11.09.2009 в 12:54:43
avmal написал : Да что вы с этим "2Р на 40А" как с писаной торбой носитесь? Выкиньте его, коли диффавтомат поставили. А что у вас теперь на вводе квартирного щита будет, чем вы хотели отключать всё, кроме холодильника?
Номинал C40А 2P совпадает с номиналом текущего "старого" рубильника. Соответственно, сейчас именно он ограничивает макс.нагрузку всей квартиры (доверия к работоспособность рубильника нет). Функцию "отключить всё кроме холодильника" я буду реализовывать, оставив включенным соответствующий автомат и УЗО (т.е. цепь до холодильника) и отключив остальные УЗО/автоматы. Данную процедуру реально придется делать раза 2-3 в год (на время длит. отъезда), поэтому отказался от идеи делать ради этого отдельную цепь.
11.09.2009 в 13:08:32
Forex написал : Номинал C40А 2P совпадает с номиналом текущего "старого" рубильника. Соответственно, сейчас именно он ограничивает макс.нагрузку всей квартиры
А зачем тогда вы дифф поставили?
Forex написал : Функцию "отключить всё кроме холодильника" я буду реализовывать, оставив включенным соответствующий автомат и УЗО (т.е. цепь до холодильника) и отключив остальные УЗО/автоматы.
Не очень разумное решение, учитывая количество пипочек, которое надо отключить, а потом включить.
11.09.2009 в 14:07:55
avmal написал : Не очень разумное решение, учитывая количество пипочек, которое надо отключить, а потом включить.
3 УЗО + 4 автомата - 2-3 раза в год, имхо, не проблема. До альтернативного и не очень затратного решения я так и не додумался ;(
avmal написал : А зачем тогда вы дифф поставили?
Дифф на 63А. На текущий момент надо ограничить до 40А. На 40А/300 мА такого диффа нет. Только 40А/100 мА - подойдет он (тогда выкину С40А 2Р)?
11.09.2009 в 14:16:12
Forex написал : На 40А/300 мА такого диффа нет. Только 40А/100 мА
А зачем вам на 300мА? У вас же не производственный участок. 40А 100мА будет очень даже на месте.
11.09.2009 в 14:23:52
avmal написал : 100мА будет очень даже на месте.
ОК. Спасибо. Тоже так думал, но почему-то на большинстве схем 300мА фигурирует.
Остался единственный вопрос (см. выше) - каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка? NYM 3*6 достаточно будет?
11.09.2009 в 14:30:03
Forex написал : каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка?
3х10,0.
11.09.2009 в 14:42:26
2Forex
Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить.... реле контроля напряжения, например.
11.09.2009 в 14:49:19
Smily написал : Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить....
Сначала я так и планировал. Потом оптимизировал схему, удалив лишнее. Вроде, умещаюсь в 24 + 2 запасных места... можно, конечно, и 36 взять, но там три ряда - он сильно больше получается; некритично, но все же напрягает...