Не греет полотенчик. (после капремонта ) Были заменены стояки с "железа" на полипропилен начиная с первого этажа .Магистрали в подвале железо.
у меня 2ой этаж пятиэтажки .
Разводка нижняя по подвалу . Полотенцы на обратке ГВС стоят
У меня 5 подъезд (последний) 3 стояка на подъезде
1 Левый стояк . На первом этаже полотенчик хорошо теплый)
2 Средний стояк мой : (у меня на 2ом этаже полотенчик летней (комнатной темпертуры) На 5 этаже хорошо теплый . На 3ем теплый
3 Правый последний стояк : на 2ом этаже полотенчик теплый (выше по ходу такая же температура как у меня (летняя температура)
Если закрыть шаровый кран 1 (ШК1) и спускать воду через ШК2 ,то спустя 10-20 секунд идет горячая вода сверху и соответственно все полотенчики с 5 по 2 ой этаж горячие (проверено) . Если закрыть ШК3 то спускается вода летней (комнатной температуры) и давление существенно выше чем горячей подачи сверху.
Соответственно получается что обратка передавливает подачу и полотенчики чуть теплые .
В полу проложено 1.2 м
Стояк ПП 25 . Отвод ПП 25 /1,2 .установлен кран шаровый д15 на входе (и выходе ) Далее идет ПП20 . Полотенчик Д15 сталь .
PS Горячая вода из крана естественно идет не сразу (тк обратка передавливает)
Могла ли моя схема повлиять на работу полотенцев ? (бред не все же )
ЧТо делать ?
По ходу где то в подвале перепутана обратка с подачей .