31.08.2009 в 11:30:24
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. На дачных участках меняют кабель, который идет по улице. Кабель зарыт в земле. По улице стоят металлические столбы, зарытые в землю, с металлическим ящиком. В ящике стоят автоматы на двух потребителей (два соседних участка). Кабель заходит в этот ящик, фаза идет на автоматы, ноль под болт на стенке ящика. В выходные в наш столб с ящиком завели новый кабель и подключили. После этого стали замерять напряжение. Замер с выключенными автоматами потребителей - 230 вольт. С включенным атвоматом одного потребителя - 205 вольт. С включенным автоматом второго потребителя - 170 вольт. Да и при прикосновении к ящику ( в котором автоматы) начало потряхивать. :mad: У первого потребителя свет еле горит ( до подключения нового кабеля было гораздо лучше), а у второго вроде нормально. Подскажите, что это может быть и почему. Подключением и замером занимался председатель, но за все воскресенье он так и не понял что произошло.:confused:
Спасибо.
31.08.2009 в 11:36:03
Похоже фазу (перепутали с PEN) прикрутили к заземлённому столбу (трубе).
31.08.2009 в 11:42:48
aleksij05 написал : На дачных участках меняют кабель, который идет по улице. Кабель зарыт в земле.
Какой кабель?
31.08.2009 в 11:51:51
Кабель 4х жильный аллюминий сечение вроде 50.
31.08.2009 в 12:10:10
Было похожее. Причина - на кабельной коробке на опоре возле ТП (от ТП - ВЛ на опору, вниз - кабель до коробки, с неё - подземный. А в коробке тупо 4 болта ) плохо прикрутили нейтраль - через ОЧЕНЬ ржавую шайбу. Болт и гайка тоже были ржавыми. Проявилось через пару месяцев. И тоже никто не понимал, что произошло...
31.08.2009 в 12:18:31
aleksij05 написал : Кабель 4х жильный аллюминий сечение вроде 50.
Как я понял, кабель идет шлейфом от столба к столбу? Если это так, то надо проверять все соединения, начиная от трансформатора.
31.08.2009 в 13:08:55
Да, кабель идет от столба к столбу. По улице все столбы председатель прошел и промерял. Но неисправности не выявил.
Как я понял:
1) дело может быть или в плохом контакте, или в нашем столбе перепутано и в автомат заведен ноль, а фаза - на корпус ящика.
2) Неисправность в самой линии, и потребители здесь не при чем.
31.08.2009 в 14:14:53
aleksij05 написал : По улице все столбы председатель прошел и промерял. Но неисправности не выявил.
Как же не выявил, если просадка при подключении нагрузки идет? Надо не с приборчиком для начала прогуляться, а с отверткой и гаечным ключом.
aleksij05 написал : дело может быть или в плохом контакте
Очень реально.
aleksij05 написал : или в нашем столбе перепутано и в автомат заведен ноль, а фаза - на корпус ящика.
Очень НЕреально, учитывая, что система с глухозаземленной нейтралью.
31.08.2009 в 15:17:15
так вроде с ключами и отверткой прошелся. В субботу он начал с нашего столба (последний на улице). И обнаружилась просадка и биение ящика. В воскресенье он пришел и по всей улице переподключил новый кабель (т.е. соответственно я думаю и все контакты были протянуты и проверены). Но ничего не изменилось.:confused:
31.08.2009 в 16:01:38
aleksij05 написал : В субботу он начал с нашего столба (последний на улице). И обнаружилась просадка и биение ящика.
Чудес не бывает. Если в предыдущих ящиках все в порядке, а в вашем просаживается, то надо смотреть подключение именно вашего кабеля с обеих сторон - всего-то восемь концов проверить и протянуть. Это же не радиоволны, чтобы непредсказуемо искажаться и затухать ...
31.08.2009 в 18:28:12
А как протяжка повлияет на то, что ящик под напряжением?