Сергуня
Сергуня
Новичок

Регистрация: 03.02.2009

Ковров

Сообщений: 13

30.08.2009 в 10:38:14

Всем привет! Возникла проблема,подскажите пожалуйста. И так попал ко мне в руки двигатель(маленький компактный)от тельфера(кранбалка)на380V,без шильдика,т.е данные его не известны(можно только предположить),охлаждение-ребра корпуса двигателя.Редуктор отсоединен был до меня. Решил сделать из него наждак в гараж и подключить в сеть220V.До меня его включали в сеть 220V с конденсатором 9мкф. и гоняли минут 40(со слов)сам этого не видел и сказали,что работал нормально и не грелся.Нашел для него лапу от другого двигателя,сходил к сварщику.Принес его в гараж и тут началось:подключал к нему емкости от 2 до 22 мкф.(не электролиты конечно,а бумажные старые советские кондеры),а он стал греться.В течении 6-8 минут работы рука почти не терпит.Разобрал,заменил подшипник(подклинивал),опять подключил,вращаться стал лучше,но греется.Думаю только на то,что когда приваривали лапу повредили обмотку? КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?Поделитесь опытом.СПАСИБО

0
Сергуня
Сергуня
Новичок

Регистрация: 03.02.2009

Ковров

Сообщений: 13

30.08.2009 в 18:53:27

Гонял его сегодня на холостом ходу порядка 30 минут,нагрелся до 92 градусов. Мастера!Где вы?

0
Pincher87
Pincher87
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

30.08.2009 в 19:46:29

Будь бы у меня такая ситуация, я бы померял ток в каждой фазе при работе. И стремился бы подобать конденсатор так чтобы максимально уравнять эти токи. Может быть у этого движка предусметрено кое-нибудь охлаждение , какое как раз отсутствует.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

30.08.2009 в 21:33:03

Есть расчеты конденсатора по мощности (току) двигателя. Их можно и поиском найти и на этом форуме. К тому же у двигателей с тельферов бывает встроенный тормоз на 380В.

0
Сергуня
Сергуня
Новичок

Регистрация: 03.02.2009

Ковров

Сообщений: 13

31.08.2009 в 12:14:59

Токи выравнивал не помогло. Что такое встроенный тормоз? В инете нашел информацию,что есть движки расчитанные на кратковременную работу. Может быть это как раз тот случай?

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

31.08.2009 в 12:20:36

Если без напряжения вал крутится рукой легко то тормоза нет. Если осталась табличка то продолжительность включения обозначается S1...S4, там может быть любая

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

31.08.2009 в 12:46:47

Сильно сомневаюсь что причина в продолжительности включения. Если там таблички уже не было то большие подозрения в том что включать его надо с обмотками собранными в треугольник

0
rem273
rem273
Эксперт

Регистрация: 27.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2820

31.08.2009 в 13:18:26

Проверить, не сидит ли на корпусе обмотка. Замерить хотя бы омическое по обмоткам, лучше - индуктивность. Разница - не более 5%. Или включить на 380, послушать, оценить нагрев. Старт должен быть весёлым, звук ровный, не гудение - шелест, нагрева - никакого. Почти наверняка переключить на треуголник. Примерно 7 мкФ на 100 Вт мощности.
Если умельцы говорят, что включали с 9 мкФ и всё хорошо - тогда в движке 100 с небольшим ватт. Сильно сомневаюсь и в первом, и во втором, и в третьем. Как минимум ватт 500 там должно быть. Тогда и начинать надо с 30 мкФ.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

31.08.2009 в 13:44:53

Если движок не с подъема то там 0,75...1,5 кВт

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

31.08.2009 в 19:32:23

начну стого ,что причин может быть много.первая не правильно подобрана емкость , вторая не правильно включена емкость в схему втретих схема двигателя должна быть собрана в звезду в четвертых при сборке двигателя в звезду емкасти должны отключаться .

0
Сергуня
Сергуня
Новичок

Регистрация: 03.02.2009

Ковров

Сообщений: 13

01.09.2009 в 12:13:53

Движок с перемещения.

Andry59 написал :

Такой маленький на 0,75 кВТ?

миш26 написал :

Если не трудно приведите пример как можно не правильно включить емкость в схему. Звездой соединяют когда движок не менее 1кВТ или я ошибаюсь? Поясните пожалуйста пункт 4 Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.