MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

25.08.2023 в 19:47:09

dokar написал: Для 220 вольт-это же гарантированно

Я так и сказал.

dokar написал: Срабатывание.

Около 1,4Iдельтаn, да

dokar написал: а бебе ты моё абебе.

Я на Chint измерял: 3P+N - 5 кОм, 1Р+Т - 5,6 кОм. Во втором случае тоже хватает.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.08.2023 в 20:30:34

MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

25.08.2023 в 20:52:08

СтранникXXI написал: MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.

СтранникXXI, Да, я знаю, Спасибо! Но на всех этих АВДТ стабильно 5,61 кОм.((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.08.2023 в 21:39:29

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.

СтранникXXI, Да, я знаю, Спасибо! Но на всех этих АВДТ стабильно 5,61 кОм.((

MaSeVi, да я не сомневаюсь, что Вы знаете. Так, мысли вслух. А это, часом, не "электронные" АВДТ были?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

25.08.2023 в 21:41:42

СтранникXXI написал: А это, часом, не "электронные" АВДТ были?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 00:13:29

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: А это, часом, не "электронные" АВДТ были?

Да.

Тогда понятно

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.08.2023 в 00:15:08

СтранникXXI написал: Тогда понятно

Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24860

26.08.2023 в 09:29:40

MaSeVi написал: Что-то не так?

Сделать функцию порога срабатывания стабильно линейной сложно, проще занижать за пределами рабочего диапазона. Надо смотреть программу испытаний электронных УЗО/диф.автоматов на работу при пониженном напряжении.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 10:22:40

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Тогда понятно

Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"

Именно.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

26.08.2023 в 10:25:06

ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?

10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А] Эти дифы на 30 мА. Они могут срабатывать в диапазоне от 15 до 30 мА. Получается, что несрабатывание при 22 мА - это норма?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 10:32:23

Юрка написал:

ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?

10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Юрка, таким образом, в несрабатывании кнопки "Тест" на 230В никакого криминала нет. Проверяйте в 3-фазной сети.