avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2009 в 15:46:32

Dominus написал : так Ваш совет - для начала пропылесосить?

И пылесос, причем, помощнее взять. Еще грязь и пыль не очень полезна для врхних клемм.

BigHarry написал : Не думаю, что такую автоматику прикручивают в фанерные ящики...

Нет, не прикручивают, но и силиконовыми уплотнителями органы управления не комплектуют.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.08.2009 в 16:08:57

avmal написал : И пылесос, причем, помощнее взять. Еще грязь и пыль не очень полезна для врхних клемм.

avmal прав, но это не всегда помогает. Попробуйте снаружи дать нужную утечку сопротивлением, похоже Вам его так и проверяли. Если будет четко срабатывать, меняйте.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2009 в 17:03:25

filvik написал : Если будет четко срабатывать, меняйте.

Где?

Dominus написал : та же проблема возникла еще с двумя автоматами. Причем гарантия на них уже закончилась.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.08.2009 в 17:09:44

avmal написал : Сообщение от filvik Если будет четко срабатывать, меняйте. Где?

Которые от кнопки не работают, а от внешнего сопротивления работают четко.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2009 в 17:23:58

filvik написал : Которые от кнопки не работают, а от внешнего сопротивления работают четко.

Где менять-то?

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.08.2009 в 17:30:01

filvik написал : Если будет четко срабатывать, меняйте.

Что менять-то?

0
VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

30.08.2009 в 17:33:25

filvik написал : Которые от кнопки не работают, а от внешнего сопротивления работают четко.

Ну не совсем разумное решение: аппарат рабочий? - рабочий. От утечки срабатывает ? срабатывает. (Естественно утечка должна быть организована для проверки номинальным током чувствительности)

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.08.2009 в 17:54:45

Интересно было бы узнать номинал резистора, подключаемого кнопкой ТЕСТ в диффавтомате.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.08.2009 в 18:16:48

avmal написал : Где менять-то?

бокс на 14-ти диффавтоматах Schneider DPN N Vigi.

VladM написал : Ну не совсем разумное решение: аппарат рабочий? - рабочий. От утечки срабатывает ? срабатывает.

Рабочий, но не совсем, загажен сильно. Много пыли внутри насосал, теперь при размыкании контактов будет стряхивать на контактную поверхность грязь как следствие не контакт, нагрев и тд. и тп.

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.08.2009 в 18:23:27

filvik написал : Рабочий, но не совсем, загажен сильно. Много пыли внутри насосал,

Откуда инфа о загажености?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.08.2009 в 18:56:14

тад написал : Откуда инфа о загажености?

Если читаете с первой страницы, то от хозяина.

Dominus написал : Да пыльно было в квартире, чего там говорить - ремонт же делался. Морда диффа с кнопкой "Тест" торчит ведь наружу, прозрачная крышка не герметичная, и пыль вполне могла туда попасть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу