vnenaev написал :
Электрик говорил про повторное заземление на "моём" столбе (вроде бы через 200 метров на столбах)
и предложил вбить просто арматуру. Хватит ли одного куска арматуры у столба (я так понял он предлогал
не 22 арматуру) или вбить оцинкованную трубу 100мм диаметром метра на 2-3.
по заземлению начинаю вчитываться. Можно ли забивать не сразу трубу 3 метра, а распилить ее на пополам,
а когда первый кусок будет заколочен, к нему приварить второй? стальной проволи 5мм диаметром хватит?
Вообще для трехфазного ввода крайне желательно сделать полноценный контур заземления возле дома с сопротивлением не более 10 ом. Что не отменяет повторного заземления на столбе. Хватит или не хватит арматуры - зависит от уровня грунтовых вод в межень. Также крайне желательно забить значительно ниже глубины промерзания (для Ленобласти - 170 см), сопротивление промерзшего грунта резко возрастает.
vnenaev написал :
А скажите какой именно СИП в моем случае посоветуете?
И в догонку, есть ли документ разрешающий установку дополнительного
автомата перед самим счетчиком.
СИП 2А 4x16
Возможность установки дополнительного автомата зависит от правил в Вашем садоводстве и от интенсивности борьбы с воровством электричества. Где-то счетчик ставят на опоре ВЛ, а где-то разрешают.