2chi Поговорите при сдаче с инспектором - покажите старые документы, обоснуйте своё видение вопроса - если оно не противоречит ПУЭ и выделенной мощности, то все решаемо !!!

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

07.01.2008 в 23:42:33

Спасибо! Дождусь, поговорю и о результатах сообщу.

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.02.2008 в 23:33:18

Как и обещал сообщаю результы посещения ПЭС. Вопросы были совсем не те, какие ожидал. Сначала контролер спросила почему в паспорте на счетчик не написано что он однотарифный. Пришлось с сайта производителя распечатать картинки и сертификат соответствия. Потом сказала что петлю учета необходимо делать проводом 2,5мм2, а не как у меня 6мм2. В конце долго выясняла зачем после счетчика фаза идет на клеммную колодку( подключен РН-111). По поводу входного автомата на 25А и документов на то, кто все подключал вопросов вообще не было. На прощание было сказано что подключение мощности более 3кВт одновременно не разрешается. С этим я с радостью согласился. Главное пломба стоит.:)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.02.2008 в 23:41:04

2chi Несколько странная леди, но

chi написал : Главное пломба стоит.

А документы после своего посещения к.-н. оставила ?

0
Аватар пользователя
ilektr

Местный

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

10.02.2008 в 17:05:47

Ну не придирайтесь к ПЭС-оне тоже люди
Хотя .... ну иногда они тоже такие перлы выдают Тут как повезет
У меня до счетчика стоит авт. неопломбированный( а все смонтировано в квартирном щитке и все автоматы и счетчик) сколько раз приходили и...никаких вопросов

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.02.2008 в 00:33:29

iale написал : А документы после своего посещения к.-н. оставила ?

Справка о замене, где указано какой счетчик снят и с какими показаниями, и какой установлен

ilektr написал : У меня до счетчика стоит авт. неопломбированный( а все смонтировано в квартирном щитке и все автоматы и счетчик) сколько раз приходили и...никаких вопросов

У нас автомат до счетчика никогда опломбирован не был может потому-что дом ЖСК И еще ,кому интересно, по среднему потребление электроэнергии не высчитывали все было подсчитано по показаниям обоих счетчиков

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

11.02.2008 в 11:30:05

chi написал : сказала что петлю учета необходимо делать проводом 2,5мм2, а не как у меня 6мм2.

Заставила заменить или просто сказала? "Петля учёта" - это провода к счётчику?

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.02.2008 в 22:21:54

Юрка написал : Заставила заменить или просто сказала?

Просто сказала, а пока я распечатал ей описание счетчика что-то смотрела но вопросов на эту тему больше не было

Юрка написал : "Петля учёта" - это провода к счётчику?

Да провода к счетчику и от него

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

12.02.2008 в 16:24:11

chi написал : Просто сказала, а пока я распечатал ей описание счетчика что-то смотрела но вопросов на эту тему больше не было

Слава богу. Ведь 2.5 мм.кв. - это минимальное сечение, а не единственно верное.

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 15:15:32

Подниму тему. Тоже хочу поставить этот счетчик, но по телефону Петроэлектросбыта сказали, что его не опломбируют из-за наличия ИК выхода. Как быть? Может кто в курсе ситуации на данный момент?