.

А на какой документ Вы ссылаетесь?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 12:43:13

msi20021 написал : А на какой документ Вы ссылаетесь?

Мне удобнее ссылаться на этот пункт ПУЭ

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.08.2009 в 12:49:51

Smily

Угу, а следом "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

msi20021

Как видите, 6 жил надо, а таких силовых нет. А применение контрольных неуместно - не по назначению.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.08.2009 в 13:06:01

ВТБ! написал : Угу, а следом "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

Точно :)

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

28.08.2009 в 13:28:09

ВТБ! написал : Угу, а следом "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

А если на люстре есть две группы лампочек, то к ней прокладывают 4-жильный кабель: L1, L2, N, PE. Почему такая схема не нарушает данный пункт? Тоже вроде у 2 групп формально объединены N и PE.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.08.2009 в 13:33:08

coctic написал : Почему такая схема не нарушает данный пункт? Тоже вроде у 2 групп формально объединены N и PE.

Если эти две группы у вас идут от разных автоматов, то схема нарушает данный пункт. Но у вас же не так?

0
msi20021
msi20021
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

28.08.2009 в 13:56:14

Smily написал : до светильников общего освещения

Что подразумевается под этим?

Светильники типа "люстра" или светильн7ики расположенные в общем коридоре? А если используются "бра"?