Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

19.09.2009 в 12:46:29

Sergey_Msk написал : Просветите, пожалуйста, переход на медь (в орешках) (на улице, до ВУ) не делается по требованиям ПУЭ или каким-то еще соображениям?

По требованиям энергетиков. Сплошная линия, без разрывов, от столба до счётчика.

Что бы не тырили ;)

0
Аватар пользователя
vnenaev

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

19.09.2009 в 21:52:35

Итак,
Разговаривал сегодня с электриком о 50А - говорит, что буду сильно просаживать линию. Предлагает 16А при 380(мол нагрузка будет распределяться равномерно) и при этом сделать защитное зануление на столбе. Скажите равноценно ли предложение.
Какая мощность получается ?
Смогу ли я подключить тогда сварочник 220В 7000ват? На счет автомата перед счетчиком (в щитке. не вместо ВУ) относиться отрицательно - есть смысл настаивать или нет? Теперь придеться читать все темы по 380в подключению.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

19.09.2009 в 22:18:18

vnenaev написал : Предлагает 16А при 380(мол нагрузка будет распределяться равномерно)

Дорого и с балансировкой замучаешься. 32A с одной фазы и то лучше.

На счет автомата перед счетчиком (в щитке. не вместо ВУ) относиться отрицательно

Хоть какая-то защита до счётчика будет? На опоре или на внешней стене дома...

0
Аватар пользователя
vnenaev

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

19.09.2009 в 22:24:14

защита будет на доме (вводной автомат) но если лучше еще один перед счетчиком - буду договориваться

дорого в смысле из-за проводов? балансировать в смысле раскидать каждую фазу по комнатам?

если все же делать 380 просить 25А - сколько это киловат (а какая формула расчета, чтобы не доставать с этим вопросом)

0
Аватар пользователя
brlw

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

20.09.2009 в 03:44:53

vnenaev написал : защита будет на доме (вводной автомат) но если лучше еще один перед счетчиком - буду договориваться дорого в смысле из-за проводов? балансировать в смысле раскидать каждую фазу по комнатам? если все же делать 380 просить 25А - сколько это киловат (а какая формула расчета, чтобы не доставать с этим вопросом)

Поскольку дом для непостоянного проживания, надо иметь возможность отключать электричество при отъезде. Каждый раз для этого лазать на фасад дома по лестнице неудобно, удобнее отключать в доме, ну и разумеется отключать желательно и счетчик тоже, чтобы он не был под током.

Не то чтобы очень дорого, но дороже чем однофазный ввод. Дороже провод СИП, трехполюсные автоматы, счетчик, дороже четырехполюсное УЗО. Навскидку примерно на 4000 рублей, если в щите не наворачивать лишнего.

Балансировать - это значит равномерно распределить нагрузку по фазам. У Вас 3 обогревателя по 2 кВт - каждый включаете на свою фазу. Ну и по остальным нагрузкам также, чтобы примерно поровну было по фазам.

Для однофазного подключения мощность Вт (P) = напряжение Вольт (U) * ток Ампер (I) * cos(fi). Косинус фи для электролампочек и обогревателей = 1.

Для трехфазного соответственно P = U * I * cos(fi) * 3

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

20.09.2009 в 06:58:29

brlw написал : отключать желательно и счетчик тоже

Всё-же для современных счётчиков это не так важно, как было раньше.

0
Аватар пользователя
vnenaev

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

20.09.2009 в 16:37:18

Так правильно ли я понимаю: 380*25*3=28500ват и 9500ват я могу брать с каждой фазы? Возможно ли использовать счетчик на 380 5 (50)А, если если я буду потреблять 25А?

Электрик говорил про повторное заземление на "моём" столбе (вроде бы через 200 метров на столбах) и предложил вбить просто арматуру. Хватит ли одного куска арматуры у столба (я так понял он предлогал не 22 арматуру) или вбить оцинкованную трубу 100мм диаметром метра на 2-3. по заземлению начинаю вчитываться. Можно ли забивать не сразу трубу 3 метра, а распилить ее на пополам, а когда первый кусок будет заколочен, к нему приварить второй? стальной проволи 5мм диаметром хватит?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

20.09.2009 в 17:09:07

vnenaev написал : правильно ли я понимаю

Неправильно: примерно по пять киловатт с фазы.

вбить просто арматуру

На ж/б опорах обычно используют в качестве естественного заземлителя подземную часть опоры. Для этого достаточно соединить ноль ВЛ с арматурой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.09.2009 в 17:11:35

vnenaev написал : правильно ли я понимаю: 380*25*3=28500ват и 9500ват я могу брать с каждой фазы?

220*25*3=16500Вт и 5500Вт можете брать с каждой фазы.

0
Аватар пользователя
vnenaev

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

20.09.2009 в 21:40:17

avmal написал :

благодарю, а то у меня какие-то нереальные величины получались.

А скажите какой именно СИП в моем случае посоветуете? И в догонку, есть ли документ разрешающий установку дополнительного автомата перед самим счетчиком.

0
Аватар пользователя
brlw

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

21.09.2009 в 00:56:25

vnenaev написал : Электрик говорил про повторное заземление на "моём" столбе (вроде бы через 200 метров на столбах) и предложил вбить просто арматуру. Хватит ли одного куска арматуры у столба (я так понял он предлогал не 22 арматуру) или вбить оцинкованную трубу 100мм диаметром метра на 2-3. по заземлению начинаю вчитываться. Можно ли забивать не сразу трубу 3 метра, а распилить ее на пополам, а когда первый кусок будет заколочен, к нему приварить второй? стальной проволи 5мм диаметром хватит?

Вообще для трехфазного ввода крайне желательно сделать полноценный контур заземления возле дома с сопротивлением не более 10 ом. Что не отменяет повторного заземления на столбе. Хватит или не хватит арматуры - зависит от уровня грунтовых вод в межень. Также крайне желательно забить значительно ниже глубины промерзания (для Ленобласти - 170 см), сопротивление промерзшего грунта резко возрастает.

vnenaev написал : А скажите какой именно СИП в моем случае посоветуете? И в догонку, есть ли документ разрешающий установку дополнительного автомата перед самим счетчиком.

СИП 2А 4x16

Возможность установки дополнительного автомата зависит от правил в Вашем садоводстве и от интенсивности борьбы с воровством электричества. Где-то счетчик ставят на опоре ВЛ, а где-то разрешают.

0
Аватар пользователя
vnenaev

Местный

Регистрация: 18.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

21.09.2009 в 03:51:20

brlw написал :

заземление буду делать полноценное и по всем правилам. грунтовые воды очень близко около метра полутора - тогда хватит или так не сказать без измерений?

счетчик в доме, на входе ву

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

21.09.2009 в 10:05:09

ВТБ! написал : Всё-же для современных счётчиков это не так важно, как было раньше.

У меня аналогичный вопрос встал а стоит ли ставить автомат перед счетчиком. Это вроде обезопасит при замыкании в счетчике. Ведь ввод то столба к счетчику будет проводом СИП-2х16. Но электрик из СНТ сказал, что в неотапливаемом помещении счетчик должен быть всегда включен в сеть. Тогда не образуется конденсат на катушках ведь они будут нугружены и значит теплые. если отключать счетчик, то при включении могут пробиться эти самые катушки.
вопрос
Может в современных счетчиках нет этих катушек и стоит его купить оставив выключатель перед счетчиком, естественно в боксе и опечатываемый. Как будет правильние

0
Аватар пользователя
brlw

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

21.09.2009 в 10:56:42

Zubr56 написал : Может в современных счетчиках нет этих катушек и стоит его купить оставив выключатель перед счетчиком, естественно в боксе и опечатываемый. Как будет правильние

В электронных счетчиках не содержащих трансформаторов тока катушек нет. Впрочем и индукционный счетчик в таком режиме проработал 20 лет и продолжает работать.

Правильнее в любом случае будет так, как безопаснее, а безопаснее если все обесточено.

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

21.09.2009 в 11:14:18

brlw написал : Правильнее в любом случае будет так, как безопаснее, а безопаснее если все обесточено.

Но тогда при включении счетчик коротнет катушку, а это может еще опаснее? Получается электрик прав?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу