avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2009 в 14:16:12

Forex написал : На 40А/300 мА такого диффа нет. Только 40А/100 мА

А зачем вам на 300мА? У вас же не производственный участок. 40А 100мА будет очень даже на месте.

0
Forex
Forex
Новичок

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 14:23:52

avmal написал : 100мА будет очень даже на месте.

ОК. Спасибо. Тоже так думал, но почему-то на большинстве схем 300мА фигурирует.

Остался единственный вопрос (см. выше) - каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка? NYM 3*6 достаточно будет?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2009 в 14:30:03

Forex написал : каким проводом делать ввод от этажного до квартирного щитка?

3х10,0.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.09.2009 в 14:42:26

2Forex
Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить.... реле контроля напряжения, например.

0
Forex
Forex
Новичок

Регистрация: 09.09.2009

Москва

Сообщений: 26

11.09.2009 в 14:49:19

Smily написал : Щиток берите на 36 модулей. Мало-ли что захотите добавить....

Сначала я так и планировал. Потом оптимизировал схему, удалив лишнее. Вроде, умещаюсь в 24 + 2 запасных места... можно, конечно, и 36 взять, но там три ряда - он сильно больше получается; некритично, но все же напрягает...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.