kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

30.08.2009 в 19:51:04

avmal написал : И пылесос, причем, помощнее взять. Еще грязь и пыль не очень полезна для врхних клемм.

А если УЗО АВВ (202 10mA) после нажатия на кнопку "тест" иногда не хочет взводиться (курок болтается не взводя механизм расцепителя) - что может быть? Откинул провода - взвелось только через десяток попыток.

PS. в помещении пыльно.

0

in my humble opinion

Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

07.02.2010 в 01:42:01

История имеет продолжение. К январю из 14 автоматов в рабочем состоянии осталось только два. Из остальных четыре не срабатывали при нажатии кнопки "тест" в 100% случаев, и восемь автоматов срабатывали только через раз. Я пробовал их пропылесосить, но это не помогло. Поскольку из строя вышли почти все устройства, я подумал, что вся серия может быть бракованной. А значит, в принципе, подвергаются опасности и другие пользователи. Поэтому я написал в Шнайдер Электрик письмо с просьбой провести экспертизу устройств. Я не рассчитывал на замену автоматов, поскольку гарантия на них уже вышла, но, как минимум, было интересно, в чем же проблема.

Буквально на следующий день мне позвонил бренд-менеджер Шнайдера по DPN N Vigi и предложил привезти автоматы в Электромонтаж, пообещав заранее договориться с их отделом претензий. В этом отделе автоматы у меня приняли на экспертизу, а через две недели сообщили, что производитель бесплатно заменил все автоматы, и я могу их забрать. Результатов экспертизы я в руках не держал, но со слов сотрудника Электромонтажа, это действительно была бракованная серия. Конечно, спасибо компании Шнайдер и ее партнеру "МПО Электромонтаж" за достойное решение проблемы. Но этот опыт все же несколько настораживает.

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

07.02.2010 в 03:15:45

Dominus написал : производитель бесплатно заменил все автоматы

Фирма заботится о своей репутации и такая огласка (особенно на таком посещаемом ресурсе) ей ни к чему. Но за качество надо отвечать, поэтому спасибо за информацию. Хочу спросить: на днях проверяли срабатывание трехфазных узо от однофазной утечки, так вот ABB и SE при нажатии тест "щелкали", а ИЭК и LEGRAND ни в какую. Вопрос почему?

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

07.02.2010 в 10:01:05

Dominus написал : К январю из 14 автоматов в рабочем состоянии осталось только два.

Озвучьте список номиналов пожалуйста. Много где устанавливал.

Dominus написал : это действительно была бракованная серия

Если и нам попала Хоть проверить.....

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2010 в 12:26:11

Просто написал : на днях проверяли срабатывание трехфазных узо от однофазной утечки, так вот ABB и SE при нажатии тест "щелкали", а ИЭК и LEGRAND ни в какую. Вопрос почему?

На УЗО подключались все три фазы с нулём?

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

07.02.2010 в 16:08:06

avmal написал : На УЗО подключались все три фазы с нулём?

Нет. Только одна фаза и ноль.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2010 в 16:15:47

Просто написал : Нет. Только одна фаза и ноль.

Тогда посмотрите на морде УЗО схему включения тестовой цепи - наверняка вы её не запитываете.

0
Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

07.02.2010 в 18:16:39

elcin написал : Озвучьте список номиналов пожалуйста. Много где устанавливал.

Пожалуйста: 10А 30mA - 2 автомата 16A 30mA - 8 автоматов 32A 30mA - 2 автомата все класса AC

elcin написал : Если и нам попала Хоть проверить.....

У меня же остались 2 автомата. Если понять, где у них напечатана серия или другой идентефикатор, я бы мог их здесь привести.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

24.08.2023 в 17:30:31

Должен ли срабатывать трёхфазный дифавтомат АББ от кнопки тест при подаче на него (на второй и третий полюса) напряжения 220 В? Есть два дифавтомата DS203NC. Один на 16А (2CSR256040R1164), другой на 25А (2CSR256040R1254). Первый срабатывает от кнопки тест. Второй нет. На схеме (которая на автомате) нарисовано, что кнопка тест подключена ко второму и третьему фазным полюсам автомата. То есть на кнопку тест должно подаваться 380 В. Но тем не менее один автомат срабатывает от 220 В. А вот есть ли основания для рекламации по второму автомату?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

24.08.2023 в 17:49:30

Юрка написал: То есть на кнопку тест должно подаваться 380 В

Вообще ни разу.

Юрка написал: Но тем не менее один автомат срабатывает от 220 В.

Правильно.

Юрка написал: А вот есть ли основания для рекламации по второму автомату?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

24.08.2023 в 17:51:05

MaSeVi написал: Вообще ни разу.

А сколько? Между фазами разве не 380?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.