Аватар пользователя
Forex

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 12:54:43

#1364173

avmal написал : Да что вы с этим "2Р на 40А" как с писаной торбой носитесь? Выкиньте его, коли диффавтомат поставили. А что у вас теперь на вводе квартирного щита будет, чем вы хотели отключать всё, кроме холодильника?

Номинал C40А 2P совпадает с номиналом текущего "старого" рубильника. Соответственно, сейчас именно он ограничивает макс.нагрузку всей квартиры (доверия к работоспособность рубильника нет). Функцию "отключить всё кроме холодильника" я буду реализовывать, оставив включенным соответствующий автомат и УЗО (т.е. цепь до холодильника) и отключив остальные УЗО/автоматы. Данную процедуру реально придется делать раза 2-3 в год (на время длит. отъезда), поэтому отказался от идеи делать ради этого отдельную цепь.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2009 в 13:08:32

#1364203

Forex написал : Номинал C40А 2P совпадает с номиналом текущего "старого" рубильника. Соответственно, сейчас именно он ограничивает макс.нагрузку всей квартиры

А зачем тогда вы дифф поставили?

Forex написал : Функцию "отключить всё кроме холодильника" я буду реализовывать, оставив включенным соответствующий автомат и УЗО (т.е. цепь до холодильника) и отключив остальные УЗО/автоматы.

Не очень разумное решение, учитывая количество пипочек, которое надо отключить, а потом включить.

Аватар пользователя
Forex

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 14:07:55

#1364287

avmal написал : Не очень разумное решение, учитывая количество пипочек, которое надо отключить, а потом включить.

3 УЗО + 4 автомата - 2-3 раза в год, имхо, не проблема. До альтернативного и не очень затратного решения я так и не додумался ;(

avmal написал : А зачем тогда вы дифф поставили?

Дифф на 63А. На текущий момент надо ограничить до 40А. На 40А/300 мА такого диффа нет. Только 40А/100 мА - подойдет он (тогда выкину С40А 2Р)?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2009 в 14:16:12

#1364304

Forex написал : На 40А/300 мА такого диффа нет. Только 40А/100 мА

А зачем вам на 300мА? У вас же не производственный участок. 40А 100мА будет очень даже на месте.

Аватар пользователя
Forex

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 14:23:52

#1364315

avmal написал : 100мА будет очень даже на месте.

ОК. Спасибо. Тоже так думал, но почему-то на большинстве схем 300мА фигурирует.

Остался единственный вопрос (см. выше) - каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка? NYM 3*6 достаточно будет?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2009 в 14:30:03

#1364323

Forex написал : каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка?

3х10,0.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.09.2009 в 14:42:26

#1364344

2Forex
Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить.... реле контроля напряжения, например.

Аватар пользователя
Forex

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 14:49:19

#1364356

Smily написал : Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить....

Сначала я так и планировал. Потом оптимизировал схему, удалив лишнее. Вроде, умещаюсь в 24 + 2 запасных места... можно, конечно, и 36 взять, но там три ряда - он сильно больше получается; некритично, но все же напрягает...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу