Аватар пользователя
ss

Местный

Регистрация: 01.02.2006

Чебоксары

Сообщений: 29

24.04.2006 в 16:33:22

пробовал ставить винтилятор в вытяжку не помогает, после запенивания трубы конденсата нет, а куда девается соседский не известно, т.к. на оголенных местах (там где отвод и кран) труба сухая.

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

14.07.2009 в 17:09:24

Хочу поднять старую тему. Обнаружилась такая проблема - постоянно течет от соседей сверху, причем ладно бы просто через гильзу, а то весь потолок вокруг трубы постоянно мокрый. В обслуживающей организации сказали, что гильза должна быть открыта и труба не должна ее нигде касаться. Конденсат должен сам по себе стекать вниз до подвала. Что-то мне мало верится в эту историю, как-то не очень хорошо получается. Мало того, что я буду слышать соседей, нюхать их сигареты, так еще и должен кормить их тараканов? Нашел-ли кто-нибудь способ решения этой проблемы?

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 00:08:05

Попробуйте не закрывать дверь в туалет в течении суток,если бачок и трубы высохнут то надо подпиливать дверь снизу. Насколько подпиливать об этом даже СНиП есть.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

16.07.2009 в 00:33:14

deletear написал : Попробуйте не закрывать дверь в туалет в течении суток,если бачок и трубы высохнут то надо подпиливать дверь снизу. Насколько подпиливать об этом даже СНиП есть.

Угу, отличный совет. Тем самым автор вопроса обеспечит приток свежего влажного воздуха к трубам, и злостно отомстит соседям. Правда, другим - которые снизу, но это уже мелкие подробности. :)

2Slimer
Соседям надо одеть трубы холодной воды в теплоизоляцию. Поговорите с ними, предложите свою помощь в решении проблемы. Если откажутся по-хорошему, придется действовать бюрократически. Вызвать комиссию из жэка, составить акт о затоплении, повторить пару раз, и в суд.

Что касается "спецов" из обслуживающей компании - требуйте с них ссылки на нормативные документы, где это сказано. По крайней мере в СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" я ничего похожего не видел.

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 02:58:12

bc---- написал : Угу, отличный совет. Тем самым автор вопроса обеспечит приток свежего влажного воздуха к трубам, и злостно отомстит соседям. Правда, другим - которые снизу, но это уже мелкие подробности.

про мелкие подробности опускаю,про оценку совета тоже. Про "обеспечит приток" могу обосновать... Месть,здесь конечно же не причем. Решение любой проблемы не следует начинать с экспериментов. Наблюдение и анализ вот первые действия из самых необходимых. Соседи могут"послать",могут начать противодействие.Кому это надо? Могут обогнать в решении проблемы и в ответ на претензии указать на Вашу "отсталость". И к соседям и в суд и в жек,и в управляющую компанию надо идти с фактами,лучше с неоспоримыми. А факты добываются путем наблюдения и анализа. Будете возражать?

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 03:11:10

bc---- написал : Тем самым автор вопроса обеспечит приток свежего влажного воздуха к трубам,

О влажности свежего воздуха можно будет судить только по результатам наблюдения. Вообще, конденсат на сливном бачке- явление не типичное. Важно определить его причину. Если есть признаки указывающие на то, что это влажность из квартиры,-надо что- то менять.Думаю,что менять придется в устройстве вентиляции. Обычно в квартирах предусматривается три вытяжных канала естественного тока. С обьемом квартиры они должны справляться. Если не справляются,- то одной из причин может быть недостаточный приток из окружающей среды.Современные окна и двери обеспечивают хорошую герметичность, поэтому застаивание воздуха в помещениях вполне можно ожидать.

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 03:19:23

bc---- написал : Тем самым автор вопроса обеспечит приток свежего влажного воздуха к трубам,

Не факт, что притекающий воздух,так уж и свеж...Возможно,это уже отработанный воздух из кухни, идущий в обход неработающего кухонного канала. С такой проблемой я сталкивался.В старом доме, давно не обслуживаемые вентканалы забиваются.Часто эта проблема решается еще проще:снимаешь решетку вентканала а она как слоем войлока покрыта волокнами пыли.

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 03:31:49

bc---- написал : Тем самым автор вопроса обеспечит приток свежего влажного воздуха к трубам,

Может и не обеспечит... Если,кто- то, из предприимчивых соседей, вырубил себе в вентканале нишу,что- бы складывать туда всякий хлам,то канал может работать в обе стороны,гоняя воздух из одной квартиры в другую.Тут" ссылки на нормативные документы" будут бесполезны, а установленный факт может очень даже пригодиться.А так,же полезные советы господина или госпожи bc----.

0
Аватар пользователя
BMR

Местный

Регистрация: 19.01.2009

Щелково

Сообщений: 476

16.07.2009 в 03:55:54

ss написал : борьба с конденсатом

Это явление -чисто летнее, из-за разницы температур ,придут холода и вы забудите про конденсат.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

16.07.2009 в 08:43:46

deletear написал : Вообще, конденсат на сливном бачке- явление не типичное.

Это такое же типичное явление, как и конденсат на трубах холодной воды. Причина в низкой температуре этой самой холодной воды в водопроводе, вентиляцией в данном случае почти никогда делу не поможешь, только усугубишь проблему.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

16.07.2009 в 10:57:38

bc---- написал : Причина в низкой температуре этой самой холодной воды в водопроводе, вентиляцией в данном случае почти никогда делу не поможешь, только усугубишь проблему.

+1 Этим летом у нас в водопроводе температура ХВ 20 градусов и никакого конденсата. В прошлом году была 16 градусов - с бачка просто ручьем текло.

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

16.07.2009 в 12:15:06

Т.е. заделать гильзу наглухо можно? Я понимаю, что все, что течет свыше я буду собирать у себя, зато соседи целы. А со своей влагой я сам разберусь. Главное чтобы сверху меня тоже не поливали. Мне просто интересно - хочу предложить соседям самому замазать у них трубы снизу флэхендихтом. Но судя по ним боюсь, что эта влага вытечет с другого угла - гидроизоляция у них никакая. Но и в этом углу течет не по трубе, а из угла :(

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

16.07.2009 в 12:39:03

2Slimer
У соседей надо не замазывать, а просто одеть на ихние трубы теплоизоляцию. Цена вопроса рублей 100-200.

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

16.07.2009 в 13:16:10

bc---- написал : У соседей надо не замазывать

Утеплитель само собой. Просто я как дополнительную меру. У них когда смеситель тек - ко мне ручьем все потекло.

0
Аватар пользователя
deletear

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

16.07.2009 в 22:29:34

Slimer написал : Конденсат должен сам по себе стекать вниз до подвала.

Нешто он там нужен?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу