Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

26.08.2023 в 10:36:11

СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.

А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.08.2023 в 10:40:29

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Тогда понятно

Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"

Именно.

СтранникXXI, А 3Р+N тоже эл-й, там 5 кОм ровно и ток как раз 2,5Iдельтаn

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

26.08.2023 в 11:21:25

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Тогда понятно

Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"

Именно.

СтранникXXI, А 3Р+N тоже эл-й, там 5 кОм ровно и ток как раз 2,5Iдельтаn

MaSeVi, и как там подключён по схеме тестовый резистор?

СтранникXXI написал:

Юрка написал:

ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?

10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Юрка, таким образом, в несрабатывании кнопки "Тест" на 230В никакого криминала нет. Проверяйте в 3-фазной сети.

СтранникXXI, А разве четырехполюсной. Диф автомат не даёт нам права воспользоваться им в однофазном варианте. Где при этом окажется тестовый резистор? Под каким напряжением?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.08.2023 в 11:23:09

dokar, 3-й полюс и N, через Эл. Блок

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 11:40:31

Юрка написал:

СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.

А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.

Юрка, насчёт офиса, да, русская рулетка. Но шансы неплохие, если он не срабатывает для 1,5n, то с чего бы ему срабатывать для 2,6n. Ну, если, конечно, контакты не перепутаны. ;)

Да и по сути, этот дифф - бракованый или сломанный. Под замену. Однозначно. Кнопка тест обязана работать при напряжении сети не только при 230/400, но при 100/170 В или типа того. Точное значение можно найти в документации ABB. Впрочем, как и нормальные тестеры УЗО его тоже забракуют.

Кстати, антиресно, а от батарейки он тоже не срабатывает? (Батарейка же выдаёт хрен знает сколько n).

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

26.08.2023 в 11:47:58

Юрка написал:

ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?

10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А] Эти дифы на 30 мА. Они могут срабатывать в диапазоне от 15 до 30 мА. Получается, что несрабатывание при 22 мА - это норма?

Юрка, Конечно, норма. Можно калибровать узо таким образом, что оно будет срабатывать при. 29 и далее куча девяток после запятой mA, и уложиться в эту самую норму.Но номинал тестового резистора выбранный абб для дифа совершенно одновариантен и рассчитан на конкретное напряжение. А если у нас напряжение просело,(в наших краях, это со страшной силой - бывает ) а узошка отстроена на ровно 30mA ? Побежим сдавать его обратно? Лично мне такое инженерное решение, с тестовым резистором, совершенно непонятно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 11:58:28

dokar написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Тогда понятно

Что-то не так? Понимаю, что эл. схема вносит свои "расходы"

Именно.

СтранникXXI, А 3Р+N тоже эл-й, там 5 кОм ровно и ток как раз 2,5Iдельтаn

MaSeVi, и как там подключён по схеме тестовый резистор?

СтранникXXI написал:

Юрка написал:

ВТБ! написал: Взять в руки омметр, измерить сопротивление цепи тестирования при нажатой кнопке TEST на обоих аппаратах. Пяток килоом?

10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Юрка, таким образом, в несрабатывании кнопки "Тест" на 230В никакого криминала нет. Проверяйте в 3-фазной сети.

СтранникXXI, А разве четырехполюсной. Диф автомат не даёт нам права воспользоваться им в однофазном варианте. Где при этом окажется тестовый резистор? Под каким напряжением?

dokar, именно этот - нет. Вернее, использовать можно, проверить нельзя, поскольку тестовый резистор между фазами. ЕМНИП, у Хагера были такие модели 4П УЗО. П. С. На фига ипользовать 4П УЗО или 3П+N АВДТ в однофазной цепи?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 12:01:22

dokar,

А разве четырехполюсной. Диф автомат не даёт нам права воспользоваться им в однофазном варианте. Где при этом окажется тестовый резистор? Под каким напряжением?

Насчёт права, в документации всё написано ж. На схеме отражено ж. К примеру, при обрыве нуля всё работает, включая «Тест». Используйте на свой страх и риск, согласно схемы, но если в трёхфазной сети кнопка тест работает при пониженных напряжениях с 230/400 до ≈100/170 (это неточно, в документации ABB и ГОСТ не рылся), то в однофазной с 230 до ≈170.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 12:11:22

MaSeVi написал: dokar, 3-й полюс и N, через Эл. Блок

MaSeVi, а почему тогда

ток как раз 2,5Iдельтаn ?

230/5000=0.046А

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 12:18:54

Serge3leo если он не срабатывает для 1,5n

Нет там 1.5Iдельтаn. Считать умеете?

Serge3leo Кнопка тест обязана работать при напряжении сети не только при 230/400, но при 100/170 В или типа тогоКнопка тест обязана работать при напряжении сети не только при 230/400, но при 100/170 В или типа того

При тестовом резисторе 10кОм?

Serge3leo Впрочем, как и нормальные тестеры УЗО его тоже забракуют.

С чего Вы взяли?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.08.2023 в 12:22:46

dokar Лично мне такое инженерное решение, с тестовым резистором, совершенно непонятно.

Возможность использования в 3-фазных цепях без нуля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу