25.08.2023 в 19:47:09
dokar написал: Для 220 вольт-это же гарантированно
Я так и сказал.
dokar написал: Срабатывание.
Около 1,4Iдельтаn, да
dokar написал: а бебе ты моё абебе.
Я на Chint измерял: 3P+N - 5 кОм, 1Р+Т - 5,6 кОм. Во втором случае тоже хватает.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.08.2023 в 20:30:34
MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.
25.08.2023 в 20:52:08
СтранникXXI написал: MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.
СтранникXXI, Да, я знаю, Спасибо! Но на всех этих АВДТ стабильно 5,61 кОм.((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.08.2023 в 21:39:29
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: MaSeVi, а вот для 1P+N 5.6кОм многовато. Должно быть примерно 3.3кОм.
СтранникXXI, Да, я знаю, Спасибо! Но на всех этих АВДТ стабильно 5,61 кОм.((
MaSeVi, да я не сомневаюсь, что Вы знаете. Так, мысли вслух. А это, часом, не "электронные" АВДТ были?
25.08.2023 в 21:41:42
СтранникXXI написал: А это, часом, не "электронные" АВДТ были?
Да.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2023 в 00:15:08
СтранникXXI написал: Тогда понятно
Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2023 в 09:29:40
MaSeVi написал: Что-то не так?
Сделать функцию порога срабатывания стабильно линейной сложно, проще занижать за пределами рабочего диапазона. Надо смотреть программу испытаний электронных УЗО/диф.автоматов на работу при пониженном напряжении.
26.08.2023 в 10:25:06
ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?
10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А] Эти дифы на 30 мА. Они могут срабатывать в диапазоне от 15 до 30 мА. Получается, что несрабатывание при 22 мА - это норма?
26.08.2023 в 10:32:23
Юрка написал:
ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?
10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]
Юрка, таким образом, в несрабатывании кнопки "Тест" на 230В никакого криминала нет. Проверяйте в 3-фазной сети.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.