У меня на старой квартире хрущёвка 66г. такое-же состояние. Полквартиры и сейчас со старой проводкой. У Вас нагрев (потемнение) по нулевому проводу?
08.09.2009 в 14:38:08
У меня на старой квартире хрущёвка 66г. такое-же состояние. Полквартиры и сейчас со старой проводкой. У Вас нагрев (потемнение) по нулевому проводу?
08.09.2009 в 14:56:40
LAV написал : У Вас нагрев (потемнение) по нулевому проводу?
Да по нулю.
08.09.2009 в 15:34:00
У меня тоже...
08.09.2009 в 19:47:08
dmitriev01 написал : никогда такого не видел
скрутки с оплавленой изоляцией?
08.09.2009 в 19:55:03
юра Т написал : скрутки с оплавленой изоляцией?
Да скрутки алюминия в таком состоянии после 50 лет работы.
08.09.2009 в 20:16:42
dmitriev01 написал : в таком состоянии
обычное состояние, одна немного подгорела, что Вас удивляет?
08.09.2009 в 21:21:11
юра Т написал : что Вас удивляет?
Удивляет следующее,то что после 50 лет
юра Т написал : обычное состояние, одна немного подгорела
09.09.2009 в 05:20:30
Нормальная скрутка, я такие тыщу раз видел. :) Фишка именно в том, что скрутка нормальная, плотная, а не жиденькая "московкая" скруточка, где один проводок кое-как обёрнут вокруг другого.
09.09.2009 в 12:46:04
Radio написал : а не жиденькая "московкая" скруточка
Йа папрашу! :mad:
:D
09.09.2009 в 13:21:41
Radio написал : Нормальная скрутка
В 2см???
09.09.2009 в 14:55:02
dmitriev01 написал : В 2см???
Хоть в один, лишь бы скручено было не кое как. :)