220/380 написал : Определенные понятия и знания есть в электрике,и технику безопасности соблюдаю

ПТЭЭП, МПБЭЭ, ПУЭ проштудировали? Квалификационный экзамен сдали? На какую группу? В каком качестве? Я не зубоскалю, просто если нет - то Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА даже открывать щит, не говоря уже о том, чтобы там что-то делать

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

11.09.2009 в 17:58:27

2220/380 - Посмотрите на чёрные автоматы. Если видно, что они прикручены (должны быть видны или нащупываться головки винтов в маленьких отверстиях: правом верхнем и левом нижнем), то можно попробовать открутить.

Обычно всё прикручено правильно, «намордник» только закрывает автоматы спереди.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.09.2009 в 19:43:53

Wazawai написал : Если видно, что они прикручены

Видно, что они НЕ прикручены. Для их демонтажа нужно снять верхнюю планку. Нижняя же будет поддерживать это "добро", чтобы оно не рухнуло на пакетники.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

11.09.2009 в 22:26:30

Господа, вот я внимательно посмотрел на эти автоматы и не могу понять одного - почему АВ стоят на 25а. Да, и ИЭКовские, и Аешки наверняка тоже. Ведь проводка в домах 70х-90х гг - алюминий, которому имхо, даже АВ 16 А много... И, заметьте - это не самодеятельность, такие щиты ставились на этапе строительства, и соответственно, кем-то (скорее, проектным институтом) проектировались и где-то согласовывались... Откуда же такие откровенные оплеухи в номиналах?? Или, другой пример. Есть 3 групповых АВ: 2х25А и 1х40А. Счетчик 10-40А, 1-фазный. До счетчика - двухполюсный рубильник на 25(!!!)А. Т.е. счетчик ничем не прикрыт, номинал рубильника занижен. Провода от стояка до групповых АВ через счетчик не прикрыты тоже (они 4-6 мм.кв. по алюминию, где как повезет). Чем же думали проектанты и согласовательные органы?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

11.09.2009 в 22:37:08

alexposter написал : Чем же думали проектанты и согласовательные органы?

Где был технадхор? Кто виноват и что теперь делать?

Отключить, перебрать (автоматы по сечению провода) и забыть про этот гемор..

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

11.09.2009 в 23:30:12

alexposter написал : Господа, вот я внимательно посмотрел на эти автоматы и не могу понять одного - почему АВ стоят на 25а. Да, и ИЭКовские, и Аешки наверняка тоже.

Насчет АЕшек я бы про наверняка не торопился. По снимку прочитать не получается, но сильно подозреваю, что там-то как раз с номиналами всё нормально, а у ИЭК номинал подбирался по принципу "шоб не выбивало".

Или, другой пример. Есть 3 групповых АВ: 2х25А и 1х40А. Счетчик 10-40А, 1-фазный. До счетчика - двухполюсный рубильник на 25(!!!)А. Т.е. счетчик ничем не прикрыт, номинал рубильника занижен.

Вот это мне всегда в советских щитах было интересно. Даже в варианте пакетника перед счетчиком на 25 А и после него двух автоматов на 16 А. Счетчик убиваться не должен был, но рубильник не защищался от превышения номинального тока вообще никак....

Чем же думали проектанты и согласовательные органы?

Вот это и интересно. В моем доме изначально стояли Koppовские модульные автоматы на группах. Но перед счетчиками до реконструкции стояка были именно 25-амперные пакетники. Почему нельзя было тогда сразу заложить нормальные автоматы перед счетчиком, если изначально использовались несоветские комплектующие - для меня загадочно...

0