Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.04.2006 в 20:59:03

BV написал : Проще сделать самому удлиннитель из ПВС 3*1.5, чем в барахло предохранители ставить, благо в магазинах полно, что на концы прикрутить...

Вот я не я буду, если именно так не делаю, именно ПВС 3*1,5. Но в него втыкается не менее сопливая гадость типа настольных ламп (0,35 меди), "активных колонок", "сетевых адаптеров" без схем, зарядок без предохранительных резисторов и так далее и тому подобное. А защита, между прочим, 16 Ампер... Нет уж, предпочитаю презервативы, и лучше два. :)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.04.2006 в 21:10:32

Slawa написал : Но в него втыкается не менее сопливая гадость

Здесь узо плохой помошник - сгорят эти 0.35, а узо и не заметит, PE отсутствует, току утекать некуда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

20.04.2006 в 21:11:02

2Arr
Первый презерватив - зануление, второй - если АС, третий - вместо АС - А :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

20.04.2006 в 21:13:05

2Slawa А чем не устривают удлиннители с защитой на 10А (кнопка там такая)? Тем что в одном проводе только, или тем, что не всегда срабатывают? ;)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.04.2006 в 21:24:33

Хм, интересная штука получается - для сомнительных маломощных потребителей с двойной изоляцией целесобразен трехжильный питающий шнур и евровилка.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.04.2006 в 21:29:36

BV написал : 2Slawa А чем не устриивают удлиннители с защитой на 10А (кнопка там такая)? Тем что в одном проводе только, или тем, что не всегда срабатывают? ;)

  1. Они не обещают защиты от КЗ (не предназначены).
  2. Как ты верно заметил, они срабатывают не всегда.
  3. Насчет только одного провода - на случай замыкания не фаза-ноль удлинителя, а, скажем, фаза-батарея неплохо иметь защиту в каждом проводе. Опять же, резерв.

2Arr: обыгрывается технический перевод английского слова "презерватив" на русский. ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

20.04.2006 в 21:31:19

Arr написал : трехжильный питающий шнур и евровилка.

маленького маленького сечения :) Чтоб расплавился поскорее и замкнул фазу на PE ? ;)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.04.2006 в 21:32:57

Arr написал : Хм, интересная штука получается - для сомнительных маломощных потребителей с двойной изоляцией целесобразен трехжильный питающий шнур и евровилка.

И удовлетворяющая требованиям ПУЭ защита от сверхтоков, однако.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

20.04.2006 в 21:34:36

Slawa написал :

  1. Они не обещают от защиты от КЗ (не предназначены).
  2. Как ты верно заметил, они срабатывают не всегда.

Как правило один раз (первый) срабатывают всегда и даже по КЗ.

А вот потом.... :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.04.2006 в 21:41:14

BV написал :

Я, возможно, рассмотрел не все модели, но искал и не нашел производителей этих выключателей, гарантирующих работу этих устройств при КЗ - вдруг успеют "спечься". Искал тщательно, так как всерьез рассматривал их установку, искал номиналы поменьше 10 Ампер. Кстати, у них и линейка номиналов не слишком широкая, мягко говоря.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.04.2006 в 21:45:14

2Slawa В чип-диповском каталоге кое что по этому поводу кажется было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу