Всем доброго времени суток.
Продолжение темы "Замена ввода в квартиру" Делаю ремонт в квартире, дом 1989 года постройки, электроплита, по договору с энергосбытом мощность выделенная 10кВт. Внутри квартиры разводка будет выполнена кабелем NYM3х1,5 и NYM3х2,5. Что нарисовал правильно и что нужно переделать?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.09.2009 в 13:19:31

10 выделенных киловатт - это входной автомат на 50Ампер, а не на 63, как нарисовано. Ввод лучше 3*10кв.мм. Почему линии освещения не защищены УЗО? Кабель до варочной должен быть 3*6 Мощность духовки уточните, не может быть, чтобы требовалось 40А и провод 4кв.мм. Для стиральной машины не требуется ВА 25 А, уточните мощность, обычно не более 10 А потребление.

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 13:44:47

Ввод уже выполнен кабелем 3х10, в прошлой теме это не отобразил и на схеме тут тоже(исправляю). Духовой шкаф ориентировочно 3,5 кВт(добавил), со стиралкой-не определились еще с моделью, но вроде они потребляют до 2,5 кВт

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

01.09.2009 в 13:46:58

Svarog написал : Что нарисовал правильно и что нужно переделать?

В подавляющем числе случаев, если свет имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, а в Вашем случае наверно и 0,5 кВт на группу не наберется, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции!

На персональную линию холодильника с 2-3 кратным запасом достаточно номинала 6А, конечно если холодильник не промышленный. Вам решать что защищать, только стационарную проводку или еще проводку, которая может быть меньше чем 2,5 мм2, самого электроприбора, который планируется оставлять без присмотра.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.09.2009 в 14:19:57

2Svarog Вы так лихо ставите на кабель 4мм2 с допустимым током 32А автомат 40А, что у меня сердце сжимается.

Освещение с/у - под УЗО.

На стиралку, конечно же, С16.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 14:20:23

Посититель написал : достаточно номинала 6А

а есть ли такие дифы? минимум только 16А/10мА

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 14:26:09

Kamikaze написал :

2Kamikaze исправил

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.09.2009 в 14:34:21

Svarog написал : а есть ли такие дифы?

Дифы есть, но смысла ставить 6А на группу света (кабель 3х1,5) - нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.09.2009 в 14:54:10

Дифф на водогрей - на 16А. На ввод - АВ 50А На духовку - АВ 16А и кабель 2,5мм2. Потому как духовка включается в розетку 16А, и далеко не в каждую розетку можно "зарядить" 4 мм2.

Посититель написал : заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции!

Причем, нагрев "плохих соединений" зависит только от мощности ламп в светильнике и совершенно не зависит от номинала автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

01.09.2009 в 15:47:14

Smily написал : Дифы есть, но смысла ставить 6А на группу света (кабель 3х1,5) - нет.

значит можно так и оставить ВА 10А?

Kamikaze написал : На ввод - АВ 50А

если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

Kamikaze написал : На духовку - АВ 16А и кабель 2,5мм2

поправил

Kamikaze написал : Потому как духовка включается в розетку 16А

на духовку планируется отдельная линия.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.09.2009 в 15:57:23

Svarog написал : значит можно так и оставить ВА 10А?

Нужно :)

Svarog написал : если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

нету на 50, есть на 63.