Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

14.09.2009 в 06:34:48

доброго времени суток. вот в этой теме поднимал вопрос выбора насосной скважины: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88468 купил вот в этой комплектации:

  1. насос calpeda NGXM 2 0.45 kw - 1 шт.
  2. реле давления РМ5 - 1 шт
  3. манометр 6 бар с боковым входом -1 шт.
  4. муфта пятиходовая R5 - 1 шт.
  5. гибкий подвод с уголком 70 - 1 шт.
  6. шнур электричнский с заземлениме - 1 шт.
  7. прокладка 1'' - 1 шт.
  8. гидроаккумулятор AFH-80 -1 шт.
  9. VT 219 шаровый кран Н/Н 1/2'' - 1 шт.
  10. обратный клапан 1'' -1 шт.
  11. сетка 1'' -1 шт.
  12. штуцер н.р. 1''-25 - 2 шт.
  13. хомут 20-32 - 2 шт.
  14. шланг aliflex 25мм - 8 м

устновил все в скважину. характеристики схважины и установки следующие: зеркало воды - 690 до дна - 905 динамический уровень (насколько стоит вода) - 215 диаметр скважины - 22
опущен в воду шланг на - 112 (ниже напишу почему) все размеры в см. до этого в скважине стоял малыш обычный

давление в гидроаккумуляторе 1,5

шланга 8 м не хватило, докупил точно такой же 2,5 м. соединил их при помощи клея герметика на хомутах железных с обоих концов. првоерял на герметичность опусканитем в бак с водой, пузырьков не было.

после первого пуска вроде бы все хорошо, сперва пошло небольшое кол-во песка, потом чистая вода. даже заполнили систему отопления, качал минут 30-40 вода не кончилась. это было в четверг. в нормальном режиме показание на манометре 3, когда кочал с гидроаккумулятора падоло до 1,4 потом включался насос. потом в восересенье сделал разводку полипропиленом воды, подключил водонагреватель, включил насос. пошла вода с песком, сначала, я подумал что это собралось в трубе так как не пропускает обратный клапан. но потом вода идет с примесью мелкого песка. с малышом вода была мутная, но песка так много не было. и еще когда открываешь кран полива в сад или кран на кухне, насос сперва берет с гидроаккум, потом включается сам если не хватает, когда закрываешь кран он начинате заполнят гидроакк. прочием при этом насос как бы дершается, то есть включается на секунду и сразу выключается, потом снова, стрелка на мономере при этом дергаетя, после 10 таких попыток включался нормально, вчера позвонил отец сказал, что так и работает. как включишь кран идет вода с песком под небольшим давлением кран закроешь насос включается-выключается и так заполнятеся аккумулятор. я сказал ему выключить насос пока не разберемся. при этом в шалнге есть небольшие пузырки воздуха.

хочу узнать:

  1. почему из скважины идет песок с небольшими пузырками воздуха? как вредно это для этого насосса и гидроаккумулятора?
  2. может в скважину засыпать гравия? этого не далали, вырали скважину и поставли пластиковую труюу и по бокам засыпали гравием?
  3. почему после того как закрываешь краны и идет заполнения гидроак, насос работает в "дергающемся режиме" а не заполняет его нормально? может ли он забиться песком и быть из за этого?

сейчас дом без воды, подскажите в чем может быть причина. думал что поставив этот насос скважина не будет разбиваться и будет чистая вода.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

14.09.2009 в 08:50:28

возможнои причинои вижу затянувшиися песком фильтр обсаднои трубы .калпеда хорошие насосы у меня с ними не было проблем давно работают , на насос накручивал смарт пресс -с защитои на сухои ход,нет бака с мембранои и шланга,

0
Perfen
Perfen
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

14.09.2009 в 09:05:05

Alik2009 написал :

  1. почему из скважины идет песок с небольшими пузырками воздуха? как вредно это для этого насосса и гидроаккумулятора?

Песок идёт, потому что насос качает больше воды, скорость потока увеличелась и поднемается песок (в воде он легче). Воздух может появляться вследствие образования воронки, либо подсоса. Сыпать не надо ничего, раскачается скважина, пройдёт время и вода будет почище. Насос может дёргаться из-за песка, там где крыльчатка вентелятора, должен быть нарезан шлиц под отвёртку. Попробобуйте его покрутить. Если услышите хруст песка, то промойте насос на чистой воде. Проверьте ГА, может нужно докачать его воздухом и почистить. Но для этого его нужно отключить от системы.

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

14.09.2009 в 09:25:49

orinbasar написал : песком фильтр обсаднои трубы

имеете в виду сетку фильтра на обратном клапане который в воде?

Perfen написал : Песок идёт, потому что насос качает больше воды, скорость потока увеличелась и поднемается песок (в воде он легче). Воздух может появляться вследствие образования воронки, либо подсоса. Сыпать не надо ничего, раскачается скважина, пройдёт время и вода будет почище.

песок даже на высоте 1 м от дна скважины? сколько времени должно пройти то пока она раскачается, до этого малышом брали воду, была мутная думал бъется он об стенки? калпеда день поработал воду особо не брали, только отопление закачали. точно уйдет песок? откуда вообще берется он может как то с водой приходит? время то пройдет, но как на насосе и ГА отразится то что он будет все это время рабоатать с песком? не так и сильно по сравнению с малышом увеличилась подача воды, хотя пошустрее.

Perfen написал : Насос может дёргаться из-за песка, там где крыльчатка вентелятора, должен быть нарезан шлиц под отвёртку. Попробобуйте его покрутить. Если услышите хруст песка, то промойте насос на чистой воде.

но ведь он не дергается когда качет на кран или через шланг в баню. дергается (то есть включиться сразу выключиться и снова сразу включиться и т.д.) он когда только заполняет ГА.

Perfen написал : Проверьте ГА, может нужно докачать его воздухом и почистить. Но для этого его нужно отключить от системы.

првоерял давление 1,5 бара. а как его чистить? разбирать? :(

может проблема быть в реле давления? хотя когда кран открываешь насос нормально работает.

0
Perfen
Perfen
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

14.09.2009 в 09:43:01

А кто Вам сказал, что 1,5 бар должно быть давление? И реле давления Вы вообще настраивали? Или послушали миф о заводских настройках? И 1,5 бар, Вы проверяли на выключеном насосе и слитой воде? Вы не подумайте я не прикалываюсь, просто ошибки бывают. "А когда вода очистится", можно попробывать промыть скважину. Идеальных скважин не бывает, если засыпете гравий, можно скважину будет похоронить. Примерно через 5 лет скважину нужно чистить.

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

14.09.2009 в 10:10:27

Perfen написал : А кто Вам сказал, что 1,5 бар должно быть давление?

если вы про ГА то сказали в магазине. а на самом бачке прпавда на англ написано, что рекомендуемое 1,5 максимум 10, хотя слово рекомендуемое может неверно перевел. скколько надо выстасить? самое интересное, что из ГА при 1,5 вода шустрее бежит чем при работе насоса со скважины.

Perfen написал : Вы проверяли на выключеном насосе и слитой воде

да

Perfen написал : И реле давления Вы вообще настраивали? Или послушали миф о заводских настройках?

собрали насосную станцию в магазине полностью может в этом проблема что он при наборе Га так постояенно включается и выключается? как его настроить и на какие показатели?

0
Perfen
Perfen
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

14.09.2009 в 10:22:11

Давление воздуха в ГА должно быть -0,8 - 1,0 атмосфер, если давление выключения, например, 2,5 бар то в ГА должно быть 1,7 , 1,5 бар. Собрали в магазине, но настроить в магазине нельзя, нужен стенд. В Питере и-то один такой магазин где могут настроить, в Москве не знаю. Почитайте инструкцию к реле давления, если её нет, скину...

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

14.09.2009 в 10:33:22

Perfen написал : Давление воздуха в ГА должно быть -0,8 - 1,0 атмосфер, если давление выключения, например, 2,5 бар то в ГА должно быть 1,7 , 1,5 бар. Собрали в магазине, но настроить в магазине нельзя, нужен стенд. В Питере и-то один такой магазин где могут настроить, в Москве не знаю. Почитайте инструкцию к реле давления, если её нет, скину... __________________

к реле нет инсрукции, скиньте пож-та. и какие надо вытсавить значения, где крутить и как их проверять надо, то есть как проверить что давление включения 2,5 и т.д. может ли быть в этом причина, что при заполднение ГА так работате насос?

единственное сто сказали в магазине скважину прокачать на излив подольше и проверить шланг металлинчский который соединяет насос и ГА, может там что-то застряло. :( так же про реле сказали, что заводские настройки уже настроены все

а может быть из-за того что негерметично собран? и как это проверить? мне кажется не может быть из-за этого так как на свободны излив работате нормально проблема только при заполнение ГА, хотя я не профи.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

14.09.2009 в 10:51:40

Для начала прокачайте как следует скважину. Качать может придется долго

0
Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

14.09.2009 в 11:00:35

dmvt1 написал : Для начала прокачайте как следует скважину. Качать может придется долго

как писал динам уровень воды 215, опущен на 112 надо ниже опустить или достаточно, ниже не опускал, так как думал что так будет меньше песка? как долго по времени можно качать этим насосом при условии что будет вода?

0
Perfen
Perfen
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

14.09.2009 в 12:10:57

Регулировка нижнего предела давления РДМ-5 осуществляется гайкой (2), фиксирующей положение пружины.
Для того, чтобы увеличить значение уровня нижнего предела давления необходимо закручивать гайку по часовой стрелке.
Для того, чтобы уменьшить значение нижнего предела уровня давления - нужно отвернуть гайку против часовой стрелки, тем самым, ослабив пружину.
Гайка (1) предназначена для регулировки дельты (разница) между нижним и верхним пределами давления.

Например: Если вам необходимо поднять давление отключения насоса до 3,5 атм., оставив давление включения прежним (1,4 атм.), поступайте следующим образом.
Вращением гайки 2 по часовой стрелке, поднимите давление отключения насоса до требуемой величины, при этом на такую же величину увеличится давление включение насоса.
Далее, вращением гайки 1 по часовой стрелке добиваемся того, что давление включения насоса вновь становится равным 1, 4 атм.

Сечение проводов подводящего электрокабеля должно соответствовать мощности электронасоса. Розетка должна быть европейского типа, с заземлением. Подключение заземления обязательно!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу