Есть ли какие либо исключения для прокладки двух проводов до светильника?
28.08.2009 в 13:57:08
Есть ли какие либо исключения для прокладки двух проводов до светильника?
28.08.2009 в 14:20:34
coctic написал : Тоже вроде у 2 групп формально объединены N и PE.
Это не две группы, а одна - под защитой одного автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2009 в 14:22:14
msi20021
7.1 - никаких исключений. Поставьте один автомат - в чём проблема?
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2009 в 14:48:49
ВТБ! написал : 7.1 - никаких исключений.
Понятно. Другой вопрос. Можно ли коммутировать 2 кабеля 2-ух различных групп коммутировать в одной распредкоробке?
28.08.2009 в 14:49:32
Написал и понял что чушь.
Неудобно будет жутко.
Пока вопросов нет.
28.08.2009 в 14:59:43
msi20021 написал : Можно ли коммутировать 2 кабеля 2-ух различных групп коммутировать в одной распредкоробке?
Стандартная практика в проводке "от строителей". Значит, можно. :(
Неудобно будет жутко.
Не то слово - понаделали скруток и будто кирпичом в коробку забили. :(
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2009 в 15:06:56
ВТБ! написал : Это не две группы, а одна - под защитой одного автомата.
Я понимаю, что если под защитой одного автомата, то макс. ток в нейтрали и PE не может вырасти больше, чем безопасно для данного проводника, и это безопасно. Но определения группы как того, что после автомата, я не нашел. А почему после двухклавишного выключателя не начинаются 2 разные группы? Или я что-то проглядел?
28.08.2009 в 15:32:09
coctic написал : определения группы как того, что после автомата, я не нашел
"7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников." Следовательно, групповая линия - линия от щитка к потребителям.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2009 в 15:44:48
Не знаю ли корректно ли здесь спрашивать, если нет переадресуйте в другую тему.
Проход этих (уже двух) кабелей на силу и освещение будет открыто по неотапливаемому подвалу (внизу грунт) в металлорукаве с ПВХ оболочкой. Возможен ли проход в этом же металлорукаве через сгораемое перекрытие с последующим замуровыванием конца металлорукава (кабель пойдет дальше в распредкоробку в штробе без металлорукава) под штукатурку.
Пирог перекрытия: стяжка керамзит рубероид доска
28.08.2009 в 16:13:34
msi20021
Если сразу в стену задолбиться, то ничего несгораемого не будет и вопрос будет снят. Или всё-таки гильзу сквозь перекрытие.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2009 в 16:24:16
ВТБ! написал : Если сразу в стену задолбиться, то ничего несгораемого не будет и вопрос будет снят. Или всё-таки гильзу сквозь перекрытие.
Задолбиться сразу до прохода сквозь перекрытие? Это как? как проходить перекрытие тогда? фундамент не даст сразу уйти в стену. радиус изгиба маленький.
Гильзовать обязательно или нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу