15.09.2009 в 17:31:46
Привет всем! Помогите пожалуйста советом. На даче установлена печка Бутаков, в качестве дымохода - сендвич-трубы из нержавейки. Самая нижняя труба начала подтекать, т.е. при сильном дожде в месте завальцовки начинает капать. Пробовал запаять - бесполезно. Пока на ум ничего кроме как заклейки места протечки высокотемпературным клеем, ничего не идет. Кто подскажет, может есть другие способы заделки нижнего конца трубы: может прокрасить это место или бандаж для глушителя как-то приспособить? Скажу сразу: пробовал силиконовым герметиком это дело промазать, бесполезно. Течь внизу, герметик не держится.:(
15.09.2009 в 17:42:21
2Twal Вы пытаетсь бороться со следствием вместо того, чтобы найти причину.
Twal написал : при сильном дожде в месте завальцовки начинает капать.
Лезьте на крышу, смотрите, куда дождик капает...Когда найдёте, прежде чем заделывать, протопите хорошенько...
15.09.2009 в 18:05:01
На крышу залезть сейчас - большая проблема, но об этом конечно думал в первую очередь. Поэтому хотя б следствие пока устранить.
15.09.2009 в 18:15:16
Twal написал : Поэтому хотя б следствие пока устранить.
Если устраните качественно, будет течь из сочленения сендвича выше, и т.д.
15.09.2009 в 18:29:03
NNN написал : Если устраните качественно, будет течь из сочленения сендвича выше, и т.д.
Т.е. причину Вы однозначно видите в протечке на выходе трубы между master flash и шифером? А почему в этом случае вода течет не по наружному диаметру трубы, а внутри, в месте завальцовки?
15.09.2009 в 18:50:19
Twal написал : Т.е. причину Вы однозначно видите в протечке на выходе трубы между master flash и шифером? А почему в этом случае вода течет не по наружному диаметру трубы, а внутри, в месте завальцовки?
Я не могу видеть причины, а могу только предполагать основываясь на той информации, что озвучена.
Предполагаю, что по какой-то причине дождик льёт непосредственно внутрь трубы, на утеплитель, далее вниз.
15.09.2009 в 21:03:27
Я когда разбирал свои сендвич-трубы - весь утеплитель был влажным, местами мокрым, вода как-то попадает через "зонтик" на трубе, там не реально сделать качественную гидроизоляцию. Плюнул на это... провел газ :)
16.09.2009 в 21:51:21
Для газовых котлов и печей медленного горения трубу надо собирать наоборот. Не "по-дыму", когда верхняя труба надевается на нижнюю, а "по-конденсату", когда верхняя труба вставляется внутрь нижней. Иначе неизбежно вытекание конденсата во всех соединениях в полость утеплителя.
16.09.2009 в 21:55:11
2dmvt1 Эээ...А в сендвиче конденсат бывает?
А я понял так, что причинно-следственная связь с дождиком имеется...
21.09.2009 в 12:27:35
NNN написал : .А в сендвиче конденсат бывает?
Кирпичные трубы плачут.