касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.10.2013 в 20:44:34

latinal написал : Стояковая труба -дюйм.

Не честно.Она ПП 32. Между отводами сужение ПП25. У ПС *финт*с нижним выходом. Если подача сверху,ждите.Прогрев может быть,но не быстрым.Если подача снизу,не ждите.

0
latinal
latinal
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 24

24.10.2013 в 23:14:51

Спасибо всем за ответы. Надеюсь, что с вашей помощью сможем разобраться.
Александр, стояк с несмещенным и суженным байпасом, но подача воды идет сверху. Это как-то меняет ситуацию или все равно диагональное подключение в данной ситуации - зло? Нижний вывод так и есть - ниже точки врезки в стояк. Если стравить воздух, то это может помочь даже в том случае, если нижний вывод ПС ниже точки врезки в стояк? Сантехник 197, если вы про подачу воды, то она сверху. На фото изображен нижний кран. Далее идет байпас 25 диаметра, как правильно отметил Касимов. Выше байпаса идет труба 32 диаметра. Скан схемки приложила. Слушатель, кульбит, как объясняет муж, нужен для того, чтобы крепление полотенцесушителя не пересекались с трубами. А как в такой ситуации ПС можно еще было подсоединить? Касимов, все верно. Наверное, я неправильно выразилась, так как американки на 3/4 соответствуют 25 диаметру трубы, а дюймовые 32 диаметру(может опять глупость сморозила?). Подача у нас сверху. Но ведь он стал горячим уже, а потом остыл. Разве он может снова стать горячим после этого?

Хотела уточнить все-таки. То есть, то что вход и выход у ПС на 1/2 в данной ситуации роли не играет? а то мы уже думали, что дело в этом и этот ПС придется продавать и покупать новый на 3/4

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2013 в 23:21:48

latinal написал : подача воды идет сверху

Было бы странно в Вашем именно случае, если было бы наоборот.

Что могу добавить? Крайне неверно выбрано общее сопротивление контура, включая байпас. Другими словами, без изменения системы подачи именно этот ПС никогда нормально работать не будет.

Почему так?:

latinal написал : Но ведь он стал горячим уже, а потом остыл.

Заполнился горячей водой, и стал горячим. Потом вода спокойно стала идти через байпас, вот он и остыл. :)

Вызывайте мастера Вашего эксплуатационного участка. Вы не имеете права самостоятельно проводить модернизацию стояков, включая и стояки подвода к ПС.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.10.2013 в 23:35:27

latinal написал : может снова стать горячим

0
Вложение
latinal
latinal
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 24

25.10.2013 в 00:30:42

касимов То есть если сделать, так как у Вас на фото, он будет работать нормально? Или же оставить как есть и вызвать мастера эксплутационного участка переделать систему подачи? а он разве не может отказаться переделывать. скажет, что на давление у соседей как-то там повлияет?

а почему вода через байбас идет, а через полотенчик нет? по той причине, что в байбасе шире, чем в ПС?

latinal написал : То есть если сделать, так как у Вас на фото, он будет работать нормально? Или же оставить как есть и вызвать мастера эксплутационного участка переделать систему подачи? а он разве не может отказаться переделывать. скажет, что на давление у соседей как-то там повлияет?

и что конкретно необходимо просить мастера переделать ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2013 в 00:50:51

latinal написал : а почему вода через байбас идет, а через полотенчик нет? по той причине, что в байбасе шире, чем в ПС?

И по этой причине тоже. Но главная причина здесь в относительном проходе теплоносителя. Допустим, если сместить Ваш ПС метра на полтора вниз — картина была бы совершенно иной.

А так, здесь множество факторов. Давление в магистрали, абсолютное значение скорости протока, гидравлическое сопротивление контура со вновь установленным ПС, и так далее. Сами вы с мужем не справитесь, да и не нужно вам это... Занимайтесь любовью, а не ерундой. Подобного уровня работы доверьте профессионалам (только не СЛЕСАРЯМ!).

0
Слушатель
Слушатель
Старожил

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

25.10.2013 в 01:19:53

latinal написал : а почему вода через байбас идет, а через полотенчик нет? по той причине, что в байбасе шире, чем в ПС?

Рядом огромная тема этому посвящена и куча мелких, но нигде никто не изложил внятно рецепт или общие принципы беспроигрышной установки ПС. Вернее ПЕРЕустановки. Но точно известно, что "от строителей" все работает на ура, а они делают просто и понятно - все трубы и вводы в ПС на одной горизонтали, минимум поворотов и скачков сечения. Это гарантирует выход воздуха без дополнительных примочек и свободное прохождение при любой подаче - снизу, сверху. Отклонение - риск, попытка обойти полом или потолком - безумие. Проще всего, если межцентровые расстояния совпадают и все горизонтально, отказаться от диагонального подключения, убрав вертикальные участки. При этом левая часть всегда будет чуть теплее правой. Можно и сохранить диагональ, убрать вертикальные участки но пожертвовать одним креплением из 4-х, сделав его чисто декоративным или приклеив к плитке герметиком. Есть куча разных ПС вообще с одним креплением - один крепеж и 2 точки держатся на вводах. Конечно если вешаться самому, может не выдержать, а Вы что собираетесь вешать? ПС не шведская стенка. Ну и максимальные сечения и радиусы поворотов. Так думаю. Так сделал. При этом загнул на другую стену с удлинением и работает. При незажатом байпасе. И держится, кстати в 3-х точках - вводы и одна стойка.

0
latinal
latinal
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 24

25.10.2013 в 01:22:55

а где же их найти профессионалов? сантехник застройщика у знакомых в другом доме не мог дать обещания, что ПС будет греть. еще один сантехник предлагал опустить трубу по полу, а потом поднять вверх в целях экономии места(так как по стене трубы должны были идти по несущей), а насколько я понимаю, этого делать нельзя. то есть мой муж сам никак не сможет это сделать? он всю водоразводку сам сделал. и только здесь косяк. а на остальное мы тоже время находим

Слушатель написал : Рядом огромная тема этому посвящена и куча мелких, но нигде никто не изложил внятно рецепт или общие принципы беспроигрышной установки ПС. Вернее ПЕРЕустановки. Но точно известно, что "от строителей" все работает на ура, а они делают просто и понятно - все трубы и вводы в ПС на одной горизонтали, минимум поворотов и скачков сечения. Это гарантирует выход воздуха без дополнительных примочек и свободное прохождение при любой подаче - снизу, сверху. Отклонение - риск, попытка обойти полом или потолком - безумие. Проще всего, если межцентровые расстояния совпадают и все горизонтально, отказаться от диагонального подключения, убрав вертикальные участки. При этом левая часть всегда будет чуть теплее правой. Можно и сохранить диагональ, убрать вертикальные участки но пожертвовать одним креплением из 4-х, сделав его чисто декоративным или приклеив к плитке герметиком. Есть куча разных ПС вообще с одним креплением - один крепеж и 2 точки держатся на вводах. Конечно если вешаться самому, может не выдержать, а Вы что собираетесь вешать? ПС не шведская стенка. Ну и максимальные сечения и радиусы поворотов. Так думаю.

Прочитала мужу Ваше сообщение. Здесь пишу я, потому что он медленно печатает. Он попросил ответить, что если подключать также диагонально, но без вертикальных переходов, то оба верхних крепления ложатся на трубу и по-другому не получается.

изначально он делал диагональное подключение по той причине, что везде было написано в интернете, что именно лесенка требует диагонального подключения, так как без него она греть не будет.

0
Слушатель
Слушатель
Старожил

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

25.10.2013 в 01:41:26

latinal написал : если подключать также диагонально, но без вертикальных переходов, то оба верхних крепления ложатся на трубу и по-другому не получается.

Не додумал... Хорошо, а что сверху мало будет крепления на одном вводе и двух стоек на герметике? В конце-концов, он ить рукастый (верно? это про мужа :) ) и сможет до штукатурки заложить в заранее известные места скобы, охватывающие трубы так, чтобы стойки крепились к ним короткими винтами. А вообще, трубы уйдут под плитку?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.10.2013 в 06:48:53

latinal написал :

Александр, стояк с несмещенным и суженным байпасом, но подача воды идет сверху. Это как-то меняет ситуацию или все равно диагональное подключение в данной ситуации - зло?

Да, меняет. Если подача сверху, то лучше диагональ. Воздух стравили?

0
виктор1
виктор1
Старожил

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

25.10.2013 в 08:51:32

АлекСАН_dr написал : Если подача сверху, то лучше диагональ.

Почему и нижнее работать должно на ура.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу