Ситуация такая - СНТ, новостройка, 3-фазный ввод, выделено по договору 8кВт. То есть получается нужен автомат 8000/(3*220) = 12А. То есть 16А трехполюсник и по 10А на фазу после - это максимум? Разговаривал с застройщиком - они сказали - ставьте 25А... %) Или я чего-то не понимаю и тут кроется какой-то коэффициент?
Посчитать конечно P=UI я и сам могу, но глядя вокруг (все втыкают кто во что горазд - 25,32А в правлении вообще стоит 40А...) начал сомневаться...
Также прошу подсказать про 4-полюсное УЗО - номинал, скажем 30мА означает, что оно сработает при утечке 30мА по любой фазе? Или при утечке в одной фазе 3*30 = 90мА? Меня интересует, равноценно ли с точки зрения защиты одно УЗО 3P+N трем УЗО того же номинала, но P+N на каждую линию? Спасибо.