Почитал форум по теме, тем не менее остались вопросы:
При отсутствии автомата на внешней стене (как это я понял) ПУЭ допускает делать подключение к щитку в доме до 3м в стальной трубе гибким кабелем. Можете подсказать марку такого кабеля?
Если сделать всё-таки щиток (только для вводного автомата) на внешней стене в боксе IP65, где целесообразно делать разделение PE/PN и повторное заземление? Снаружи (и в дом медь 5*6) или в щитке внутри дома (и тогда к щитку 4*10)? Ответвление - СИП, вроде бы 16, точно не помню.
Дом деревянный.
Спасибо.
03.09.2009 в 16:21:31
Sergey_Msk написал : в боксе IP65
Не чрезмерная защита для бокса под свесом кровли на приличной высоте?
целесообразно делать разделение PE/PN и повторное заземление?
Во вводном устройстве (ВУ) - это бокс с автоматом на внешней стене.
Или без ВУ - перейти на ВВГнг 4*10 и сквозь стену в щиток (в этом случае ВРУ).
до 3м в стальной трубе гибким кабелем
не распространяющим горение. "Редкая птица", наверное. КГН?
03.09.2009 в 18:42:36
2Sergey_Msk
Посмотрите тему, может чем-то поможет
04.09.2009 в 00:25:19
ВТБ! написал : Не чрезмерная защита для бокса
Нет, там стена высокая, он не под свесом получается. Цена пластиковых IP65 боксов меня устраивает. Или они (типа ABB
09.09.2009 в 19:12:22
А всё-таки, нормально ли воспринимают энергоснабжающие организации такое подключение, когда до счетчика снаружи дома висит бокс с автоматом и разделением PEN? Пломбировать все соединения потребуется, в том числе и шину? В жизни ни разу такое не видел...
А также - что заводится во внешний бокс с вводным автоматом - СИП прямо на автомат, или делается переход на медь 10мм2 через зажимы, а уже этот медный отрезок - в бокс к автомату и на шину? :cool:
Вот еще картинку набросал...
Буду оч. признателен за комментарии... Спасибо.
10.09.2009 в 06:47:56
Sergey_Msk написал : А всё-таки, нормально ли воспринимают энергоснабжающие организации такое подключение, когда до счетчика снаружи дома висит бокс с автоматом и разделением PEN? Пломбировать все соединения потребуется, в том числе и шину? В жизни ни разу такое не видел...
Пластиковый бокс на стене не есть хорошо. Что мешает поставить рубильник 63-100 А? В него заводятся PEN с опоры, гибкий провод от заземления, РЕ из дома, N из дома и садятся под один болт на корпусе рубильника. И все проблем нет. Зачем огород городить? Рубильник пломбируется. При замене вставки - делаете заявку на опломбировку. ПУЭ не запрещает установку коммутационного аппарата до прибора учета.
А что на фото дом то странный, как на стойках? Затопления боитесь?
10.09.2009 в 10:26:36
Oleg72 написал : ПУЭ не запрещает установку коммутационного аппарата до прибора учета.
ПУЭ предписывает установку коммутационного аппарата перед счетчиком.
10.09.2009 в 15:31:49
Oleg72 написал : садятся под один болт на корпусе рубильника
А как же 7.1.36 - ... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Или это не наш случай?
Oleg72 написал : Что мешает поставить рубильник 63-100 А?
Ничего не мешает, в голову не пришло. Рубильник, я понимаю, с плавкой вставкой? А его в бокс прятать не надо? Может модель подскажете - тогда и глупых вопросов у меня не будет... Рубильник пломбируется на предмет чего? Против отсоединения жил кабеля? Или чтобы я его не выключил?
Oleg72 написал : А что на фото дом то странный, как на стойках?
Это фундамент такой - 49 труб в землю закручены (со спиралью как ледобуры у рыболовов) и сварены сверху между собой. Как повторное заземление сойдет? ;)
К сожалению не нашел ответа - к рубильнику/автомату подводится СИП или делается сначала переход на медь? Рубильник устанавливается на внешней стене вблизи крепления провода от ВЛ? Распределительный щиток будет достаточно далеко от точки крепления ответвления, около 5-7 метров.
Спасибо.
10.09.2009 в 17:21:47
Sergey_Msk написал : К сожалению не нашел ответа - к рубильнику/автомату подводится СИП или делается сначала переход на медь?
СИП. Зачистить, смазать тех. вазелином или иной нейтральной смазкой - и в клемму.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.09.2009 в 03:43:36
Sergey_Msk написал : А как же
7.1.36 - ... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Или это не наш случай?
Нет не наш.
Sergey_Msk написал : Рубильник, я понимаю, с плавкой вставкой? А его в бокс прятать не надо? Может модель подскажете - тогда и глупых вопросов у меня не будет... Рубильник пломбируется на предмет чего? Против отсоединения жил кабеля? Или чтобы я его не выключил?
Естественно с вставками. Например ЯПБВУ-100, металл. корпус, вставки 100 А. Пломбируется крышка на предмет ее открывания, а отключать-включать ничто не мешает.
Sergey_Msk написал : сожалению не нашел ответа - к рубильнику/автомату подводится СИП или делается сначала переход на медь? Рубильник устанавливается на внешней стене вблизи крепления провода от ВЛ?
Вы сами собрались ввод делать? Судя по вопросам, наймите лучше электрика и все вопросы отпадут.
11.09.2009 в 08:45:04
2Sergey_Msk Разумеется, для PEN с ВЛ, заземляющего проводника от ЗУ, PE и N, уходящих в дом, должны быть предусмотрены отдельные зажимы на шине. Подключение всего этого под один болт - потенциально опасная халтура.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.09.2009 в 10:39:27
Oleg72 написал : наймите лучше электрика
Однозначно! Только сначала его неплохо бы распознать :) В работах некоторых местных мастеров профессионализм не всегда прослеживается... Я бы фотки выложил - но не хочу людей хаять, они мне по-доброму сфотографировать щитки давали... 25-А автоматы на проводе 2.5 квадрата, счетчик до разделения PE-N (но это может быть местный прибамбас энергоучета), "проволочка" 2.5 кв в цепи PEN - шина PE (хотя может это ноу-хау такое, типа плавкий предохранитель в цепи PE :) отгорит ноль на линии - (у большинства делается TT) - кинется поселок на эти 2.5 кв, а он хлоп - и сгорел :)) )
Я, конечно, чайник. И умнее других себя не считаю, поэтому и вопросы задаю предельно прямые, оттого и "детские". Всем спасибо за терпеливые ответы :)
11.09.2009 в 22:13:46
проект есть
14.09.2009 в 04:37:24
Kamikaze написал : должны быть предусмотрены отдельные зажимы на шине.
Да, и где шину взять в рубильнике. И для чего на нем предусмотрен болтовой зажим? Только не говорите, что для заземления корпуса рубильника. Болт то М12.
Kamikaze написал : Подключение всего этого под один болт - потенциально опасная халтура.
Лучше один контакт через наконечники, чем несколько. Да и не запрещено это.
Sergey_Msk написал : Я, конечно, чайник. И умнее других себя не считаю, поэтому и вопросы задаю предельно прямые, оттого и "детские". Всем спасибо за терпеливые ответы
Да Вы не обижайтесь, просто чисто теория не сможет помочь.
14.09.2009 в 09:15:56
Oleg72 написал : через наконечники
Только кто и чем их обожмёт автору?