Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.09.2009 в 18:27:01

2Svarog На самом деле, определитесь с УЗО. Как нам постоянно напоминает г-н filvik, на квартиру достаточно одного УЗО на 30мА.Всё остальное - для удобства нахождения в помещении, если вдруг это УЗО сработает. Лично я обычно ставлю три УЗО - розетки, свет, "мокрая зона". В таком варианте, если случится сработка светового УЗО (тьфу-тьфу), местное освещение можно запитывать от розетки(настольная лампа), поиск неисправности проводится не в темноте.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.09.2009 в 18:37:21

"На мою думку" - вполне нормальное количество УЗО, т .е поделенно по ПУЭ 25 (32) А на 1-но УЗО. А холодильник и водогрей - это уже как кому удобно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2009 в 19:25:39

Alex_Penza написал : Лично я обычно ставлю три УЗО - розетки, свет, "мокрая зона".

Зачем, что АВ не работают, отключить неисправный участок АВ можно без проблем. УЗО ставите для защиты человека, так его одного с огромным запасом для 11кВт хватает 63А 30мА, а вот человеку иногда и 30мА много.

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

03.09.2009 в 19:56:51

Svarog написал : что же за шкафик у меня получится,

  • да он у вас и без УЗО неслабый получится. Вопрос к опытным электрикам: возможно ли объединить некоторые линии? Например, розетки зала и спальни, свет зала и спальни?
0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

03.09.2009 в 22:51:25

filvik написал :

filvik написал : Для чего Вы ставите столько УЗО?

для удобства при выявлении неисправности

Alex_Penza написал : На самом деле, определитесь с УЗО

с узо определился. будет одно на розетки. одно на свет. одно на технику. водогрей и холод на дифах

Yurydan написал : Вопрос к опытным электрикам: возможно ли объединить некоторые линии? Например, розетки зала и спальни, свет зала и спальни

для себя решил что разбиение по группам это удобство для меня при обслуживании

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

03.09.2009 в 23:08:55

Svarog написал : разбиение по группам это удобство для меня при обслуживании

  • ну, и в этом случае тоже группы будут:

Yurydan написал : объединить некоторые линии? Например, розетки зала и спальни, свет зала и спальни

только несколько меньше. Да и проводов меньше тянуть.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.09.2009 в 09:28:31

Yurydan написал : возможно ли объединить некоторые линии? Например, розетки зала и спальни, свет зала и спальни?

Нет ничего невозможного. Раньше на квартиру ставили один автомат. Правда, из техники были только телевизор да утюг. А, нет, торшеры были в моде.

Yurydan написал : ну, и в этом случае тоже группы будут:

Yurydan написал : только несколько меньше. Да и проводов меньше тянуть.

Разбиение на линии - только для своего удобства. Удобно ВСЕ розетки в квартире одним автоматом отключать - никто не запретит.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.09.2009 в 09:53:16

Alex_Penza написал : Удобно ВСЕ розетки в квартире одним автоматом отключать - никто не запретит.

На сегодня, при обилии в квартире энергопотребителей одного АВ явно мало!!!

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.09.2009 в 11:28:02

2LAV Именно об этом я и говорю. Читайте внимательно :)

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

04.09.2009 в 17:58:40

LAV написал : одного АВ явно мало!!!

  • да и я про один не говорю, но и в схеме Svarogа, возможно, стоит поуменьшить количество. Всё-таки двушка, а не двухэтажный дом.
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.09.2009 в 18:03:23

Yurydan написал : но и в схеме Svarogа, возможно, стоит поуменьшить количество. Всё-таки двушка, а не двухэтажный дом.

Предложите свой вариант.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу