Посмотрел в коридоре стоит УЗО ЭКФ 2пол. 63А 100мA (электромеханический). Читал, что узо с током утекчки 10mA рекомендуется устанавливать на потребители в ванной, если только один потребитель.
Только не один потребитель в ванной, а потребитель на отдельной линии.
В Вашем случае это:
1) проточник, но на такую мощность\ток нет УЗО на 10мА
2) СМ - можно поставить и УЗО на 16А10мА
3) предложенный мной вариант на розетки (так уж у Вас сложились обстоятельства что на розетки навесили еще лишнего, но розетки все же больше вероятность дают поражения эл. током чем скажем освещение.)
Меня еще беспокоит проточник, надо ли на него отдельное узо?
И соответственно, если проточник включен, то у меня остается на всю квартиру запас
только 3КВт?
Строитель сказал, что электрику переделает :)
Будет один провод Теплый пол 1
второй - Теплый пол2
третий - СМ
четвертый- ПРоточник
пятый - весь свет в ванной
шестой - розетка 1
седьмой - розетка 2
Как лучше объединить данные группы?
Может так?
ALARMus написал :
По большому счету можно оставить и то что есть. Просто предлагают заменить на селективное (с задержкой срабатывания - если стоит таковое, то вообще отпадает вопрос)
Посмотрел сколько стоит селективное УЗО:swoon
Самое дешевое АСТРО-Узо ~ 1800р
Может быть оставить ЭКФ 63А 100мA?
А что в этих розетках будет включаться - и может ли это включаться одновременно ?
А то раньше в каждой по фену на 1900 Вт, а теперь 1900 Вт на обе розетки.
И кстати что значит у Вас Теплый пол 1,2,3 - вроде в одном С\У все ТП. Или у них у всех свои регулторы?
И еще - У Выс вроде свет был на 700Вт, когда разбили на 3 группы.
Если одновременно только 1 фен в одной из розеток работать будет, то это
-Одна линия (провод 3х2,5)
-АВ 10А
И все же я рисовал 25А10мА (у Вас 30мА)
На СМ можно и ДА соответствующего номинала поставить
\кто назовет модель у Legrand, которая электронная\
ALARMus написал :
А что в этих розетках будет включаться - и может ли это включаться одновременно ?
А то раньше в каждой по фену на 1900 Вт, а теперь 1900 Вт на обе розетки.
Фен будет включаться либо в одну, либо в другую розетку
ALARMus написал :
И кстати что значит у Вас Теплый пол 1,2,3 - вроде в одном С\У все ТП. Или у них у всех свои регулторы?
В Ванной 2 Теплых пола со своими регуляторами
ALARMus написал :
И еще - У Выс вроде свет был на 700Вт, когда разбили на 3 группы.
Это я добавлял освещение на мойдодыре и вентиляторы
ALARMus написал :
На СМ можно и ДА соответствующего номинала поставить
\кто назовет модель у Legrand, которая электронная\
небольшие замечания по схеме:
1.УЗО на ток утечки 10мА расчитаны на отдельную нагрузку (например- электробритва, газонокосилка ит.п.) поэтому поэтому больше чем на 16А они не бывают.
Если в качестве источника света используются лампы накаливания то надо ставить автомат на 16А иначе при перегорании лампы будет срабатывать автомат на 10А.
Селективность в срабатывании УЗО не обеспечивается при токах утечки 10мА, 30МА, 100мА, разница должна быть не менее 10, т.е. 30мА,300мА
4.УЗО на 100 мА ябы выбросил как ненужное...
ufafyz написал :
Селективность в срабатывании УЗО не обеспечивается при токах утечки 10мА, 30МА, 100мА, разница должна быть не менее 10, т.е. 30мА,300мА
ufafyz написал :
1.УЗО на ток утечки 10мА расчитаны на отдельную нагрузку (например- электробритва, газонокосилка ит.п.) поэтому поэтому больше чем на 16А они не бывают.
Нашел SE Multi 9 УЗО 2P 25A 10mA
ufafyz написал :
Если в качестве источника света используются лампы накаливания то надо ставить автомат на 16А иначе при перегорании лампы будет срабатывать автомат на 10А.